Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Что надо для настройки диз.горелки?

Кузнецов Д А » 16 сен 2008, 23:18

[quote="ing9";p="15680950"] Москва на техже 500м над уровнем моря.ing[/quote] Да ну!?
Фотку репера в студию!

У нас типа "горы уральские" высота 250 -300 м

зы: не спорю, просто интересно

Алексей-сервис » 16 сен 2008, 23:14

Мне в настройках горелок ещё очень помогает вейсхауптовская линейка-калькулятор. Кстати, расход топлива по ней при равных давлениях для обычного и подогретого топлива разные, причём намного :smart:

GuTherm » 16 сен 2008, 18:29

[quote="tiptop";p="15681204"]...не против позажигать. :)[/quote]Точна!!! тока теперь не так интересно - предсказуемо :cry:
А тада :roll: всё интересно и неожыданно!!! Да и закзчики терь не строят таких котельных - отделка, кафель и плин маленькие, неразвернуться, т.е. некуда бежать :?

шидол » 16 сен 2008, 10:23

шшшш,Не буди лихо пока оно тихо :D

tiptop » 16 сен 2008, 10:22

[quote="GuTherm";p="15681192"]От помню я по молодости зажыгал[/quote]
Судя по произношению, Вы, наверное, и сейчас не против позажигать. :)

GuTherm » 16 сен 2008, 01:09

[quote="Прохожий";p="15681168"]...зажигая ее на открытом воздухе :?[/quote]От помню я по молодости зажыгал :roll: када тока учился... прикольна када перед тобой шарик огненный вспыхивает Q=

Прохожий » 15 сен 2008, 20:43

ing9: это же Вы советы даете как настраивать горелку, зажигая ее на открытом воздухе :?

ing9 » 15 сен 2008, 19:22

Всё правильно думаешь вот так мы и боролись иногда с СО.
Об этом я и говорил.
Изначально горелка выбиралась с недостаточным вентилятором. Мощность посмотрели при 0 сопротивлении.
ing

GuTherm » 15 сен 2008, 18:16

[quote="Прохожий";p="15681038"]...Как только уменьшили мощность - этого воздуха стало достаточно для горения...[/quote]Всё правильно думаешь :cool: вот так мы и боролись иногда с СО.

tiptop » 14 сен 2008, 19:48

[quote="шидол";p="15681025"]дэвушки :D[/quote]
Это из Средней Азии что-ли ? :)

Прохожий » 14 сен 2008, 19:09

А что тут объяснять, котел был с избыточным давлением, а тяги дымохлда было недостаточно для преодоления сопротивления дымовой трубы. Поэтому часть напора вентилятора горелки расходовалась на преодоление сопротивления дымохода. Соответственно рабочая точка вентилятора смещалась в сторону меньшего расхода воздуха. Как только уменьшили мощность - этого воздуха стало достаточно для горения. Это не истина в последней инстанции, а один из вариантов, так что помидорами прошу не кидаться.

шидол » 14 сен 2008, 15:29

Вообще то речь шла о дизеле-форсунки, все дела :roll: И я готов поспорить что у нас так и было .Тяга :? ладно а как объяснить тот фактор,что при замене форсунки на меньшую все стало работать как часики??правда и мощность потеряли-зато не коптим и розжигается как дыхание дэвушки :D

"Лёлик" » 13 сен 2008, 17:59

[quote="Вадяныч";p="15680840"]Манометр , конечно , нужен , но цена ему рублей 200 ,если не понтоваться на фирменный с глицерином[/quote]У меня без глицерина, но набор из двух приборов и переходников не дешевле 2- т.р. Обычный водяной просто так не прикручивается - переходник надо точить.
[quote="tiptop";p="15680877"][quote="ing9";p="15680874"]
А вот горелки Weishaupt работают не с такими дикими величинами давления...
Правда? А вы меряли?[/quote]
Ошибся. Беру свои слова обратно. :oops:[/quote]
Слегка вступлюсь :lol:
Гирш исполнение V с предварительным подогревом - от 8-ми...

Прохожий » 13 сен 2008, 14:28

Обычно пишется либо максимальная мощность горелки при нулевом противодавлении, либо вообще она нигде не пишется. Где Вы видели указание максимальной мощности при каком то конкретном противодавлении. По моему - это маразм.
Насчет высоты 500 м - согласен, падение мощности может быть 2 или 3 процента, которое, как правило, компенсируется запасом при выборе горелки. Ведь редко когда получается так, что максимальная мощность попадает ровно на границу рабочего поля горелки. Обычно - внутри, вблизи этой границы. Обычно при недостижении котлом паспортной мощности виновато либо низкое давление газа, либо недостаточная тяга дымохода. Хотя при высоте свыше 1000 м над уровнем моря уже нужно учитывать и этот фактор.

ing9 » 13 сен 2008, 07:47

ну это вряд ли. Москва на техже 500м над уровнем моря.
Чтобы эффект был заметен нужно подняться выше.
ing

шидол » 13 сен 2008, 04:00

а еще без учета высоты над уровнем моря.Сам сталкивался с тем что в условия х ПЯтигорска (че там всего то от500 до 800 м над у.м.)горелка отказывалась работать,и не выходила на заявленную мощность.Меньше-пожалуйста :D

ing9 » 12 сен 2008, 18:22

Максимальная мощность горелки.
То есть берется диапазон мощности горелки без учета аэродинамического сопротивления котла.
ing

Прохожий » 12 сен 2008, 18:13

[quote="ing9";p="15680898"]При этом у разных производителей максимальная мощность указывается для разных противодавлений.
ing[/quote]
Мощность чего?

ing9 » 12 сен 2008, 16:55

У разных производиттеле и разных дилеров разные политики.
Лично я несколько раз приезжал на наладку по просьбе монтажников которые говорят, что не запускается. Выясняется, что форсунка осталась в упаковочной коробке. Так было с Вейсхауптом, так было с ЧипУнигаз. ДжиБи Ганз горелки поставляет с форсунками, Экофлам тоже. И это с горелками больше 250 квт.
Горелки вместе с котлами мало кто поставляет. Но и здесь надо проверять. Это относится не только к жидкостным горелкам, но и к газовым.
Даже при подборе больших горелок допускаются грубые ошибки. Берут мощнось из каталога и по этой цифре подбирают горелку.
При этом у разных производителей максимальная мощность указывается для разных противодавлений.

ing

Прохожий » 12 сен 2008, 16:07

[quote="ing9";p="15680887"] Обычно в комплекте с горелкой имеются форсунки на максимальную мощность. [/quote]
Никогда с таким не встречался. Горелка, если она заказывалась на заводе-изготовителе, как отдельное оборудование, как правило идет вообще без форсунки. У нас по крайней мере. Но более выгоднее по деньгам закупать в комплекте горелку и котел. Тогда в комплекте с горелкой идет и форсунка производительностью соответствующая котлу. Но в России все это оприходуется прознь и на складе могут дать любую горелку с полки, а не ту, которая пришла именно с котлом нужной мощности. Отсюда наверно и косяки. Но у нас обычно форсунку по любому выписывают отдельно, в соответствии с таблицей. Если что - будет запасная.

Вернуться к началу