Тест аварийны термостатов

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Тест аварийны термостатов

a-x-e-l-1 » 23 июн 2008, 08:40

Ну при таком раскладе можно действительно последовать указаниям начальства и закрыть задвижку. Только я бы это сделал только с письменного указания руководства и ,желательно, в его присутствии. :D

tiptop » 22 июн 2008, 20:51

to a-x-e-l-1
Это с приходом импортных котлов появилась мода ставить ПСК или расш. бак на котле.
В советское время делали проще - параллельно входной задвижке ставили обратный клапан.

a-x-e-l-1 » 22 июн 2008, 20:13

[quote="Кочегар";p="15674106"] так-как ПСК стоят после задвижек и есть вероятность того-что котел может дать течь или еще чего похуже.([/quote]
А как же котельную, с таким косяком к работе допустили? :(

proekt » 21 июн 2008, 22:31

Гл.инженер: а вы на работающем котле закройте задвижки котел и перегреется, АТ и сработают.
Вы ему каску путем сбасывания кирпича на голову проверьте...

А что будетесли термостат действительно неисправен и он не сработает? :shock:

Берите масло, практически любое что не особо воняет и грейте вместе с термометром. Можете фритюрницу у жены стырить :lol:

шидол » 13 июн 2008, 07:29

Один раз у меня была подобная ситуация.Пришлось идти на принцип.Попросите своего главного пусть он вам даст письменное указание проверить девайсики,с методикой проведения проверки.Эт на тот случай чтоб задний мозг прикрыть :D

Кочегар » 13 июн 2008, 07:05

Я походу ввел уважаемый форум в заблуждение, попробую объяснить из чего весь сыр-бор. Как то раз, не далее как в прошлый понедельни, приходит главный инженер и говорит: нужно проверить аварийны термостаты (АТ) на срабатывание, я ему: как? Гл.инженер: а вы на работающем котле закройте задвижки котел и перегреется, АТ и сработают. Я: нет уж, я так делать небуду, так-как ПСК стоят после задвижек и есть вероятность того-что котел может дать течь или еще чего похуже. Гл инженер: что хочеш делай но что-бы работу АТ проверил. Вот такая фигня...:(

a-x-e-l-1 » 12 июн 2008, 07:24

[quote="proekt";p="15673894"]

Просто в масле надо греть :girl_witch:[/quote]
Точно. Чет я и не ума... :oops:
В этот же стаканчик градусник, хоть ртутный , хоть электронный.
А вообще впервые слышу о таких требованиях, как проверка работоспособности АТ на котлах. Тем более штатных термостатов. Сам много раз делал поверку приборов, по специальности КИПовец, надо просто на каждый прибор завести пачпорт проверок и прилежно заносить в него результаты проверок.
Проверять термостаты прямого действия... :? :? :? :? :? :? :?
ЗАЧЕМ???

Кочегар » 12 июн 2008, 07:11

Аварийные термостаты, как и предохранительно сбросные клапана, являются элементами безоасности котла соответственно должны проходить опробование и техническое освидетильствование на придмет их дальнейшей эксплуатации, (фактический последний рубеж защиты котла) на аварийны термостаты должен выписыватся тех. паспорт где указывается температура срабатывания, дата проведения испытания, дата проведения последуещего испытания. У меня как у ремонтной службы должна быть методика проведения испытаний, методика проведения испытаний на ПСК есть, на АТ нет. Сертификация и метрология здесь явно не причем.

Прохожий » 11 июн 2008, 18:14

[quote="Кочегар";p="15673988"]Потому как если не сработает аврийный термостат на котле, а котел стоит на крыше 18 этажа жилого дома, и рванет котел, то мало не покажится....[/quote]
Тогда это ахтунг! На промкотельные нужен совсем другой уровень автоматизации. Котловые термостаты безопасности остаются только как самый последний "рубеж".

Святослав » 11 июн 2008, 15:44

Кто продал котёл, магазин или так свалился, ваш интерес или зак. сосед, после "неудачных" испытаний кого будете ставить "на уши", с форумом поделитесь? :lol:

Кочегар » 11 июн 2008, 14:41

Потому как если не сработает аврийный термостат на котле, а котел стоит на крыше 18 этажа жилого дома, и рванет котел, то мало не покажится....

Прохожий » 11 июн 2008, 08:19

Проверка работоспособности - это называется поверка. В зависимости от конструкции рабочего элемента теростата поверять его нужно согласно соответствующему ГОСТу. Номера ГОСТов: 8.461-82, 8.279-78, 8.427-81. Взял из ГАРАНТа, самих текстов ГОСТ нет к сожалению. Но я в принципе представляю что там написано. Поверяют прибор обычно прибором с более высоким классом точности. Стоят эти приборы немеряны, к тому же нужно аттестовать лабораторию, чтобы выдавать официальное заключение. Вывод: если с Вас требуют бумагу о проверке работоспособности и никак от этого не отвертеться - ищите такую лабораторию. Если же хотите это поставить на поток, ознакомьтесь с ценами на приборы: http://www.rifey-ural.ru/show.asp?id=13444

Кочегар » 11 июн 2008, 07:36

Нагреть в масле, в воде, это все какая то кустарщина, нужна официальная методика проверки работоспособноси аварийных термостатов или сдать их нах в ЦСМ пусть там совокупляются...

proekt » 10 июн 2008, 20:14

то придется изобретать какую то емкость закрытую и в ней
Просто в масле надо греть :girl_witch:

a-x-e-l-1 » 10 июн 2008, 19:38

На котлах, как правило, есть кнопочка "TEST STB". Жмай ее и всех дел. Если хошь проверить снятый термостат, то сунь баллон в чайник. Если термостат настроен на 103гр., то придется изобретать какую то емкость закрытую и в ней, под давлением, уже греть баллон термостата.

Тест аварийны термостатов

Кочегар » 10 июн 2008, 19:30

КАк проверить аварийный термостат котла, методика проверки...

Вернуться к началу