Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Не запускается котел Baxi

Artem 2007 » 19 май 2008, 20:22

А что даст понижение скорости насоса - в общих словах, если нетрудно.

jvolfss » 18 май 2008, 20:53

Удалено jvolfss

Artem 2007 » 18 май 2008, 18:12

Если заводская настройка max скорость, и нет возможности переключать скорости самому, то зачем упоминать про 3 скорости - маркетинг?

jvolfss » 18 май 2008, 00:19

Удалено jvolfss

Artem 2007 » 17 май 2008, 23:32

[quote="Lavrishin";p="15671303"]Artem 2008, на корпусе насоса имеется переключатель скорости вращения. Заводская установка = max скорость. Извините за неточность.[/quote]

Нетути на корпусе никаких переключателей. Значит врут, ибо электронное переключение это круто.

sergey 73 » 16 май 2008, 11:06

Не во всех котлах присутствует насос с регулировкой скорости, частенько стали попадатся односкоростные.

Lavrishin » 16 май 2008, 06:47

Artem 2008, на корпусе насоса имеется переключатель скорости вращения. Заводская установка = max скорость. Извините за неточность.

Lavrishin » 14 май 2008, 23:47

[quote="Artem 2008";p="15671143"]Как и где выставляется скорость насоса?...[/quote]В этих котлах такая забота не присутствует. Насос работает постоянно на паспортной скорости.

Lavrishin » 14 май 2008, 21:20

Положено в холодном состоянии системі отопления создавать давление одинаковое с давлением в депферном баке. В вашем случае - не менее 0.8 кГ.
[quote="Otto Frija";p="15671132"]Скорость я бы на максимум выставил.[/quote]Я бы - тоже.

Otto Frija » 14 май 2008, 21:20

[quote="Artem 2008";p="15671128"]...Открутил прессостат, стравил из под него воздух, докачал давление до 1.7 примерно, запустился...[/quote]
? Это не расширительный был?
ЗЫ: Скорость я бы на максимум выставил.

a-x-e-l-1 » 14 май 2008, 18:06

[quote="sergey 73";p="15671085"]Попробуйте при запуске принудительно замкнуть пресостат теплоносителя примерно на минуту, да, и не забудьте проверить воздухоотводчик на насосе, должен быть не затянут.[/quote]
Праильно и вообще, цешкой его (пресостат) ткнуть. Можа он и отработал, как надо, а дело в контакте плохоньком. Можа грязью какой забит, тож посмотреть стоит.
Вообще у Баксюков случается, что почти до 2 очков надавить надо, чтоб эта зловредная штуковина включилась.

sergey 73 » 14 май 2008, 11:48

Попробуйте при запуске принудительно замкнуть пресостат теплоносителя примерно на минуту, да, и не забудьте проверить воздухоотводчик на насосе, должен быть не затянут.

Lavrishin » 13 май 2008, 20:28

Если котел новый, почему бы не обратиться к продавцу или в соответствующий сервис? Подсказать могу, но это будет некорректно по отношению к сервисной Фирме.