Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Определение скорости теплоносителя

alexvp » 11 сен 2008, 08:55

Спасибо, узнал все что нужно :agree:

LEX » 11 сен 2008, 08:08

А скорость равна расходу (то есть подаче насоса) деленному на площадь поперечного сечения трубы :mrgreen:

adstern » 11 сен 2008, 06:28

Если упрощенно, то перепад созданый насосом в Вашем случае 1,2-1=0,2 или 2 метра. Посмотрите по характеристике Вашего насоса какая у него подача при двух метрах перепада и псчитайте скорость.

Определение скорости теплоносителя

alexvp » 11 сен 2008, 06:10

Есть ли какой-либо способ определить реальную скорость воды в системе отопления? Понятное дело на разных участках скорость будет разная. Но и задача стоит определить грубой оценки скорости.
Исходные данные:
- при отключенном насосе манометр на коллекторе подачи показывает 1 атм. При включении насоса показания уже 1,2 атм.

Есть ли какая-либо формула с помощью которой можно прикинуть скорость воды, зная сечение труб?