Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Помогите скрестить котел с бойлером

Lavrishin » 18 авг 2008, 16:12

Maxim Sh.,
На 1 ноге разъема J14 ничего и не должно появляться. На 2 ноге разъема J14 всегда будет напряжение 220 В - все правильно, так и должно быть. Это же котел уMORA - это обязательно надо иметь ввиду. Трехвходовой вентиль должен управляться электромагитом, а не шаговым двигателем. Не следует путать Божий Дар с яичницей - все несколько проще.

Maxim Sh. » 18 авг 2008, 13:05

Про J19 не забыл.
Кстати, думал если котел при получении сигнала от бойлера переключает 3-х ходовой, то напряжение на клеммах должно меняться, и туда можно подключить насос. А у меня на клемме для 3-х ходового на 2 ножке всегда напряжение, а на 1 ножке никогда не появляется.

Lavrishin » 18 авг 2008, 12:47

Maxim Sh.,
Разъем J4 предназначен для подключения слаботочных устройств. К клеммам 3 и 5 разъема J4 полагается подключать термостат бойлера. Не забудь про перемычку J19.

Помогите скрестить котел с бойлером

Maxim Sh. » 18 авг 2008, 11:28

Помогите скрестить котел Mora 5111 с бойлером Mora NTR по электрической части.
При замыкании на котле клемм J4 3 и 5 котел включается на нагрев воды.

Я бы соединил клеммы на бойлере L и 1 с клеммами на котле J4 3 и 5.

Но у меня есть насос на бойлер, который висит на стрелке, и его не куда подключить.

Можно подать фазу на бойлер на клемму L, как и положено. Взять фазу для насоса с клеммы 1 бойлера. И соединить котел J4 3 и 5 с бойлером L и 1. Но тогда появится фаза на клеммах котла, плата сгорит или нет и так надо подключить?