Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: сколько радиаторов можно подключить к одной гребёнке?

a-x-e-l-1 » 09 апр 2008, 20:53

[quote="Dimbmw";p="15667623"]

Подключить с двух сторон коллектор - это не то же самое, что в одной точка в середине ?

[/quote]
Имелось в виду не это, а подключение коллекторов с разных сторон. Т.е по попутной схеме. Подача подсоединяется со стороны контура №1, а обратка со стороны контура №15.

Кузнецов Д А » 09 апр 2008, 18:42

не делают

Dimbmw » 09 апр 2008, 16:15

[quote="vaivse";p="15667634"]если не зажать 0,5 кВтный прибор[/quote]


А разве термовентили на радиаторах это сами не сделают?

:lol:

vaivse » 09 апр 2008, 15:28

Вода идет по пути наименьшего сопротивления, и если у вас например два абсолютно равных радиатора, то она пойдет туда, где меньше изгибов и сопротивлений. А для того, чтобы получить с прибора 2,5кВт нужно через него прогнать 110 литров, а через прибор 0,5кВт 22 литра, но если не зажать 0,5 кВтный прибор, то в него может уйти и 200 литров, при необходимости всего 22л таким образом можно не получить для всех радиаторов равного(необходимого) количества теплоносителя.

Dimbmw » 09 апр 2008, 15:12

Господа, у меня радиаторы с термоголовками, поэтому у них сопротивление плавающее - и мне кажется они сами могут "отрегулироваться" - разве не так?

Подключить с двух сторон коллектор - это не то же самое, что в одной точка в середине ?

Добавлено спустя 7 минут 48 секунд:

Кстати добавление насчет сопротивления - при расходе 100 л/час в 16мм металлопластике при шероховатости 0,01 сопротивление порядка 80 Па / метр - т.е. на разницу в длине трубы например 20 метров (т.е 10 туда и 10 обратно) получается разница всего 1,6кПа

В то время как для моих стальных ВЕНТИЛЬНЫХ радиаторов Керми - таблица показывает сопротивление при 100 л/час около 20 кПа ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОЩНОСТИ РАДИАТОРА.

Т.е. вобщем-то гидравлические сопротивленияя всех веток практически РАВНЫ , причем вне зависимости от мощностей радиаторов и длины подводящих труб.

Что уравнивать-то?

Добавлено спустя 18 минут 2 секунды:

[quote="vaivse";p="15667619"]Т.е для радиатора мощностью 2500Вт нужно воды в 5 раз меньше чем 500Вт вот и все)))[/quote]

Какая разница сколько в них объём воды? ИМХО это тут не при чем.

Вроде мощность разных по мощности радиаторов нормируется при одном и том же ПОТОКЕ теплоносителя, т.е. разные радиаторы по мощности будут иметь через себя равный поток теплоносителя, например 100 л/час

a-x-e-l-1 » 09 апр 2008, 14:32

[quote="vaivse";p="15667619"]иначе первые 5 отверстий съедят 100% воды и ваши остальные 10 отверстий (радиаторов) будут стоять холодными. [/quote]
Та-а не. Эт врятли. Если бы на каждый радиатор насос, тода да, такая картина наверняка бы наблюдалась, а при напоре в коллектор из вне наполнение будет нормальным. Тут главное сопротивление контуров выровнять и все будет хорошо. Поэтому и предложил коллектора с разных сторон подключить. Ну а дальше уже кранами на радиаторах действовать. У Данфоса даж метода расчета настроек вентилей есть. Она у меня в бумаге, а сканера нет, так бы вывесил.

vaivse » 09 апр 2008, 14:17

Но Вы можете мне объяснить, ПОЧЕМУ ?

Можно и в 20 отводов сделать, нужно каждый отвод отрегулировать( Поджать) на нужный расход иначе первые 5 отверстий съедят 100% воды и ваши остальные 10 отверстий (радиаторов) будут стоять холодными. Т.е для радиатора мощностью 2500Вт нужно воды в 5 раз меньше чем 500Вт вот и все)))

a-x-e-l-1 » 09 апр 2008, 14:13

Подсоедините коллектора с разных сторон и насос нормальный ткните. Все должно пойти. Единственное я бы диаметр коллекторов сделал поболе.
Длина конешь впечатляющая получается, но Вам давали уже совет, посадить несколько радиаторов на одну ветку. Так и сделайте.

Dimbmw » 09 апр 2008, 14:06

[quote="vaivse";p="15667614"]У меня мощность одного радиатора и не превышает 2,5 кВт...

Вот и посчитайте, что вы сможете подвести к гребенке максимум 25кВт, а если у вас 15 радиаторов по 2,5кВт, то откуда Вам взять столько воды?
Да еще вот такой есть момент, чтобы снять приблизительно киловат мощности с панельного радиатора нужно прибл. 44 литра в час, а с конвектора 330 литров.[/quote]

я уже писал, что мне нужно максимум 20 кВт TOTAL.
радиаторы у меня все разные, есть 2500 Вт, есть 500 Вт.

Добавлено спустя 13 минут 15 секунд:

[quote="allre";p="15667613"]Вот и замените ее метром 28-й трубы, проще будет и переходные муфты под резьбу припаивать.
[/quote]

Хорошо, трубу заменю.


[quote="allre";p="15667613"]
Откажитесь от индивидуальной разводки по радиаторам и скомпонуйте систему так, чтобы при Ваших 15-ти радиаторах число отводов на коллекторе не превышало 10-ти.
Удачи.[/quote]


Но Вы можете мне объяснить, ПОЧЕМУ ?
Я хочу разобраться в сути - почему именно 10 ? А не 15 ?

Можно как-то это обосновать? 15 не будет работать? Будет плохо работать? Почему? В цифрах ?

Я навскидку не вижу особой разницы, подключить все 15 к одному коллектору, или разбить, как Вы советуете, на 2 коллектора - что толку? Регулирующий узел с 3-х ходовиком ведь один будет на оба коллектора...

vaivse » 09 апр 2008, 13:47

У меня мощность одного радиатора и не превышает 2,5 кВт...

Вот и посчитайте, что вы сможете подвести к гребенке максимум 25кВт, а если у вас 15 радиаторов по 2,5кВт, то откуда Вам взять столько воды?
Да еще вот такой есть момент, чтобы снять приблизительно киловат мощности с панельного радиатора нужно прибл. 44 литра в час, а с конвектора 330 литров.

Dimbmw » 09 апр 2008, 13:39

[quote="allre";p="15667602"]22-я труба при дельте в 20 градусов и потерях в 120 Па/м протянет 9,9 Квт, для 20 Квт потребуется 28-я.

Вот про эти магистрали я и говорил, особенно когда они пластиковые.[/quote]

У меня магистралей-то как таковых нет - эта 22-я труба (кстати, медная) имеет длину 1 метр от главного коллектора до коллектора радиаторов отопления!

Добавлено спустя 37 минут 56 секунд:

[quote="vaivse";p="15667604"]Все зависит от мощности радиаторов!!! Если они по 300Вт, то хоть 30 радиаторов, только по гидравлике выровнять. Вообще Овентроп приводит данные по 16ой трубе такие
Подводки к радиаторам Vмакс=0,3м.с 2509 Вт
Горизонт. разводящие трубопроводы Vмакс=0,5м.с 4209 ВТ
Стояк 26- при скорости 1м.с= 25609Вт[/quote]

У меня мощность одного радиатора и не превышает 2,5 кВт...

Насчёт стояков - ну нет их у меня, люди! Неужели никто не может сфокусироваться на моём вопросе ? :lol: Вроде не понедельник же сегодня :P Я пытаюсь понять, можно ли 15 радиаторов навесить на ОДИН коллектор :) И если это не желательно, то что делать, если нет желания по комнатам растаскивать коллектора.

vaivse » 09 апр 2008, 12:27

Все зависит от мощности радиаторов!!! Если они по 300Вт, то хоть 30 радиаторов, только по гидравлике выровнять. Вообще Овентроп приводит данные по 16ой трубе такие
Подводки к радиаторам Vмакс=0,3м.с 2509 Вт
Горизонт. разводящие трубопроводы Vмакс=0,5м.с 4209 ВТ
Стояк 26- при скорости 1м.с= 25609Вт

Dimbmw » 09 апр 2008, 11:35

[quote="allre";p="15667594"]Больше 10-12 отводов от гребенки лучше не делать - шкафы большие и магистрали толстые.
Попробуйте разбить систему отопления на две ветки.[/quote]

Какие магистрали имеете в виду?

К коллектору идёт от смесительного узла с 3х ходовиком медная 22 мм труба (максимальная теплоотдача всех радиаторов планируется не более 20 кВт). А от коллектора уже идут 16 мм трубы к радиаторам.

Я могу подвести подачу к коллектору не ему в торец, а в середину (он скручен из нескольких коллекторов меньшего размера). Может так лучше будет ?

Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:

[quote="goga777";p="15667595"]Коллектор на 15 контуров многовато, если в комнате установлено не более 3 радиаторов можете их через тройники обьединить, а конур на комнату один использовать, толко обязательно гидравлическую увязку проверьте[/quote]

Да не хочется геммороиться, если честно, в комнатах ещё какие-то коллектора ставить, к ним тянуть более толстые трубы... гемморой это IMHO. Проще (и дешевле) кинуть сразу от отопительных приборов на один коллектор. Отсюда и вопрос, собственно!

goga777 » 09 апр 2008, 11:28

Коллектор на 15 контуров многовато, если в комнате установлено не более 3 радиаторов можете их через тройники обьединить, а конур на комнату один использовать, толко обязательно гидравлическую увязку проверьте

сколько радиаторов можно подключить к одной гребёнке?

Dimbmw » 09 апр 2008, 11:24

В помещении около 15 радиаторов с термоголовками, планируется индивидуальная металлопластиковая труба 16мм от коллектора (1 дюймовый) к каждому, возникает вопрос - коллектор на вид длинноватый получается... на 15 "портов".... так вообще делают, или нет?

Спасибо! :?