Поругайте-похвалите обвязку

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Поругайте-похвалите обвязку

Прохожий » 30 мар 2008, 19:54

Да, продувать газопровод через котел категорически запрещено правилами по безопасности. Уже только за это котельной - неуд. Что толку, если там будут всякие контроллеры-шмойлеры, если котельная взорвется при первом запуске?

a-x-e-l-1 » 30 мар 2008, 19:26

Три бака нормально. Немчура так именно и советует делать, на каждый котел свой и на систему тоже. А вот к перечисленному выше хочется добавить свои сомнения на счет правильности установки стрелки. Я бы ее развернул на 180гр. Подача на систему должна быть ниже, чем подача с котла.ИМХО. А так красивенько, чистенько. Провода, наверное, уберутся?
Да, с контроллером конечно было бы гламурнее.
Все остальное, вроде, накидали уже.
А ведь трехходовик чем то управляется, провода к нему идут. Где ящик с контроллером?!!! :) Покаж, не жмись.
Да, я бы подпитку организовал из бойлера, горячей водицей или,если холодной водой, то в подачу.
А, что за перемычка стоит под потолком, на контуре с красненьким насосом? Зачем она там? Или это просто снято так?

KlimChugunkin » 29 мар 2008, 10:32

Я тоже так всегда делал, но после пребывания на форуме, всё резко изменилось, после общения с более грамотными участниками конференции, я осознал, как я был неправ, до сих пор немогу понять, как я жил до этого, незная элементарных вещей:
1)Самая серьёзная ошибка: Сбрасывающие котлов( взрывной) ни в коем случае не должен отсекаться. Это собственное, никогда себе такого непозволял!
2)На расширительных нет воздушников, отсекающих и сливных тоже. И поставить их лучше было вертормашками.
3) Сбрасывающие клапаны лучше было бы увести трубой куда-то, чтобы в случае сброса непопортить стену.
4) Газ конечно непонятный, тут наверняка местгаз побывал.
5) Ну и насосы котловые я бы поставил на обрат.
6) 3 расширотельных на систему, это наверное перебор.(ИМХО)
7) И геометрия гребёнки невызывает у меня доверия.
Это относится к фотографиям vgy7/

GuTherm » 29 мар 2008, 10:27

Для And-rey: молодец. яб ниасилил такой ацкий труд :roll: Можед быть кто-то и прав что это никому не нужно, но этот зак. точно раскажет всем своим знакомым, а это и есть самая лучшая реклама.

Для vgy7: хотел промолчать... но пришлось вступиться за предыдущего автора... раз уж так случилось.
Если сам ошибки найдёшь то теплу - молодец... не найдёшь - ну тогда всё плохо.

kovalev dimas » 29 мар 2008, 09:12

вот эта серая труба без кранов ,свечей ,итд. это и есть газ?Извиняюсь краны нашел,но стоят не по нормали.Зачем такой коллектор или катастрофически не хватает газа.Где термозапорный (ктз)клапан.

Alekz » 29 мар 2008, 09:09

"На глаз" конечно не померить, но сдается мне, что дымоходы сделаны абсолютно верно! и согласно инструкциям Юнкерс по каскадному подключению котлов. :cool: Не так ли?

Slayer » 29 мар 2008, 08:20

Меня такие газоходы напрягают...В "умной" книге написано о раздельных,но в уже построеных допускается с рассечкой по высоте 0,85м.Как с этим то?

шидол » 29 мар 2008, 07:31

2 vgy7.Контроллера не нашел.Чем котлы управляются?

vgy7 » 29 мар 2008, 00:14

сегодня дали газ:

KlimChugunkin » 28 мар 2008, 21:24

Труба скорее всего мытая или чищеная, чем это делается незнаю, может кто поделиться технологией?

фил » 28 мар 2008, 21:08

Невижу что за котел? Сам буду ставить конденсационик 80 К.вт. Чесно скажу, у меня так пайка не получается окуратно, нагар видно на трубах. Ипользую и мягкий и серебро, но надо зачищать чтоб так получалось.

Спасибо за отзывы.

And-rey » 28 мар 2008, 18:14

Спасибо за отзывы.
По поводу комментариев к фото:
а) линии разные, ГВС и СО
б) ни одна труба на другой не лежит, ракурс наверное неудачный. там просто поворот 90 градусов
в) наискось - не хотел кран монтировать на трубе, отходящей от стены, либо краны "по линеечке", либо труба наискосок :) Бойлер дальше отодвинуть тоже не получается.
г) под котлом перпендикулярно не получается, слишком близко выход к стене, там тройники стоят.
д) согласен, на одной линии смотрелось бы красивее.

Насчет белого бака - в Проксиме уверяли, что он для СО, а не для ГВС.
Насчет фанеры - с трудом представляю ситуацию, когда она может загореться.
По поводу подводки газа - газовый сильфон на 3/4 дюйма.

KlimChugunkin » 28 мар 2008, 17:28

Он первый начал, минхерц, я всё понял, я молчёк. Ему, ему карточку, это всё он, он меня спровацировал.

эксадмин » 28 мар 2008, 16:50

KlimC и грязнуля, прекращаем флудить в проф. теме, это не рубрика ДРУГОЕ! А то по правилам дожидается вас карточка. :deal:

KlimChugunkin » 28 мар 2008, 15:02

Это репа не моя,
Одолели вы меня,
Лучше меня нет,
Несогласным всем привет! :59:

гpязнуля » 28 мар 2008, 14:31

Что пиз..ш, что не пиз..ш,
В Украине не поймёш,
Хоть весь Харьков обойдеш,
Круче репы не найдёш!
:D

А_Карп » 28 мар 2008, 14:25

А вот насколько хорошо стенки котельной делать из фанеры? Под настенником виден асбоцементный лист, но дальше то - фанера...

вадим » 28 мар 2008, 14:17

[quote="Mr.Smith";p="15666173"]2 Вадим: дык фотки вроде не KlimC выложил, и пометки не к нему относятся...Или я не догоняю? Или автор темы - это он, но под ником And-rey???[/quote]

не разобрался, с кем общаюсь, виноват,


читай до конца... :D

KlimChugunkin » 28 мар 2008, 13:38

Нет, всё верно теме не моя, но ответ почти ко мне, просто для меня есть тех документы, и требования, потомучто я работаю за деньги, а не ради мира на земле, но тем не менее ответ принят как мнение, и я с ним отчасти согласен!

Jol » 28 мар 2008, 13:35

ммда, сытый конному не пеший :lol:

ЗЫ а по теме, красиво сделано, перспективно :D

Вернуться к началу