Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Не греют два радиатора - посоветуйте как изменить схему

mamontenokzver » 17 апр 2008, 18:56

А вот я посмотрев на рисунок посоветовал бы закольцевать две батареи(подвальное+первый этаж)
Плюсы-точно будет работать
Минусы если что-то потечет отключать 2 батарейки придётся

БЭТМЭН » 15 апр 2008, 19:19

Ясен глаз...Одно слово-тупик....Тупо... :lol:

prochor » 15 апр 2008, 11:32

Ну блин , что ни тема так проблема с тупиками.На проектируем тупиков , а потом общими усилиями пытаемся ее отрегулировать. А тупик он и есть тупик , одним словом.

гpязнуля » 15 апр 2008, 08:55

Прижимай дальше ВСЕ радиаторы пропорционально и по немножку, пока подвальные не заработают.
Вот оно экономия!!! Зажатые средства с лихвой отрабатываются на регулировке. Что мешало поставить краники и на обратку, вот ими бы отбалансировали один раз, а верхними крутить больше-меньше. Хорошо что сами сделали, обвинять не кого.

БЭТМЭН » 14 апр 2008, 20:05

Вино надо пить,а чего его хранить то?! :alc: На Здоровье!Приходите ещё,когда чё не надо :~D

leonm » 14 апр 2008, 19:55

Всем спасибо!
Буду устранять.

Re: Не греют два радиатора - посоветуйте как изменить схему

Пятницa » 14 апр 2008, 19:51

[quote="leonm";p="15668319"]
тогда нужен байпас или никакой регулировки?
[/quote]
Зачем байпас? Напрямую.
Можно конечно извратиться - всякие терморегуляторы поставить - но зачем?
А еще лучше вообще их убрать из подвала. Там и так одна температура будет, если дом отапливать.
А вот овощи и вино хранить надо в прохладе.

БЭТМЭН » 14 апр 2008, 19:48

Не залИпуху-от слова *липнуть*,а залЕпуху-от слова *лепить*(горбатого,например).Короче,ошибку устраняй и дальше зырить будем =-O :~D

Re: Не греют два радиатора - посоветуйте как изменить схему

leonm » 14 апр 2008, 19:25

[quote="Пятницa";p="15668313"]
поставь их последовательно в магистраль подачи или обратку[/quote]
тогда нужен байпас или никакой регулировки?

Добавлено спустя 9 минут 52 секунды:
чем руководствовался при установке их на обратке на нижних приборах?
удобнее просто, т.к. нет горизонтальных участков.
на русских с резинкой, перепутаешь - сорвет резинку, а здесь подумал, что все равно.
залепуху.
не уверен, что понял правильно
Сам ведь пишешь о форме клапана ввиде конуса.Вот у тебя теплоноситель ему в шляпу сверху и давит,обтекая клапан наоборот,испытывая мягко говоря затруднения :wc:
согласен

БЭТМЭН » 14 апр 2008, 19:15

У тебя на хвостах идёт процесс *ловли блох* относительно режима циркуляции.А чем руководствовался при установке их на обратке на нижних приборах?На верхних то на прямую поставил.Я думаю в этом рак головы и есть.Переставляй,хотя бы для того чтобы исключить залепуху.

Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:

Сам ведь пишешь о форме клапана ввиде конуса.Вот у тебя теплоноситель ему в шляпу сверху и давит,обтекая клапан наоборот,испытывая мягко говоря затруднения :wc:

leonm » 14 апр 2008, 19:04

[quote="БЭТМЭН";p="15668314"]Старик,у тебя клапана задом наперёд работают.Теплоноситель должен под седло клапана поступать.А наверху правильно стоят...[/quote]
в данном случае это на что-то влияет? у меня везде американкой в сторону радиатора и везде на подаче (кроме подвала)

шидол » 14 апр 2008, 19:01

Есть еще прикол.Лень искать артикульные номера,но надеюсь вы меня поймете.
Блин ,пока писал БЭТМЭН опередил.Эти клапана бывают разные

БЭТМЭН » 14 апр 2008, 18:58

Старик,у тебя клапана задом наперёд работают.Теплоноситель должен под седло клапана поступать.А наверху правильно стоят...

Re: Не греют два радиатора - посоветуйте как изменить схему

Пятницa » 14 апр 2008, 18:58

[quote="leonm";p="15668192"]
Подача и обратка идут от котла по периметру под потолком в подвале. [/quote]
Если радиаторы в подвале и подача в подвале проходит - поставь их последовательно в магистраль подачи или обратку под тем же потолком.

leonm » 14 апр 2008, 18:58

[quote="грязнуля";p="15668300"]Да бог с ним с котлом. Есть подозрение что автор головками систему "балансирует". Пробки так пробки.[/quote]
на радиаторах:
-кран маевского и заглушка с одной стороны
-клапан(см.рис) на обратке (на проблемных радиаторах) с другой

клапан: как старинный русский латунный с буксой под набивку и резинкой, которая непосредственно закрывает воду, только у валтековского нет резинки, а латунный конус и буксы нет.

Добавлено спустя 27 минут 28 секунд:

[quote="allre";p="15668297"]
образуются воздушные пробки в обратках нижних (негреющих) радиаторов. Ставьте воздушники!
[/quote]
разве воздух не собирается в верхний радиатор и не спускается через маевского?

БЭТМЭН » 14 апр 2008, 17:32

Я бы сначала ,как Мастерсан говорит,поставил на проблемных приборах на обратке тройники с шаровым спусником и прогнал хвосты,но при этом нужно из системы водоснабжения подпитку дать в отопление.Во-первых-пробки прогнать на сброс,да и грязь какую-нибудь исключить.Насос на максимальный режим и начать прижимать насмерть приборы левого крыла по одному пока не начнут прогреваться проблемные.Схема жизнеспособная,пока менять ничего не надо,а надо косяк найти.Кранами он и не балансирует и правильно делает,а терморегуляторы жмёт.

гpязнуля » 14 апр 2008, 16:40

Да бог с ним с котлом. Есть подозрение что автор головками систему "балансирует". Пробки так пробки.

гpязнуля » 14 апр 2008, 16:21

Давай начнем с н7ачала.
РНа радиаторе, на подаче стоит вентиль термостатический (под головку), головка установлена? Или чашечкой регулируешь? Что стоит на обратке радиатора? Кран шаровый? Вентиль терморегулирующий (который ручками крутится)? Ничего не стоит?
Что за котел марка не знакомая, настенник? Насос встроенный или навесной?

leonm » 14 апр 2008, 16:19

[quote="Мастерсан";p="15668285"]И вообще, у вас чо в нас.пункте путних теплотехников нет?! Дай денег им, пускай сделают! А ты подсматривай и мотай на ус.[/quote]
один такой одобрил мою схему

leonm » 14 апр 2008, 15:20

[quote="шидол";p="15668258"]как вариант :запаяно одно из соединений,но почему сразу на двух соседних радиаторах?
А чем руководствовались устанавливая насос на самую маленькую скорость?Если шум от котла раздражал-то я назову марку котла :D [quote="грязнуля";p="15668225"]
Не, кранами шаровыми болансировать гавно, пол оборота - это как открыто. Прижимайте конкретно, почти закрыто.

Насос на МАКСИМУМ!
[/quote]
+1[/quote]
Пробовал сначала на максимуме, потом меньше. В инструкции насоса сказано использовать на минимальной. Котел ОРОР.
Запаяно - это вряд ли, это надо еще постараться.

Добавлено спустя 8 минут 18 секунд:

[quote="Мастерсан";p="15668262"]НУ тады друк остаётся только перепускать каждый прибор. Т.е. ставишь на обратку перед прибором кран с американкой, а перед краном тройник со сбросом. Затем обратку закрываешь, сброс открываешь, ждэ пока прибор нагреется, после обратку открываешь и мониторишь ситуацию.[/quote]
я стравливал через маевского, но не до полного нагревания - вскоре остывает. У меня подача идет сверху в верхнюю часть радиатора без крана, а обратка в нижнюю часть с краном, маевский сверху. Думаю, может спуски перепаять на 25 вместо 20?

Вернуться к началу