Konst » 14 июл 2008, 18:37
Газ, конечно, в перлы. Помимо вышесказанного про свечи, стыки и байпас на счетчике:
- нет антивибрационных компенсаторов перед горелками - большинство производителей горелок в паспортах наличие таковых требуют, однако далеко не всегда она входит в комплект поставки по умолчанию;
- опять же не вижу на арматуре горелки реле максимального давления газа - по нормам должно быть, однако в комплект поставки по умолчанию входит далеко не всегда;
- врезка под манометр на подводах к горелкам должна быть между кранами;
- непонятное устройство перед счечиком (первый раз такое вижу) - надеюсь, что это фильтр, ибо там должен быть именно он. Однако устройство смонтированно с заужением трубопровода - фильтр на заужении???
- приварку переходов напрямую к фланцам газовая служба может принять только у своих собственных монтажников. Если монтировала частная подрядная организация - заставят переделывать;
- еще во многих регионах (пока не во всех) требуют наличие газовых счетчиков непосредственно на поводах к котлам.
По дымовым трубам, могу ошибаться, но по моему все, что выше 55гард.С - должно теплоизолироваться. Энергофлекс может не подойти по рабочей температуре - обязательно проверьте.
Как заметил про котлы уважаемый OCA:[quote="OCA";p="15676625"]при работе в паре они будут бодаться что в свою очередь может приводить к аварийному останову[/quote]С этим явлением Вы обязательно столкнетесь. Чтобы уменьшить это влияние, необходимо, чтобы врезка ближнего к дымовой трубе котла в общий газоход, а также врезка общего газохода в дымовую трубу были под 45 градусов.
По поводу заслонок - мое личное мнение, что при работе на общую дымовую трубу их надо оставить. Однако напоминаю, что по нормам заслонки не должны глухими и иметь отверстие, кажется Ф50мм.
Газ, конечно, в перлы. Помимо вышесказанного про свечи, стыки и байпас на счетчике:
- нет антивибрационных компенсаторов перед горелками - большинство производителей горелок в паспортах наличие таковых требуют, однако далеко не всегда она входит в комплект поставки по умолчанию;
- опять же не вижу на арматуре горелки реле максимального давления газа - по нормам должно быть, однако в комплект поставки по умолчанию входит далеко не всегда;
- врезка под манометр на подводах к горелкам должна быть между кранами;
- непонятное устройство перед счечиком (первый раз такое вижу) - надеюсь, что это фильтр, ибо там должен быть именно он. Однако устройство смонтированно с заужением трубопровода - фильтр на заужении???
- приварку переходов напрямую к фланцам газовая служба может принять только у своих собственных монтажников. Если монтировала частная подрядная организация - заставят переделывать;
- еще во многих регионах (пока не во всех) требуют наличие газовых счетчиков непосредственно на поводах к котлам.
По дымовым трубам, могу ошибаться, но по моему все, что выше 55гард.С - должно теплоизолироваться. Энергофлекс может не подойти по рабочей температуре - обязательно проверьте.
Как заметил про котлы уважаемый [b]OCA[/b]:[quote="OCA";p="15676625"]при работе в паре они будут бодаться что в свою очередь может приводить к аварийному останову[/quote]С этим явлением Вы обязательно столкнетесь. Чтобы уменьшить это влияние, необходимо, чтобы врезка ближнего к дымовой трубе котла в общий газоход, а также врезка общего газохода в дымовую трубу были под 45 градусов.
По поводу заслонок - мое личное мнение, что при работе на общую дымовую трубу их надо оставить. Однако напоминаю, что по нормам заслонки не должны глухими и иметь отверстие, кажется Ф50мм.