Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Резервирование котлов

alexvp » 04 сен 2008, 07:15

Вопрос уже решен - купил Протерм Скат 9. Сейчас подключаю. По первым впечатлениям котел понравился, был приятно удивлен, что бак в нем из чугуна. Хотя в описании об этом ни слова.

2Тома:
На счет обратных клапанов - это не моя идея. Лучше спросите автора, Alex_.

Про клапан

Тома » 03 сен 2008, 20:54

[quote="Alex_";p="15680089"][quote="alexvp";p="15680072"]Не забудьте на подающие линиии каждого котла поставить обратные клапана до места их соединения с системой отопления. Тогда при управлении котлами Вам даже краны крутить не придется.[/quote]

А можно подробней про это и наглядно, если можно? :roll:

Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:

Диаметр

[quote="alexvp";p="15680127"]Спасибо за подсказку про обратные клапаны. А какой выбрать эл.котел Протерм Скат или Коспел? Второй как-то симпатичнее выглядит, но смущает диаметр подключения - всего 1/2.[/quote][/quote]


А у РусНита не смущают диаметры? И выходы подачи и обратки одна вверх, одна вниз :lol:

alexvp » 02 сен 2008, 15:53

Нет, лучше протерм :lol: В подмосковье проблем с сервисом нет, поэтому это не критерий выбора котла.

aseskip » 02 сен 2008, 10:15

[quote="alexvp";p="15680127"]
Спасибо за подсказку про обратные клапаны. А какой выбрать эл.котел Протерм Скат или Коспел? Второй как-то симпатичнее выглядит, но смущает диаметр подключения - всего 1/2.
[/quote]
Если по диам.трубы :lol: то Протерм а вообще по наличию нормального сервиса в вашем регионе(не указали в профиле) можно и Руснит.

alexvp » 01 сен 2008, 10:19

Спасибо за подсказку про обратные клапаны. А какой выбрать эл.котел Протерм Скат или Коспел? Второй как-то симпатичнее выглядит, но смущает диаметр подключения - всего 1/2.

Alex_ » 31 авг 2008, 22:36

Скорре всего, нет. Лично я не встречал, хотя утверждать на 100% не буду - настенниками давно не занимаюсь.

tiptop » 31 авг 2008, 20:24

to Alex_
А в котлах могут не стоять обратные клапаны ?

Alex_ » 31 авг 2008, 19:43

[quote="alexvp";p="15680072"]Решил поставить в параллель электрокотел и газовый. Оба будут со своими РБ и насосами. А внешний насос и РБ уберу.[/quote]
Не забудьте на подающие линиии каждого котла поставить обратные клапана до места их соединения с системой отопления. Тогда при управлении котлами Вам даже краны крутить не придется.

pww2000 » 31 авг 2008, 19:17

Если параллельно то наверное надо все это балансировать (если одновременно планируете пользоваться), опять же, насос дополнительный.
ИМХО последовательно с байпасами проще, да и дешевле. (если насос в комплекте то пойдет как запасной)

Кстати, зачем второй РБ? Тоже на резерв?

alexvp » 31 авг 2008, 12:20

Для резерва электричества есть бензогенератор. Его вполне хватит для работы насоса и автоматики настенника.
Действительно, что-то нет настенников без автоматики, насосоа и расшир.баков. Поэтому, как в старом анекдоте на английскую тематику - концепция изменилась. Решил поставить в параллель электрокотел и газовый. Оба будут со своими РБ и насосами. А внешний насос и РБ уберу.

tiptop » 30 авг 2008, 11:16

И насос без электричества будет работать?
Если нет, то и естественную циркуляцию здесь не дождёшься.
Много достаточно существенных местных сопротивлений.
Мне встречалась ситуация, когда циркуляция появилась только после замены двух вентилей на шаровые краны (!). :)
А здесь - фильтр, обратный клапан, насос ...

Alex_ » 29 авг 2008, 16:23

Не нужно никаких байпасов. Два котла, со своими "причиндалами" (в т.ч. насосами) каждый, подключаются к системе отопления в параллель; не забыть только две пары кранов и по обратному клапану на каждый котел.
Все устройства продублированы, котлы можно включать в любом сочетании, в том числе и вместе, отключать любой, снимать и увозить.
И не надо изобретать велосипед.

Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:

P.S. И еще: гонять теплоноситель через неработающий газовый настенный котел не есть гуд: часть тепла от теплообменника будет уходить через дымоход в атмосферу, да и гидравлическое сопротивление котла не такое уж мизерное. Скажете, мелочи? Соглашусь. Только при прочих равных почему бы от них и не уйти.

LEX » 29 авг 2008, 09:53

[quote="allre";p="15679940"]
Байпас с краном на электрокотле как раз подойдет.
[/quote]
А если надо будет отключить газовый котел? :mrgreen:
тогда уже и байпас с краном "мимо" газового :mrgreen:

Переход с природного на сжиженный газ осуществляется заменой форсунок (сразу купите комплект для сжиженного газа) и перенастройкой газового редуктора (иногда еще и на плате надо что-нить переключить или перемычку убрать-поставить).
По моему - на всех настенных котлах так.. По крайней мере я не сталкивался с котлами, которые нельзя было бы перенастроить с одного вида газа на другой.

LEX » 29 авг 2008, 07:38

По пунктам:
1) Лучше всего подойдет та марка, на которую в Вашем городе есть сервисная служба и склад запчастей. Сейчас все настенные котлы (за исключением некоторых особо мощных) комплектуются и насосом и расширительным баком.
2)Схема неправильна. Котлы надо подключать параллельно с возможностью отключения одного из котлов для ремонта или замены (иначе тогда зачем резервирование?). Информации на форуме много - ищите да обрящете! :D

Резервирование котлов

alexvp » 29 авг 2008, 06:48

Возникло желание сделать резервирование отопительного котла. В настоящее время основным будет электрокотел мощностью 9 кВт. Хотя у нас аварийного отключение электричества пока не было, но это же не гарантия. Хочу поставить в качестве резервного котла настенный газовый, который после газификации поселка возможно станет основным. Сейчас в качестве топлива для этого котла хочу использовать баллонный газ. Все-таки резерв, большой запас газа иметь не надо, да и на машине в крайнем случае привезти не проблема.
Возникла пара вопросов:
1. Какой настенный котел лучше всего подойдет? Мне хотелось, чтобы его мощность была от 8 до 12 квт. Так же интересует самый простой вариант котла, без циркулярного насоса и расширительного бака. В качестве автоматики планируется использовать например К-10Е от Kromschroder.
2. Правильно ли нарисована схема с резервированием котла?

Вернуться к началу