Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: контроль пламени

гpязнуля » 08 май 2008, 16:44

Не стоит.
До встречи, при замене следующей, где то в ноябре.

Lavrishin » 21 апр 2008, 15:01

Примерно так это выглядит на других котлах:

Stroller » 21 апр 2008, 12:08

шо-то, тезка, у тебя каша в голове... :) без обид.
не путай сопротивление изоляции электрода и ток ионизации.

о

сергей тверь » 21 апр 2008, 05:48

Замер токов ионизации проводят между электродом и заземленной частью, т.к. заземления у вас вообще нет так и мерить нечего, а заземление сделать всеровно нужно может не по всему дому а хотябы в котельной и заземлить котел, а уж потом искать ток ток ионизации, проверьте полярность и правельность соединения, посмотрите может ионизационный электрод имеет контакт с корпусом

Lavrishin » 20 апр 2008, 20:07

[quote="шахид";p="15668959"]...понятно что мастер должен сам это знать, но "хочеш что б было хорошо -зделай сам".[/quote]Проверь напряжение питания цепи опроса пламени на плате управления.
На начальной стадии еще можна было запустить котел с 2-3 раза, а сейчас - если повезет.
Вероятнее всего одна из емкостей в цепи опроса пламени утратила номинал. Я бы проверил и полупроводниковые элементы.

Re: контроль пламени

Alex_ » 20 апр 2008, 17:11

[quote="шахид";p="15668905"]

1. фазировка . .. схема 2х110 В (старя схема), через стабилизатор напряжения
2. заземления нет ... [/quote]
Вот именно в таком сочетании оно и было работоспособно, хотя и неправильно.
У Вас не могло "появиться" заземления? Может, наоборот, сосед "заземлился" на газовую трубу?
Совет: сделать по-человечески.
1.) один из выходов стабилизатора заземлить, назначив "нулем".
2.) Корпус котла заземлить.
3.) Проверить наличие диэлектрической вставки на газовой трубе, потенциал на ней.

И только потом пенять на плату.

PSN » 20 апр 2008, 15:33

На всякий случай спрошу, ток то меряли (на датчике ионизации)? Если в норме, меняйте плату.

@lex » 20 апр 2008, 08:31

а че на имергаз такая маленькая гарантия, что через полгода уже самому приходится все менять? или вы сервис?

Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:

фазировка, заземление, потенциал на трубах, ну а уж потом плата