Расчет контура производится с учетом следующих обстоятельств:
• сеть делится на «кольца» соответствующей мощности, и для медного трубопровода, например, берутся тепловой перепад между подачей и возвратом порядка 12 °С;
• по каждому «кольцу» определяются значения тепловой потребности отапливаемых помещений (шесть - максимально возможное число радиаторов), и рассчитывается фактическая тепловая мощность каждого;
• на основе принятого теплового перепада (12 °С, максимально 15 °С) определяется расход жидкости-теплоносителя;
• определяется диаметр «кольца» и рассчитываются параметры потерь нагрузки;
• аналогичные действия выполняются по всем «кольцам» каждого этажа, после чего определяются необходимые меры по балансировке;
• при известной мощности «кольца», мощности каждого из подключенных отопительных радиаторов определяют соответствующий частичный тепловой перепад, его среднюю температуру, фактическую тепловую производительность и необходимое число излучающих элементов.
Расчет контура производится с учетом следующих обстоятельств:
• сеть делится на «кольца» соответствующей мощности, и для медного трубопровода, например, берутся тепловой перепад между подачей и возвратом порядка 12 °С;
• по каждому «кольцу» определяются значения тепловой потребности отапливаемых помещений (шесть - максимально возможное число радиаторов), и рассчитывается фактическая тепловая мощность каждого;
• на основе принятого теплового перепада (12 °С, максимально 15 °С) определяется расход жидкости-теплоносителя;
• определяется диаметр «кольца» и рассчитываются параметры потерь нагрузки;
• аналогичные действия выполняются по всем «кольцам» каждого этажа, после чего определяются необходимые меры по балансировке;
• при известной мощности «кольца», мощности каждого из подключенных отопительных радиаторов определяют соответствующий частичный тепловой перепад, его среднюю температуру, фактическую тепловую производительность и необходимое число излучающих элементов.