Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Подключение датчика комнатно температуры

tiptop » 28 сен 2008, 20:19

KlimChugunkin » 28 сен 2008, 18:36

Градиент либо от неверного расчёта, либо неверной настройки, или от невозможности регулиролвки системы, и по поводу термостата, вместо него можно поставить програматор и получить доп. бонус экономию по газу.

Lavrishin » 28 сен 2008, 17:50

[quote="den.mgn";p="15682283"]Скорее это проблема выбора самого термостата и места его установки[/quote]Да нет там никакой проблемы. Подключить и не мучиться. Он об этом пишет на всех Форумах, которые нашел, и ждет кто умнее что-нибудь расскажет.

den.mgn » 28 сен 2008, 14:54

Скорее это проблема выбора самого термостата и места его установки

Re: Подключение датчика комнатно температуры

tiptop » 28 сен 2008, 12:58

[quote="IgorIgorev";p="15682245"]включаться котел будет когда упадет комнатная температрура[/quote]
Вот здесь человек пишет о том, что "получается градиент темп в доме.. И весьма неприятный.."

den.mgn » 27 сен 2008, 21:30

Комнатный термостат выдает сигнал запрета работы котла, сейчас, скорее всего, на его клеммах у котла стоит перемычка. Термостат позволит регулировать не температурой теплоносителя, а непосредственно температурой в помещении. Это позволит установить задание температуры теплоносителя выше, нагревать её котел будет дольше, но при достижении заданной комнатной температуры котел отключится и будет ожидать когда температура в помещении понизится и термостат позволит ему снова включится.

Подключение датчика комнатно температуры

IgorIgorev » 27 сен 2008, 21:07

Котел WESTEN QUASAR , радиаторы стальные.
Сейчас котел работает в режиме 1/3( минута греет три нет).
Если подключить датчик комнатной
температуры увеличится ли отношение работы и простоя.
Может я ошибаюсь, но мне как делитанту кажется что было бы лучше для котла если бы включения\выключения были бы реже.
Сейчас автоматика срабатывает от температуры воды в сестеме, а если поставить датчик , то включаться котел будет когда упадет комнатная температрура которая не так быстро остывает как вода в ситеме.
Подскажите пожалуйста так ли это.

Вернуться к началу