подскажите может у кого была такая проблема

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: подскажите может у кого была такая проблема

vaivse » 07 авг 2008, 16:49

А как по вашему расценить фразу, что запустили котел и давление падает с 6 бар до 0 эта фраза из первого поста?

Прохожий » 07 авг 2008, 11:12

[quote="vaivse";p="15678508"] а у автора 6 бар во всю систему включая котел!!! [/quote]
Это только Ваши догадки, автор про это ничего не пишет.

vaivse » 07 авг 2008, 10:41

[quote="Алексей-сервис";p="15678476"]6 бар - это минимум для опрессовки отопления, так что не надо ля-ля, тут всё нормально. А по поводу падения давления, проверьте предварительное давление воздуха в расширительном баке. При нулевом давлении в системе, давление воздуха в нём должно быть около 1 бара.[/quote]


При опресовке системы как минимум отсекают котел от системы и пресуют, а у автора 6 бар во всю систему включая котел!!! Новые тепловые сети тоже пресуют 15 барами, но дома отключают при этом от системы.

Re: подскажите может у кого была такая проблема

labuh » 06 авг 2008, 20:22

[quote="valerii";p="15678393"] с 6 бар до 0 [/quote]
то есть даже статического не остается? начал бы с проверки заполнения системы теплоносителем-не воздух ли вы там давите. хорошо бы схемку системы со всеми воздухоотводчиками, предохранителями и баком. на баке не плохо бы почитать шильду -допустимое давление.

Алексей-сервис » 06 авг 2008, 19:49

6 бар - это минимум для опрессовки отопления, так что не надо ля-ля, тут всё нормально. А по поводу падения давления, проверьте предварительное давление воздуха в расширительном баке. При нулевом давлении в системе, давление воздуха в нём должно быть около 1 бара.

vaivse » 06 авг 2008, 15:21

Интересная системка)))))))))))) Котел после 3х бар может разрушиться, мембрану вместе с баком рвануть, сбросной (аварийный) после трех бар должен открыться и слить лишку. Как вы умудрились накачать столько? Поэтому поэтапно нужно теперь отключать контура и смотреть после включения котла, где потери, котел сам проверить и т.д. )))))))) Блин ну вы молодцы 6 бар меня впечатлило :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Кузнецов Д А » 05 авг 2008, 23:40

течь точно есть

например что-то может при нагреве расширяться и течь (фитинг мп)

Sonic » 05 авг 2008, 23:29

А подрывной клапан то есть или группа безопастности

Святослав » 05 авг 2008, 23:25

Очень интересно что за система такая в частном доме, что ей нужно аж, 6bar ,проверить надо расширитель чтоб не сдох на ваших глазах, 6 BAR, а почему не 10 BAR?