Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: падение давления в системе

Святослав » 15 май 2008, 16:53

Какое давление написано на расширителе и на инструкции к котлу.

В случае с утечкой придётся запастись терпением, раз есть следствие, то причина обнаружится, чудес не бывает.
Попробуйте поднять давление до предела возможного, где-то 2,5 и погоняйте котёл.

Лукьянов » 15 май 2008, 16:08

Извините, может не по теме, А что значит " настроить расширительный мембр. бак " ? Его что автомобильным насосом накачивают ? А до какого давления? Спасибо.

гpязнуля » 15 май 2008, 14:17

Спусти воздух из бочка до 0.8.

igs61 » 15 май 2008, 13:18

Закачал 1.1 атм по расчёту 2года назад, давление существенно не изменилось, в этом году весной, когда обнаружил "явление" спускал воздух из бака (предполагал порыв мембраны, но воды при поднятии давления в системе не увидел, затем опять накачал 1атм при давлении в системе 0).
Благодарю за ответ, с уважением Игорь.

ermalex » 15 май 2008, 10:05

Мебранный бак настраивали?

падение давления в системе

igs61 » 15 май 2008, 09:04

Одноэтажный дом, замкнутая система отопления, одноконтурный газовый котёл с циркуляционным насосом, мембранный бак 24л, стальные трубы, чугунные радиаторы, всё на виду. Рабочее давление воды в системе 1,3атм, давление в баке 1атм.
Зимой-весной, т.е при холодной погоде, когда котёл постоянно включён, всё было нормально. Кргда включаешь котёл эпизодически получается следующее: котёл работает вечером 3-4 часа, наутро давление 0,опять заполняю систему(поднимаю давление), стравливаю воздух, включаю, 3-4ч работы,выключаю, наутро аналогично.
Заполнил, стравил, добавил до 2атм (но не включаю ни насос, ни котёл) давление стоит 2атм третьи сутки. Вклюу, выключу, наутро 0(проверял).
Давление в м. баке не изменяется, течи нет (чтобы сбросить давление стравливаю около 3л воды) ни в доме, ни в котле, ни в подводящих трубах и соединениях. Подскажите, в чём может крыться причина? И куда девается вода?
С уважением, Игорь.