Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Аварийная остановка котла Beretta 24 CSI

Святослав » 25 апр 2008, 23:46

Сервис-мен добил его отвёрткой. :cool:

Styx » 25 апр 2008, 23:39

sergey 73
У них есть чему еще пощелкать ;~)

Anzor » 25 апр 2008, 21:07

Что значит: "Дымоход исправен, тяга правда очень маленькая".
Вчера ездил на БЕРЕТТУ турбо ,а она отработала 2 года без крышки на камере ( гении из газ.хозяйства сказали что не надо )

sergey 73 » 25 апр 2008, 20:37

[quote="Styx";p="15669411"]А давайте еще название котла узнаем.[/quote] Помоему у Беретт с маркировкой CSI принцип в данной ситуации одинаковый :D

rrrr » 25 апр 2008, 10:44

Вот одна додребежала,правда на насосе.Если берета чао с похожей платой,то мне кажется 99.9% реле вентелятора барахлит.

Святослав » 25 апр 2008, 09:49

Из-за молчания Кости, тема похоже повисла :roll:

Styx » 25 апр 2008, 09:28

А давайте еще название котла узнаем.

sergey 73 » 25 апр 2008, 07:25

[quote="sergey 73";p="15669370"]В целях диагностики! Снимаете клемы с пресостата, включаете котёл, после запуска дымососа замыкаете провода пресостата, если работает нормально значит пресостат меняйте (иногда приходилось и ремонтировать, бонально подгорают контакты в микрике)[/quote] А если продолжает барахлить смотрите релюшки которые на фото у гггг их качество не лезет ни в какие рамки, если таких точно нет, меняются на похожие с катушкой на 24В и одной группой переключающих контактов

Алексей-сервис » 24 апр 2008, 23:31

Скорей всего. "Дребезг контактов", типа :) (это я подсмотрел где-то на форуме крутых электронщиков)

rrrr » 24 апр 2008, 22:31

:mrgreen:

Вадяныч » 24 апр 2008, 20:42

Прессостат -вещь довольно надежная, а проверить фактический перепад давления поможет простейший электронный манометр давления газа , подключенный вместо этого самого реле.Прибор должен показать примерно то, что написано на корпусе прессостата.Надо много чего проверить-чистоту радиатора(между ламелей), длину воздуховодов,наличие или отсутствие шайб на подводе воздуха , стартовое давление газа...

sergey 73 » 24 апр 2008, 19:20

В целях диагностики! Снимаете клемы с пресостата, включаете котёл, после запуска дымососа замыкаете провода пресостата, если работает нормально значит пресостат меняйте (иногда приходилось и ремонтировать, бонально подгорают контакты в микрике)

шидол » 24 апр 2008, 18:37

а пока не началось,фото котла в студию.Чет меня смутные сомнения затерзали :? Потом Styx опять будет с надрывом и слезой в голосе кричать :Убийцы :D

Святослав » 24 апр 2008, 18:11

Лучше попросим Костю отписаться, когда всё закончится. :lol:

шидол » 24 апр 2008, 18:01

Святослав,ответьте пож-ста на вопрос,как поведет себя котел,в частности его вертилятор :D (во какое слово)при понижении напряжения в сети в момент старта :?:
Прессостат -вещь практиски неубиваемая-я за три года поменял всего два ,второй- по дури заказчика,а парк котлов -порядка 600 шт.

Святослав » 24 апр 2008, 17:54

Ну если до включения горелки часто щелкает, то даже крышку не снимай, а дифдатчик(прессостат) готовь. Сколько лет проработал?

sahara » 24 апр 2008, 17:30

Злой дядько Шидол :D
А может диафрагменное колечко надо подобрать, тож диффманометр нужен.
Попросите "сервисмена" дать вам поюзать стабилизатор напряжения, если поможет, купите. И если не поможет - тоже купите, пригодится.

шидол » 24 апр 2008, 14:48

сумбурно,конечно,но кое -что понять можно.Индикаторная отвертка -эт хорошо :D Попробуйте познакомить своего сервис-мена :D с таким прибором как мультитестер. :cool: А если он еще полезет кран подачи газа крутить без манометра(я так понял он с ним тоже не знаком)-посылайте дядю на х.й :cool:
Проблема может быть связана с понижением напряжения в эл.сети или появлением паразитного потенциала на корпусе котла.