Олег Н. » 29 июл 2008, 14:51
Если еще актуально про ТТ котел, расскажу о своем опыте. У нас газа нет даже за 25 к$, поэтому пришлось ставить угольный Dakon DOR32 (Чехия). Домик правда побольше

- топятся два этажа по 144 метра каждый. Проработал два сезона.
Я о топке котла углем. Одни говорят - загрузил уголь и нивкоем случае не заглядывай туда, т.к. когда уголь нагревается выделяет горючие газы и может бабахнуть. А как тогда понимать что уголь прогорел ?
Первый раз об этом услышал, всегда заглядывал без опаски

Так я это пишу, можно сделать вывод, что ничего не взорвалось. Вообще не очень понимаю, как там что-то может взорваться, выделяющийся газ тут же и сгорает.. Хотя в котле предусмотрена захлопка, как написано в мануале "противовзрывная", но мы ее убрали - мешает только.
Засыпал угля мало - он быстро прогорел, засыпал угля много - долго горит но нужно следить за температурой - тоже может взлететь.
Засыпать можно сколько хотите. Мы засыпаем по полной, от этого ничего не взлетит, потому что весь уголь не горит - так устроен котел, что горит только уголь внизу, в топке, а верхний туда подается под собственным весом по мере прогорания нижнего.
А термо регулятор у всех, я так понял, работает +- километр. И на 20 мин не отойдешь от него.
Не знаю как на всех котлах, на нашем терморегулятор работает, как часы. Никто на котлом не следит и каждые 20 мин конечно не проверяет. Угля засыпаем полный бункер два раза в сутки - утром и вечером. Если мороз крепкий, что чаще - три раза, но это редко. Терморегулятор самое главное с самого начала правильно отрегулировать. Дело тут в том, что такой котел тяжело заставить гореть тихо. То есть когда мороз - все просто, он гудит как паровоз на полную, регулятор регулирует. А вот в оттепель немного не хватает диапазона регулятора - он закрывает поддув полностью и надолго, но котел все равно топит немного больше чем нужно. И еще в этом "минимальном" режиме больше золы остается - чаще чистить надо. Собственно в теплую погоду зимой основная задача - золу вычищать, а не уголь подкидывать, в мороз наоборот
Если всякие заслонки не герметичны, чтобы уменьшить горение и снизить температуру, то нужно както гасить котел - ну не водой же,
Да, мы это называем режим паровоза - если не уследил, регулятор выставил на большую температуру, котел попадает в этот режим, и закрывать заслонку уже бесполезно, пока уголь не прогорит он будет гудеть, сосать изо всех щелей, в доме африка, но деваться некуда. Когда неопытные были, неколько раз такое устраивали, сейчас уже научились
а если загосил, то весь уголь спекся и при помощи ломика и чейто матери его нужно отдирать.
А если не ЕЦ и электричество отключили, а UPS не работает то все ......... хана.
Водой гасить - занятие веселое, не пробовали, но думаю можно паром обжечься, баню устроить и котел попортить. Насчет электричества - больной вопрос, у нас частенько отключают. Бывает даже часов на 5. Сделали вот что - поставили инвертор и грузовой аккумулятор, когда электричество отключают, инвертор автоматически переключается на аккумулятор. Кстати на инверторе еще висит насосная станция, холодильник и аварийное освещение. А до того как поставили инвертор, отцу пришлось аварийно выгружать котел, потому что насосы встали. Он просто поворотные колосники дергал и потихоньку весь горящий уголь стряхивал в поддон, а его выносил. Мероприятие веселое конечно, но опять же деваться было некуда. До кипячения не дошло.
После каждой порции угля и или покрайней мере каждый день его нужно чистить.
Да, нужно, это основной недостаток.
Неужили все так плохо?
Все хорошо, не так страшен черт. Когда научились, поставили инвертор - привыкли. Сейчас не замечаем уже. Уголь засыпал, золу выкинул и все, об этом не думаем больше.
Если еще актуально про ТТ котел, расскажу о своем опыте. У нас газа нет даже за 25 к$, поэтому пришлось ставить угольный Dakon DOR32 (Чехия). Домик правда побольше ;) - топятся два этажа по 144 метра каждый. Проработал два сезона.
[quote]
Я о топке котла углем. Одни говорят - загрузил уголь и нивкоем случае не заглядывай туда, т.к. когда уголь нагревается выделяет горючие газы и может бабахнуть. А как тогда понимать что уголь прогорел ?
[/quote]
Первый раз об этом услышал, всегда заглядывал без опаски ;) Так я это пишу, можно сделать вывод, что ничего не взорвалось. Вообще не очень понимаю, как там что-то может взорваться, выделяющийся газ тут же и сгорает.. Хотя в котле предусмотрена захлопка, как написано в мануале "противовзрывная", но мы ее убрали - мешает только.
[quote]
Засыпал угля мало - он быстро прогорел, засыпал угля много - долго горит но нужно следить за температурой - тоже может взлететь.
[/quote]
Засыпать можно сколько хотите. Мы засыпаем по полной, от этого ничего не взлетит, потому что весь уголь не горит - так устроен котел, что горит только уголь внизу, в топке, а верхний туда подается под собственным весом по мере прогорания нижнего.
[quote]
А термо регулятор у всех, я так понял, работает +- километр. И на 20 мин не отойдешь от него.
[/quote]
Не знаю как на всех котлах, на нашем терморегулятор работает, как часы. Никто на котлом не следит и каждые 20 мин конечно не проверяет. Угля засыпаем полный бункер два раза в сутки - утром и вечером. Если мороз крепкий, что чаще - три раза, но это редко. Терморегулятор самое главное с самого начала правильно отрегулировать. Дело тут в том, что такой котел тяжело заставить гореть тихо. То есть когда мороз - все просто, он гудит как паровоз на полную, регулятор регулирует. А вот в оттепель немного не хватает диапазона регулятора - он закрывает поддув полностью и надолго, но котел все равно топит немного больше чем нужно. И еще в этом "минимальном" режиме больше золы остается - чаще чистить надо. Собственно в теплую погоду зимой основная задача - золу вычищать, а не уголь подкидывать, в мороз наоборот ;)
[quote]
Если всякие заслонки не герметичны, чтобы уменьшить горение и снизить температуру, то нужно както гасить котел - ну не водой же,
[/quote]
Да, мы это называем режим паровоза - если не уследил, регулятор выставил на большую температуру, котел попадает в этот режим, и закрывать заслонку уже бесполезно, пока уголь не прогорит он будет гудеть, сосать изо всех щелей, в доме африка, но деваться некуда. Когда неопытные были, неколько раз такое устраивали, сейчас уже научились ;)
[quote]
а если загосил, то весь уголь спекся и при помощи ломика и чейто матери его нужно отдирать.
А если не ЕЦ и электричество отключили, а UPS не работает то все ......... хана.
[/quote]
Водой гасить - занятие веселое, не пробовали, но думаю можно паром обжечься, баню устроить и котел попортить. Насчет электричества - больной вопрос, у нас частенько отключают. Бывает даже часов на 5. Сделали вот что - поставили инвертор и грузовой аккумулятор, когда электричество отключают, инвертор автоматически переключается на аккумулятор. Кстати на инверторе еще висит насосная станция, холодильник и аварийное освещение. А до того как поставили инвертор, отцу пришлось аварийно выгружать котел, потому что насосы встали. Он просто поворотные колосники дергал и потихоньку весь горящий уголь стряхивал в поддон, а его выносил. Мероприятие веселое конечно, но опять же деваться было некуда. До кипячения не дошло.
[quote]
После каждой порции угля и или покрайней мере каждый день его нужно чистить.
[/quote]
Да, нужно, это основной недостаток.
[quote]
Неужили все так плохо?
[/quote]
Все хорошо, не так страшен черт. Когда научились, поставили инвертор - привыкли. Сейчас не замечаем уже. Уголь засыпал, золу выкинул и все, об этом не думаем больше.