Dimbmw » 09 апр 2008, 14:06
[quote="vaivse";p="15667614"]У меня мощность одного радиатора и не превышает 2,5 кВт...
Вот и посчитайте, что вы сможете подвести к гребенке максимум 25кВт, а если у вас 15 радиаторов по 2,5кВт, то откуда Вам взять столько воды?
Да еще вот такой есть момент, чтобы снять приблизительно киловат мощности с панельного радиатора нужно прибл. 44 литра в час, а с конвектора 330 литров.[/quote]
я уже писал, что мне нужно максимум 20 кВт TOTAL.
радиаторы у меня все разные, есть 2500 Вт, есть 500 Вт.
Добавлено спустя 13 минут 15 секунд:
[quote="allre";p="15667613"]Вот и замените ее метром 28-й трубы, проще будет и переходные муфты под резьбу припаивать.
[/quote]
Хорошо, трубу заменю.
[quote="allre";p="15667613"]
Откажитесь от индивидуальной разводки по радиаторам и скомпонуйте систему так, чтобы при Ваших 15-ти радиаторах число отводов на коллекторе не превышало 10-ти.
Удачи.[/quote]
Но Вы можете мне объяснить, ПОЧЕМУ ?
Я хочу разобраться в сути - почему именно 10 ? А не 15 ?
Можно как-то это обосновать? 15 не будет работать? Будет плохо работать? Почему? В цифрах ?
Я навскидку не вижу особой разницы, подключить все 15 к одному коллектору, или разбить, как Вы советуете, на 2 коллектора - что толку? Регулирующий узел с 3-х ходовиком ведь один будет на оба коллектора...
[quote="vaivse";p="15667614"]У меня мощность одного радиатора и не превышает 2,5 кВт...
Вот и посчитайте, что вы сможете подвести к гребенке максимум 25кВт, а если у вас 15 радиаторов по 2,5кВт, то откуда Вам взять столько воды?
Да еще вот такой есть момент, чтобы снять приблизительно киловат мощности с панельного радиатора нужно прибл. 44 литра в час, а с конвектора 330 литров.[/quote]
я уже писал, что мне нужно максимум 20 кВт TOTAL.
радиаторы у меня все разные, есть 2500 Вт, есть 500 Вт.
[color=green][size=75]Добавлено спустя 13 минут 15 секунд:[/size][/color]
[quote="allre";p="15667613"]Вот и замените ее метром 28-й трубы, проще будет и переходные муфты под резьбу припаивать.
[/quote]
Хорошо, трубу заменю.
[quote="allre";p="15667613"]
Откажитесь от индивидуальной разводки по радиаторам и скомпонуйте систему так, чтобы при Ваших 15-ти радиаторах число отводов на коллекторе не превышало 10-ти.
Удачи.[/quote]
Но Вы можете мне объяснить, ПОЧЕМУ ?
Я хочу разобраться в сути - почему именно 10 ? А не 15 ?
Можно как-то это обосновать? 15 не будет работать? Будет плохо работать? Почему? В цифрах ?
Я навскидку не вижу особой разницы, подключить все 15 к одному коллектору, или разбить, как Вы советуете, на 2 коллектора - что толку? Регулирующий узел с 3-х ходовиком ведь один будет на оба коллектора...