stoper » 08 июл 2008, 09:59
Дом муниципальный. Квартиры частично приватизированы. Места общего пользования - муниципальные, приборов отопления там нет, подвала нет.
Администрация поддержит во всех инстанциях. Жильцы понимают, что надо что-то делать, тем более, что они не платят.
Плачу я, это социальный проект. Администрация может быть войдет немного в сети.
Предполагаю, что к пристроенным котельным требования такие же, как к отдельностоящим? Тогда очень трудно будет выдержать нормативы.
Наружный настенник интересно, но то, что встречалось, действительно работает до -15. У нас хоть и Юг, но бывает и до -40. Шкаф решит проблему? Производитель что на это скажет? А пожарники?
Как с вариантом размещения настенника в подъезде, например над междуэтажной площадкой?
Добавлено спустя 35 минут 40 секунд:
Надеюсь, за цитирование СНИПа простите:
1.7.* Размещение котельных, ВСТРОЕННЫХ в многоквартирных жилых зданиях, НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.
Для жилых зданий допускается устройство пристроенных и крышных котельных. Указанные котельные допускается проектировать с применением водогрейных котлов с температурой воды до 115 °С.
Не допускается проектирование пристроенных котельных, непосредственно примыкающих к жилым зданиям со стороны входных подъездов, и участков стен с оконными проемами, где расстояние от внешней стены котельной до ближайшего окна жилого помещения менее 4 м по горизонтали (ЭТО ТЯЖЕЛО ВЫДЕРЖАТЬ), а расстояние от перекрытия котельной до ближайшего окна жилого помещения менее 8 м по вертикали.
1.12. Котельные по надежности отпуска тепла потребителям относятся:
к первой категории - котельные, являющиеся единственным источником тепла системы теплоснабжения и обеспечивающие потребителей первой категории, не имеющих индивидуальных резервных источников тепла;
В котельных должна предусматриваться установка не менее двух котлов, за исключением производственных котельных второй категории, в которых допускается установка одного котла.
ПОЛУЧАЕТСЯ - ДВА КОТЛА?
3.9.* Встроенные котельные должны отделяться от смежных помещений противопожарными стенами 2-го типа или противопожарными перегородками 1-го типа и противожарными перекрытиями 3-го типа. Пристроенные котельные должны отделяться от основного здания противопожарной стеной 2-го типа. При этом стена здания, к которой пристраивается котельная, должна иметь предел огнестойкости не менее 0,75 ч, а перекрытие котельной должно выполняться из негорючих материалов.
Несущие и ограждающие конструкции крышных котельных должны иметь предел огнестойкости 0,75 ч, предел распространения пламени по конструкции равным нулю, а кровельное покрытие основного здания под котельной и на расстоянии 2 м от ее стен должно выполняться из негорючих материалов или защищаться от возгорания бетонной стяжкой толщиной не менее 20 мм.
Сопротивление воздухопроницанию и паропроницанию стен и перекрытий, отделяющих встроенные и пристроенные котельные от других помещений, а также покрытия зданий при размещении котельных на крышах должны соответствовать требованиям СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника».
Внутренние поверхности стен встроенных и крышных котельных должны быть окрашены влагостойкими красками.
3.10.* Выходы из встроенных и пристроенных котельных надлежит предусматривать непосредственно наружу.
Марши лестниц для встроенных котельных допускается располагать в габаритах общих лестничных клеток, отделяя эти марши от остальной части лестничной клетки несгораемыми перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.
7.14.* Высота устья дымовых труб для встроенных, пристроенных и крышных котельных должна быть выше границы ветрового подпора, но не менее 0,5 м выше крыши, а также не менее 2 м над кровлей более высокой части здания или самого высокого здания в радиусе 10 м.
11.55. Для поддержания необходимого давления газа перед котлами следует предусматривать газорегуляторные установки (ГРУ), размещаемые непосредственно в котельных. Допускается устройство газорегуляторных пунктов (ГРП).
11.56. Выбор основного оборудования ГРУ и ГРП следует производить исходя из расчетного расхода газа при максимальной производительности устанавливаемых котлов (без учета производительности резервных котлов).
При выборе регулятора давления расход газа должен приниматься с коэффициентом запаса 1.15 к расчетному расходу.
11.57. Для котельных, предназначенных для работы только на газообразном топливе, подвод газа от ГРУ (ГРП) до котлов должен предусматриваться по двум трубопроводам для котельных первой категории и по одному трубопроводу для котельных второй категории.
В случаях когда предусматривается возможность работы котельных на двух видах топлива, подача газа производится по одному трубопроводу независимо от категории котельной.
11.58. В котельных производительностью более 150 Гкал/ч в ГРУ (ГРП) следует предусматривать две нитки редуцирования.
В остальных котельных в ГРУ (ГРП) следует предусматривать одну нитку редуцирования и обводную линию.
11.59.* Для встроенных, пристроенных и крышных котельных следует предусматривать подвод природного газа давлением до 5 кПа. При этом открытые участки газопровода должны прокладываться по наружной стене здания по простенку шириной не менее 1,5 м.
11.60.* На подводящем газопроводе к котельной должны быть установлены:
отключающее устройство с изолирующим фланцем на наружной стене здания на высоте не более 1,8 м;
быстродействующий запорный клапан с электроприводом внутри помещения котельной;
запорная арматура на отводе к каждому котлу или газогорелочному устройству.
18.25.* Расчетная сейсмичность зданий и сооружений котельных принимается в соответствии с расчетной сейсмичностью зданий и сооружений, для теплоснабжения которых проектируются котельные.
Несущая способность конструкций основных зданий и сооружений, имеющих встроенные и крышные котельные, должна рассчитываться с учетом дополнительных нагрузок от основного и вспомогательного оборудования котельной в соответствии со СНиП II-7-81*.
Крепление основного и вспомогательного оборудования к несущим и ограждающим конструкциям помещений таких котельных должно осуществляться также в соответствии с указанным СНиПом.
18.26. В проектах котельных должны предусматриваться котлы в оборудование, конструкция которых рассчитана заводом-изготовителем для установки в районах требуемой расчетной сейсмичности.
(У нас 8 баллов)
Добавлено спустя 26 минут 12 секунд:
Тихо сам с собою...
Подумал-подумал, скорее всего так придется делать:
- котел в каждую квартиру вместо колонки
- индивидуальный дымоход наружу (почему нельзя старый кирпичный использовать? колонки то работают)
- скорее всего замена газопровода (или от колонок можно оставить?)
- разводка на другую сторону дома через чердак (чтобы полы в квартирах не ковырять)
- скорее всего придется менять радиаторы (почти везде чугун), трубы отопления и стояки
- наверное, ШРП на дом повесить
Можно ли уложиться в 150 000 р. на квартиру?
Какие согласования и проекты будут нужны?
Дом муниципальный. Квартиры частично приватизированы. Места общего пользования - муниципальные, приборов отопления там нет, подвала нет.
Администрация поддержит во всех инстанциях. Жильцы понимают, что надо что-то делать, тем более, что они не платят.
Плачу я, это социальный проект. Администрация может быть войдет немного в сети.
Предполагаю, что к пристроенным котельным требования такие же, как к отдельностоящим? Тогда очень трудно будет выдержать нормативы.
Наружный настенник интересно, но то, что встречалось, действительно работает до -15. У нас хоть и Юг, но бывает и до -40. Шкаф решит проблему? Производитель что на это скажет? А пожарники?
Как с вариантом размещения настенника в подъезде, например над междуэтажной площадкой?
[color=green][size=75]Добавлено спустя 35 минут 40 секунд:[/size][/color]
Надеюсь, за цитирование СНИПа простите:
1.7.* Размещение котельных, ВСТРОЕННЫХ в многоквартирных жилых зданиях, НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.
Для жилых зданий допускается устройство пристроенных и крышных котельных. Указанные котельные допускается проектировать с применением водогрейных котлов с температурой воды до 115 °С.
Не допускается проектирование пристроенных котельных, непосредственно примыкающих к жилым зданиям со стороны входных подъездов, и участков стен с оконными проемами, где расстояние от внешней стены котельной до ближайшего окна жилого помещения менее 4 м по горизонтали (ЭТО ТЯЖЕЛО ВЫДЕРЖАТЬ), а расстояние от перекрытия котельной до ближайшего окна жилого помещения менее 8 м по вертикали.
1.12. Котельные по надежности отпуска тепла потребителям относятся:
к первой категории - котельные, являющиеся единственным источником тепла системы теплоснабжения и обеспечивающие потребителей первой категории, не имеющих индивидуальных резервных источников тепла;
В котельных должна предусматриваться установка не менее двух котлов, за исключением производственных котельных второй категории, в которых допускается установка одного котла.
ПОЛУЧАЕТСЯ - ДВА КОТЛА?
3.9.* Встроенные котельные должны отделяться от смежных помещений противопожарными стенами 2-го типа или противопожарными перегородками 1-го типа и противожарными перекрытиями 3-го типа. Пристроенные котельные должны отделяться от основного здания противопожарной стеной 2-го типа. При этом стена здания, к которой пристраивается котельная, должна иметь предел огнестойкости не менее 0,75 ч, а перекрытие котельной должно выполняться из негорючих материалов.
Несущие и ограждающие конструкции крышных котельных должны иметь предел огнестойкости 0,75 ч, предел распространения пламени по конструкции равным нулю, а кровельное покрытие основного здания под котельной и на расстоянии 2 м от ее стен должно выполняться из негорючих материалов или защищаться от возгорания бетонной стяжкой толщиной не менее 20 мм.
Сопротивление воздухопроницанию и паропроницанию стен и перекрытий, отделяющих встроенные и пристроенные котельные от других помещений, а также покрытия зданий при размещении котельных на крышах должны соответствовать требованиям СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника».
Внутренние поверхности стен встроенных и крышных котельных должны быть окрашены влагостойкими красками.
3.10.* Выходы из встроенных и пристроенных котельных надлежит предусматривать непосредственно наружу.
Марши лестниц для встроенных котельных допускается располагать в габаритах общих лестничных клеток, отделяя эти марши от остальной части лестничной клетки несгораемыми перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.
7.14.* Высота устья дымовых труб для встроенных, пристроенных и крышных котельных должна быть выше границы ветрового подпора, но не менее 0,5 м выше крыши, а также не менее 2 м над кровлей более высокой части здания или самого высокого здания в радиусе 10 м.
11.55. Для поддержания необходимого давления газа перед котлами следует предусматривать газорегуляторные установки (ГРУ), размещаемые непосредственно в котельных. Допускается устройство газорегуляторных пунктов (ГРП).
11.56. Выбор основного оборудования ГРУ и ГРП следует производить исходя из расчетного расхода газа при максимальной производительности устанавливаемых котлов (без учета производительности резервных котлов).
При выборе регулятора давления расход газа должен приниматься с коэффициентом запаса 1.15 к расчетному расходу.
11.57. Для котельных, предназначенных для работы только на газообразном топливе, подвод газа от ГРУ (ГРП) до котлов должен предусматриваться по двум трубопроводам для котельных первой категории и по одному трубопроводу для котельных второй категории.
В случаях когда предусматривается возможность работы котельных на двух видах топлива, подача газа производится по одному трубопроводу независимо от категории котельной.
11.58. В котельных производительностью более 150 Гкал/ч в ГРУ (ГРП) следует предусматривать две нитки редуцирования.
В остальных котельных в ГРУ (ГРП) следует предусматривать одну нитку редуцирования и обводную линию.
11.59.* Для встроенных, пристроенных и крышных котельных следует предусматривать подвод природного газа давлением до 5 кПа. При этом открытые участки газопровода должны прокладываться по наружной стене здания по простенку шириной не менее 1,5 м.
11.60.* На подводящем газопроводе к котельной должны быть установлены:
отключающее устройство с изолирующим фланцем на наружной стене здания на высоте не более 1,8 м;
быстродействующий запорный клапан с электроприводом внутри помещения котельной;
запорная арматура на отводе к каждому котлу или газогорелочному устройству.
18.25.* Расчетная сейсмичность зданий и сооружений котельных принимается в соответствии с расчетной сейсмичностью зданий и сооружений, для теплоснабжения которых проектируются котельные.
Несущая способность конструкций основных зданий и сооружений, имеющих встроенные и крышные котельные, должна рассчитываться с учетом дополнительных нагрузок от основного и вспомогательного оборудования котельной в соответствии со СНиП II-7-81*.
Крепление основного и вспомогательного оборудования к несущим и ограждающим конструкциям помещений таких котельных должно осуществляться также в соответствии с указанным СНиПом.
18.26. В проектах котельных должны предусматриваться котлы в оборудование, конструкция которых рассчитана заводом-изготовителем для установки в районах требуемой расчетной сейсмичности.
(У нас 8 баллов)
[color=green][size=75]Добавлено спустя 26 минут 12 секунд:[/size][/color]
Тихо сам с собою...
Подумал-подумал, скорее всего так придется делать:
- котел в каждую квартиру вместо колонки
- индивидуальный дымоход наружу (почему нельзя старый кирпичный использовать? колонки то работают)
- скорее всего замена газопровода (или от колонок можно оставить?)
- разводка на другую сторону дома через чердак (чтобы полы в квартирах не ковырять)
- скорее всего придется менять радиаторы (почти везде чугун), трубы отопления и стояки
- наверное, ШРП на дом повесить
Можно ли уложиться в 150 000 р. на квартиру?
Какие согласования и проекты будут нужны?