Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: котел Ferrolu DOMIproject F32

Святослав » 26 сен 2008, 23:20

:tema_zakrita:

гpязнуля » 26 сен 2008, 19:37

Полькин, хорош технику теранить!
Поменяй газовый шланг на нержавейку гофрированую и зимуй счастливо.

шидол » 25 сен 2008, 10:08

Сименсы стояли только в Домикомпактах,и уже не помню в Доминах кажись,могу ошибаться

mrstone » 25 сен 2008, 09:39

[quote="mrstone";p="15682006"]1.В данной марке котла стоит газовый клапан Сименс...[/quote]
Приношу свои извинения: сейчас был на обслуживании "Прожекта",- газовый клапан там всё же Хоневеловский 4105G( просто модификация такая), но в остальном - всё, как говорилось выше.
Грязнуля, спасибо! Звони, если что - пообщаемся :s_42: :mrgreen: .

гpязнуля » 25 сен 2008, 00:40

Я ж уже говорил, что не знаком с этим котлом. Всё может быть, сейчас изучу внимательно инструкцию.

Добавлено спустя 19 минут 20 секунд:

Да ,действительно. мех регулировка только минимального давления, а максимальное только проверяется.
Макс мощность отопления задаётся электронно. Регулировка мощности розжига, вроде понятно..., но скорей всего она не может быть меньше мин мощности. Немного не понятно назначение этой регулировки.

mrstone » 25 сен 2008, 00:11

[quote="грязнуля";p="15681921"]... не нашел диаметр подключения газа, есть в паспорте фраза, "диаметр подводки газа от трубы к котлу определяет спецеалист....". Насчет регулировки: есть и электронная и механическая, следует помнить что механическая регулировка всегда имеет приоритет над электронной. Электронной можно регулировать только в пределах заданых механически.
Есть еще кнопочка "ТЕСТ" которой простецки котел включается на макс мощность. .[/quote]
Привет!
Только без обид,- не хочу казаться умником-выскочкой, просто для общего прояснения ситуации:
1.В данной марке котла стоит газовый клапан Сименс с диаметром подключения газа 1\2;
2.Пункт "насчёт регулировки" применим к SITовским и Хоневеловским газовым клапанам, в этом же механически регулируется только минимальное давление газа на горелке, максималка же выставляется электронно, путём входа в сервисный режим;
3."Кнопочка "ТЕСТ"" далеко не проста, потому не советую злоупотреблять частыми её нажатиями, т.к. это чревато сбитием заводских настроек.

шидол » 24 сен 2008, 09:24

Прохожий, :beer:

гpязнуля » 24 сен 2008, 09:10

[quote="шидол";p="15681922"]а почему он отключается на 55 :evil:[/quote]
Теплоноситель холоднее и Дельта (тепловой напор) на радиаторах, а соответственно и мощность (теплоотдача) радиаторов падает, котел работает на минимуме 11.5 кВт. А радиаторы, например снимают только 10 кВт, вот и отключается горелка.
Да Бог с ним, с хозяином интересно уже сам процесс, методы диагностики, опытом делемся как в бубен стучать.

Прохожий » 24 сен 2008, 09:07

Ладно, не будим ссориться по мелочам :cool:
Мужик, меняй шланг потом будем с тобой разговоры разговаривать. :mrgreen:

шидол » 24 сен 2008, 09:03

а почему он отключается на 55 а не модулирует??Прожект-скотина довольно тупаяи с точностью до градуса работать его сложно.
И потом гость северный уже признал что шланг у него резиновый.Все.Че копья ломать??Он уже или замерз или сильно согрелся-не дай бог,конечно :D
Мы будем выяснять -модулирующая горелка или нет.?Или все таки получим больше информации.
Мой прогноз-недостаток газа.Котел работает в каком то одном режиме,может даже и на минимуме (хотя не факт)и этой мощности еще хватает чтобы разогнаться до 60 и поддерживать эту темперауру,а вот дальше-дулюшки :D И это чичас,когда у него небольшой минус.А када придет песец-будет ор на весь инет-котел не греет ,помогитя :evil:

гpязнуля » 24 сен 2008, 09:00

Ну вот, заставили старого, больного человека с утра искать и качать инструкцию.
Прохожий, вот теперь соглашусь, я и пытался донести эту мысль...
Если газ и зажат то сейчас это не видно и по информации (мало, но кое что есть) от хозяина нет признаков недостатка газа.
Минимальная мощность 11.5 кВт, что согласуется с расходом газа. Странно, но не нашел диаметр подключения газа, есть в паспорте фраза, "диаметр подводки газа от трубы к котлу определяет спецеалист....". Шланг (резиновый) я бы конечно поменял бы. Насчет регулировки: есть и электронная и механическая, следует помнить что механическая регулировка всегда имеет приоритет над электронной. Электронной можно регулировать только в пределах заданых механически.
Есть еще кнопочка "ТЕСТ" которой простецки котел включается на макс мощность. Увеличится ли и насколько расход газа можно посмотреть по счетчику.
Рекомендация: поменять шланг, на металлический и не лезть дальше. И конечно пригласить спеца для точной настройки.

Прохожий » 24 сен 2008, 08:46

[quote="шидол";p="15681907"] Котел не отключается при наборе до 60 С,и тем более не отключится (вернее хрен он её когда доберет) при температуре 85.Причина-нехватка газа.[/quote]
А почему он должен отключаться при наборе 60°С? Горелка должна снизить свою мощность и поддерживать эту температуру. Насчет 85° пользователь вообще как то туманно выражался. Видно вообще не пытался еще до такой температуры поднять. Так что насчет причины я бы еще не спешил выводы делать. Нехватка газа может себя проявить, когда за окном будет -20°, а не сейчас.

шидол » 24 сен 2008, 06:07

[quote="Прохожий";p="15681898"]+1 последнему сообщению.
Советчики :mrgreen: Хотя бы посмотрели, что горелка то модуляционная. :lol:[/quote]
И что??? :shock: Все понятно ,и я рад что всеоб этом вспомнили,как это к делу относится???Котел не отключается при наборе до 60 С,и тем более не отключится (вернее хрен он её когда доберет) при температуре 85.Причина-нехватка газа.Судя по всему -НИКТО котлом не занимался.Какое сейчас давление газа в динамике-кто скажет???
Котел отключается при достижении 55 и не отключается при достижении 60,а 85 на ем я еще ни разу не увидел.И ответ-да успокойтесь -тама модулирующая горелка :cool: КЛАСС.
Как в анекдоте-доктор,почему у меня постоянно болит зуб.-ЗАто какиеу Вас глисты :D

mrstone » 24 сен 2008, 00:40

Всем привет! Небольшие уточнения по Ферроли:
1.Подводка газа 1\2, а не 3\4;
2.Какие винтики собрались крутить, ведь на этой модели регулировка мощности электронная и производится с панели управления;
3.Наличие пламени видно по зелёному светодиоду: постоянно горит-есть пламя, равномерно мигает-ждущий режим;
4.Шум модуляции пламени можно услышать только через 4-5 минут после включения котла.
Резиновый шланг заменить на сильфон-однозначно, а по поводу первоначально заданного вопроса-слишком мало вводных данных: система разводки,материал системы, тип тепловых приборов, литраж системы, теплопотери помещения и т.д.
Рекомендация - послушай Грязнулю: не мешай технике работать!

гpязнуля » 23 сен 2008, 22:59

[quote="Прохожий";p="15681898"]+1 последнему сообщению.
Советчики :mrgreen: Хотя бы посмотрели, что горелка то модуляционная. :lol:[/quote]
А кто думал по другому.?

Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:

[quote="грязнуля";p="15681858"]поставь регулятор на максимум и посмотри поднимит ли котел пламя. Когда температура поднимится к 85 гр пламя котел должен снова "опустить".[/quote]

Прохожий » 23 сен 2008, 22:40

+1 последнему сообщению.
Советчики :mrgreen: Хотя бы посмотрели, что горелка то модуляционная. :lol:

den.mgn » 23 сен 2008, 21:41

Горелка у этих котлов модулирующая, но если котел набирает заданную температуру при минимальном горении, то отключается. Если нечем мерить давление газа к клапану лучше не лезьте, а приобретите комнатный термостат: газ сэкономите, и котел дольше проработает.

гpязнуля » 23 сен 2008, 21:29

Ладно, ладно, не заводись. Значит так, меняем шланг на нержавейку 3/4 и что? Котел сразу прогреет воду до 60 и выключится? (горелка)

шидол » 23 сен 2008, 21:21

ВОООТ. :cool: 32 кВт это все тки цифра.По поводу ГВС,скорее всего услышали бы-"проток воды -хороший,вода горячая :evil: "Хороший-не цифра :evil: и давление газа не меряется портняжим сантиметром и шумом от конфорки на плите.
Если я не прав-бейте ногами :D

гpязнуля » 23 сен 2008, 21:17

Плохо я ферольку знаю, но что то сомнительно насчет нехватки газа в данный момент.... Конечно дальше может и эта причина вылезти. Судя по всему ГВС работает без проблем. Был бы недостаток газа на гвсе сразу бы заметно было. Хотя все зависит от расхода...