Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: соотношение давлений СО и мем. расш. бака

Sid » 19 июн 2008, 12:26

Практики в подключении баков у меня нету. Но я бы согласился с вашей логикой =)
И взял бы одну величину Б.

Олег_50 » 19 июн 2008, 11:36

Добрый день уважаемые. В формулах расчета предварительно накачиваемого в мембранный расширительный бак давления (до закачки воды в систему), фигурирует статическая высота системы, а что нужно принимать за эту величину ? Вот примитивный рисунок на котором указаны настенный котел с расширительным баком и схематично показаны два этажа с радиаторами. Какой вариант использовать в формулах ?
1. А+Б
2. Б
По логике, давление в баке должно быть равно давлению высоты столба "Б" , что бы компенсировать давление воды, которая находиться выше самого бака, т.к. давление воды ниже бака само компенсируется в левом и правом плече системы (до уровня бака).

А если котел или мембранный расширительный бак в закрытой системе установить в самой верхней точке системы, то нужно ли тогда учитывать статичную высоту ?

GuTherm » 10 июн 2008, 20:57

tiptop - зажигательный диалог провёл :D
когда Дихтатор такое увидит у нево инфакт микарда случица.
Не стоит удалять сообщения а то получается некрасиво к собеседнику.

tiptop » 10 июн 2008, 20:52

[quote="шидол";p="15673899"]А зачем советовать? :? Как то несерьезно,коллега :|[/quote]
Да. Виноват... :(
Попробовал подсчитать... Выходит, что лучше в бак закачивать 1 бар (так же, как и систему заполнять водой до 1 бара).
Когда в системе станет 3 бара, бак будет заполнен наполовину.

шидол » 10 июн 2008, 20:27

Соли откладываются то не при кипении ,и по большому счету им до фонаря кипит вода или нет.Или я не прав?

Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Я сам не пробовал у настенного накачивать 2 бара.
А зачем советовать? :? Как то несерьезно,коллега :|

tiptop » 10 июн 2008, 20:20

:|

шидол » 10 июн 2008, 20:18

дык большинство рекомендует держать не более 1.0 бар.Даже не то что рекомендует.Давление в расш.баке прописано в паспорте

tiptop » 10 июн 2008, 20:15

:|

шидол » 10 июн 2008, 20:14

а датчику STB по барабану при какой температуре вода закипит,так в чем выгода то?

шидол » 10 июн 2008, 20:10

Если котёл до 3 бар, то накачивайте в бак 2 атмосферы
:shock: А Вы точно уверены в том что советуете?

Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Если потом при нагревании воды давление станет приближаться к 3 барам, то слейте немножко
или за Вас это сделает предохранительный клапан :D .Может лучше не насиловать мембрану,и держать давление как предписывает производитель :?:

a-x-e-l-1 » 10 июн 2008, 20:06

[quote="Otto Frija";p="15673889"]может, емкость водомером?[/quote]
Может все таки вспомнить школьный курс математики и физики. Посчитать кол-во секций радиаторов, длину и диаметры труб...

tiptop » 10 июн 2008, 20:05

:|

Otto Frija » 10 июн 2008, 19:57

Юзайте инструкции других производителей - там все подробно. А расширбак, он молекулы по национальности не разделяет.
И может, емкость водомером?

Лукьянов » 10 июн 2008, 16:49

Прилагают подробную инструкцию чего нельзя трогать руками и ногами и хвалебные речи о своем чуде техники. Акак оределить емкость системы- что ее заполнить и слить обратно в мерную посуду или можно примерно +/ - 5литров. Спасибо.

Otto Frija » 10 июн 2008, 16:39

Затечет столько , сколько надо.
Чего изобретать - есть же таблицы. производители при рабочем диапазоне 1-3 бар качают с завода 0,5 или 0,75 бар. И номограмму прилагают - связь емкости системы, давления в ней и преддавления в расширбаке.

Лукьянов » 10 июн 2008, 16:34

для типтоп. В инстр. написано "заполнить систему до давления 1-3 бар (по показанию встроенного манометра)". Если я заполню систему до 3 бар, а в расш. будет накачено 2 бар, то вода перетечет в расш. до выравнивания давления. А сколько туда затечет? А вдруг он заполнится под завязку?. Может надо перед заполнением системы накачать расш.бак до давления заведомо больше того, что будет в системе? А насколько больше? (кстати Вы не из Ставрова?)

Добавлено спустя 25 минут 47 секунд:

ДЛЯ ГУТИ. А статическая высота-это над уровнем моря или как? . У меня 1 этаж и батареи по стенам, котел повесил над уровнем пола на высоте 180 см. Визуально вроде ничего получилось, а как статически - не знаю. Пожалуйста просветите.

Lytvyn » 10 июн 2008, 14:40

Вобще-то есть формула V=Vl*%/H,
где V - номинальный объем разширительного бака (дм3)
Vl - объем жидкости в системе (дм3)
% - разширение жидкости (для воды 0.036)
Н- кпд разширителльного бака
Н=Pv-Ps/Pv+1, где Pv- давление отпирания предохранительго клапана,
Ps- исходное давление накачки расширительного бака.
А накачка бака зависит от статической высоты системы отопления до 7.5 метра =0,75 атмосферы . если выше то высота разделить на 10 :roll:

Лукьянов » 10 июн 2008, 13:12

Извините, а 3 бара и 2 атмосферы в какой пропорции друг к другу(что из них больше и на сколько)? Спасибо.

соотношение давлений СО и мем. расш. бака

Лукьянов » 10 июн 2008, 11:57

Уважаемые , может ли кто-нибудь объяснить, каково должно быть соотношение давлений в СО с настенником и воздушной части его расш. бака?(сколько накачивать). Что меньше, что больше и насколько. Заранее благодарен.