Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Выбор котла на маленькую площадь

Otto Frija » 18 май 2008, 06:54

[quote="spensor";p="15671503"]... По поводу ГВС недопонял: вот ранней осенью работает система отопления на 45 град...у ГВС теплообменник встроенный?... [/quote]
Ну писано же и тут, и в инструкции: Одноконтурный котел. Какой там встроенный теплообменник? Только бойлер косвенник.
[quote="spensor";p="15671503"]...значит котел ее больше температуры отопления не нагреет? (случай без гидрострелки)[/quote]
Эх... Писал же: трехходовик встроен в котел. Нагреет до скольки надо. Гидрострелка для этого ему не нужна.
jvolfss, у нас специфическая ситуация - сюда фактически везут только одни ребята, и не особо ориентируясь на спрос. (Повезли бы W11P, могли бы сильно попортить китаепродукты, например)
По поводу использования ГВС: Как всегда, зависит от количества точек и людей. Электро накопительные народ использует? Да. При объеме нечасто за 100л и мощи 1,5-2,5 кВт. А тут 120 л минимум и 12 кВт.
Даже в скоростном режиме это около 6 л/мин, но до него еще дойти нужно.
ИМХО - для небольшой семьи пойдет. Если желающих лить воду много - то 24 кВт.

jvolfss » 18 май 2008, 02:42

Удалено jvolfss

spensor » 18 май 2008, 00:32

Про ".. отопить не отапливаемую площадь .." терзают сомнения пока решил не топить, но как известно аппетит приходит во время еды
По поводу ГВС недопонял: вот ранней осенью работает система отопления на 45 град...у ГВС теплообменник встроенный? значит котел ее больше температуры отопления не нагреет? (случай без гидрострелки)

Alex_ » 17 май 2008, 22:48

12 кВт - это что-то уж совсем европейское... поясняю, посто по опыту:
вызывают вопрос слова Автора про 65кв.м отапливаемой площади, стало быть, есть и неотапливаемая? ...а вдруг захочется ее тоже отопить? Или проем на второй неотапливаемый этаж не закрыт - и он превращается в отапливаемый со своими теплопотерями? "Неплохо утеплен" - ни в коем случае не хочу ничего заранее утверждать, но как же много я видел застройщиков, искренне считающих именно так, а по факту выходит несколько не так. Пристроенный гараж - не встроенный, теплопотери в мороз + нагрев машины тоже нехило.

Ладно, пусть эти мои опасения безосновательны - есть еще нагрев воды. Правильно про него сказали - мощность котла слишком низка, бойлер будет греться очень долго, а дом - остывать; не забудьте, он каркасный - тепловая инерция мала! А воду лить мы любим... :mrgreen: Два часа без тепла в каркасном домике при -25С на улице - уже весьма некомфортно.

Короче, автор, берите 18-20 кВт аппарат и не заморачивайтесь "тактованием"

wasermen » 17 май 2008, 22:17

Не знаю, как ЮНКЕРС на 12квт, а "Зайцы" и "Кошки" точно ЕСТЬ

гpязнуля » 17 май 2008, 21:16

[quote="jvolfss";p="15671451"]есть модель SD themaclasic H MOD от 5kW до 24 или 30 kW
юнкерс 12 кв ( могу ошибать ся с точной мощьностью)[/quote]
А ты его в "глаза" видил? Уточню 12кВт., а то я как то заказал... месяц мозг делали в итоге так и не привезли пришлось 18й ставить.

ermalex » 17 май 2008, 21:09

[quote="Otto Frija";p="15671462"]
ЗЫ: ermalex, я про клапан не спрашивал. Там еще одного "квота" в хвосте не хватает.[/quote]

Пардон :oops: поправил.

Otto Frija » 17 май 2008, 10:57

[quote="taran";p="15671455"]... Что делает трехходовой клапан в одноконтурном котле???[/quote]
Как и в двухконтурном - переключает режимы работы с ГВС на отопление и обратно. ermalex правильно пишет.
ЗЫ: ermalex, я про клапан не спрашивал. Там еще одного "квота" в хвосте не хватает.

ermalex » 17 май 2008, 09:51

[quote="taran";p="15671455"]
Что делает трехходовой клапан в одноконтурном котле???[/quote]

Видимо трехходовый там для бойлера.

taran » 17 май 2008, 08:51

[quote="Otto Frija";p="15671454"]... Но он исключительно одноконтурный...Приключения трехходового тоже закончены из-за нового привода с повышенным усилием. Датчика протока нет вообще...[/quote]
Что делает трехходовой клапан в одноконтурном котле???

Otto Frija » 17 май 2008, 07:16

Никакой ошибки, именно его я и имел в виду. Но он исключительно одноконтурный. С современной платой 212 уже пойдет. Приключения трехходового тоже закончены из-за нового привода с повышенным усилием. Датчика протока нет вообще.
ЗЫ: Сборка - Португалия (а то еще кто-то решит, что Германия, потом обидится).

jvolfss » 17 май 2008, 02:12

Удалено jvolfss

ermalex » 17 май 2008, 00:29

[quote="spensor";p="15671447"] Хотя бы в виде ЛС напишите[/quote]

Пиши сюда не стисняйся нам то же интересно что за модель? :D

spensor » 16 май 2008, 23:37

[quote="Otto Frija";p="15671421"]spensor, этот аппарат тянет минимум 4,65 кВт.
Широко известный в узких кругах немец 3,6 кВт. Так зачем брать тактующийся больше?[/quote]
И как зовут этого немца? Хотя бы в виде ЛС напишите

Otto Frija » 16 май 2008, 19:58

spensor, этот аппарат тянет минимум 4,65 кВт.
Широко известный в узких кругах немец 3,6 кВт. Так зачем брать тактующийся больше?

spensor » 16 май 2008, 17:48

Я щас слово "задергается" уберу совсем :cry:
Тема создана для сбора информации от желающих поделиться по выбору котла
Вот пока смотрю на Rinnai RB-166 SMF
ЗЫ: За информацию по борьбе с тактованием спасибо :D

Прохожий » 16 май 2008, 16:25

Уже замучили про это тактование. Прочитайте вот это сначала: http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=8 ... 0%ED%E8%E5
Если еще останутся после прочтения вопросы наберите в поиске слово "тактование" получите еще полсотни тем.

Выбор котла на маленькую площадь

spensor » 16 май 2008, 16:11

Собственно ситуация: Домик по каркасной технологии, утеплен неплохо, отапливаемая площадь 65 м2
Планируется построить рядом гараж тогда площадь увеличиться до 95 м2 но это не раньше чем через 2 года
В доме есть ГВС на базе 100л термекса с рециркуляцией
Газ- сжиженный
Котел хочеться двухконтурный, но не до конца уверен в целесообразности делать привозным газом горячую воду
У многих производителей минимальные мощности у котлов начинаються с 8 квт не "задергается" ли котел если потребления ГВС не будет а отопление будет работать градусах на 40

Вернуться к началу