Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Перепад давления между подачей и обраткой отопления

Konst » 31 мар 2008, 09:00

СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети"

8.17 При определении напора сетевых насосов перепад давлений на вводе двухтрубных водяных тепловых сетей в здания (при элеваторном присоединении систем отопления) следует принимать равным расчетным потерям давления на вводе и в местной системе с коэффициентом 1,5, но не менее 0,15 МПа. Рекомендуется избыточный напор гасить в тепловых пунктах зданий.

Alex_ » 30 мар 2008, 20:46

Заранее заданных значений нет - все определяется конкретным проектом. Если дом типовой, то и проект будет проще найти... Например в Москве для однотрубных систем 17-этажных панелек "типовая" цифра 13м.

Перепад давления между подачей и обраткой отопления

mtrak » 30 мар 2008, 20:41

Уважаемые, подскажите, какой должен быть перепад давления между подачей и обраткой центрального отопления многоэтажного дома, чтобы оно (отопление) нормально функционировало?