Неравномерный прогрев радиаторов

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Неравномерный прогрев радиаторов

Прохожий » 08 окт 2008, 22:08

Могли еще полипропилен перегреть при пайке и дырочку залепить

гpязнуля » 08 окт 2008, 21:59

Отверткой ничего не почистишь, чистка следующий этап.
Сначала научимся заглушку откручивать. Смело откручивай, оттуда побежит водичка, это нормально, может выскочить воздух..... Внутри (под заглушкой) находится вал со шлицом под плоскую отвертку. Вот нужно проверить крутится он или нет. Если насос стоит так что видно вал можнео определить визуально. Если вал не крутится то попробуй его провернуть отверткой, пока не закрутится. Когда будеш закручивать заглушку без фанатизма, вода капать перестала и хватит, а то потом не открутишь.

гpязнуля » 08 окт 2008, 20:45

А вот чувак грязнуля не верит! :)
Посмотри, он может крутится, а может и нет пять минут делов, а там и почистить можно...

гpязнуля » 08 окт 2008, 20:35

Ну не ленсь,не суди (по звуку) и не судим будешь.
Открути заглушку и сунь отвертку.

labuh » 05 окт 2008, 11:10

[quote="V";p="15682846"]
Главное и абсолютно необходимое для подобной системы - отрегулировать расходы по каждой ветке с учетом размера радиаторов, в данном случае примерно пропорционально количеству секций.
Для любознательных претендентов и псевдогуру могу добавить, что увеличение прнудительной циркуляции в двухтрубных системах с верхней подачей в большинство моделей радиаторов не способствует равномерности их прогрева по длине.[/quote]
вот хоть грамотный человек появился. чувствуется -столько пядей , что и лба не видать (гости все такие). насчет равномерности прогрева можно уточнить? это ваше личное наблюдение, или просто вера? значит -надо наоборот снижать расход через радиатор, так?

Мастерсан » 05 окт 2008, 08:10

MetiS ты навешай первые приборы на подачу транзитом, а последний из подачи в обратку. Должны заработать. А вообще-то думаю диаметр розлива маловат, хотя бы 20 полипропилен. :cry:

гpязнуля » 05 окт 2008, 07:28

[quote="MetiS";p="15682633"]Береттовский насос,стоит на тройке!!!!!!![/quote]
Так может он действительно стоит?
Проверте, открутите центральную блестящую заглушку и проверте крутится ли ротор, прям отверткой, если стоит проверните..... Наличие вибрации и нагрев насоса, не всегда значит что он крутится.

Прохожий » 04 окт 2008, 23:10

Если есть фильтр-грязевик - раскрутить и почистить.
Если его нет - раскрутить и почистить насос. Хотя скорее его под замену.

ermalex » 04 окт 2008, 22:20

грязнуля

Вот эта "схема".

гpязнуля » 04 окт 2008, 21:51

404 Нет такой страницы

Несуществующая страница
Страница, которую вы читаете, не существует.

Возможно, вы перешли по устаревшей ссылке с другой страницы или из письма.
Или случайно ошиблись, набирая адрес вручную.

Попробуйте ввести адрес еще раз.
Или можете вернуться на предыдущую страницу и выбрать другую ссылку.


А если вы действительно хотите что-то найти в интернете, воспользуйтесь настоящим каталогом и поиском Яндекса:





Если вы считаете, что мы завели вас сюда специально, опубликовав неверную ссылку, пришлите нам эту ссылку по адресу 404@yandex-team.ru.



Что такое страница 404/403?


Этого баннера здесь нет

Мастерсан » 04 окт 2008, 11:15

Друк! Тут много народу просят схемку, неужэли это так трудно?!
Возьми лист бумаги, нарисуй от руки, затем отсканируй. После отнеси знакомому копъютершчику, пусть отправит на форум.
В схеме обязательно укажи диаметры труб. Особо внимательно читай посты с пожеланиями коллег.
Иначе испорченный тилифон!!!

MByte » 02 окт 2008, 22:17

они работают всегда
это в смысле "работали нормально"?
ЗАЖАТА циркуляция - это просто забитая всяким г....ом труба, и водица не двигается в положенном ей объеме.

ermalex » 02 окт 2008, 22:16

MetiS

Схема которую вы выложили мягко говоря не полная понять что либо из нее невозможно! Рисуйте систему полностью с указанием арматуры и желательно с фото.
Я уже спрашивал какя арматура на радиаторах стоит шаровые краны?

MByte » 02 окт 2008, 21:55

Если Вы закрываете все батареи, кроме одной, а она все равно не прогревается на протяжении всех секций, то.... зажата циркуляция.
Такая проблема.Котел,двухтрубная система,разводка 16 металлопластом, нарастили 20 полипропиленом через уголки 16 на 1/2 и комбинир. муфты 1/2 на 20, теперь радиаторы прогреваются неравномерно ,в чем дело?
А раньше грели? Если да, то читаете выше - зажата циркуляция.

MByte » 02 окт 2008, 21:24

Слишком много неясностей, так сказать... Говорите насос стоит, так? На "троечке", так? А он что, простите, только на эти три радиатора и работает? :shock: Так его должно и на "единичке" хватать!
Если есть насос вне котла, то котёл, по всей видимости, напольный? Т.е. по мощности он совсем недурЁн. А что же, он работает опять таки на три радиатора? Ясно, что не должен. Значит есть и другие радиаторы? А вот отсюда проистекает множество неясностей.
Так что или схемку, или ответ будет нулевой. :|

Вячеслав Дрейдин » 02 окт 2008, 20:59

Уважаемый, вы живёте где? неужели в вашем городе нет ни одного спеца? пригласите и проконсультируйтесь, если не можете выложить схему... а если можете- выложите, со всеми нюансами разводки...и тогда мы постараемся вас ответить.

MByte » 02 окт 2008, 18:55

Мой вопрос в прошлом посте
ЗЫ: чем выполнены ....
все еще в силе.

MByte » 02 окт 2008, 18:40

Внимательно изучив все посты, думаю, что если у Вас:
Все радиаторы прогреваются сверху и первые 2 секции
,
и не помогает
hobot
Спустите воздух с радиаторов.
MetiS
Воздух спустил
,
то дело скорее НЕ в
MByte
Ставьте регулирующую арматуру
...
Вероятнее всего -
labuh
при данной схеме-не хватает мощности насоса.
.
Но Вы утверждаете, что:
MetiS
Береттовский насос,стоит на тройке!!!!!!!
.
(хотя это еще не о чём не говорит...)
Тогда выходит довольно затруднительная ситуация. Но больше я уже склоняюсь к
БЭТМЭН
Всё верно низкая скорость теплоносителя так как мощи насоса не хватает...
.
Ваапсче, трудно, как говорится лечить гемморой по телефону (без обид), лучше вызвать местных спецов, пусть разрулят эту ситуацию по месту Вашей дислокации.
ЗЫ: чем выполнены (материал, диаметр, протяженность) подводящие трубы к коллектору (его диаметр?) и сколько радиаторов (кол-во секций каждого) он питает? Температура подачи и обратки?

MByte » 02 окт 2008, 18:07

Т.е. к распределительному коллектору подведён МП для того, чтобы провести теплоноситель в полу (логично :) ), затем переход на полипропилен (нелогично), и вот он - радиатор! А гиде регулировочный вентиль перед входом в радиатор? А гиде запорный вентиль на выходе из радиатора? Если есть хоть один из них, то можно систему настроить, если нет - проблема :roll: .
Коллектор ("гребёнка") еще не является гарантом того, что теплоноситель сам собой равномерно распределиться по радиаторам и увязывать ничего не придётся... К сожалению, это не так. Ставьте регулирующую арматуру на радиаторы и всё будет ОК!
ИМХО опять же...

Да вот, забыл... если есть вентили на коллекторе, то можно попробывать отрегулировать с их помощью.

Alekz » 02 окт 2008, 12:03

Еще разок ...... у Вас ВСЯ система сделана 16 м\п? Или основная труба бОльшего диаметра, а к радиаторам уже 16?

Вернуться к началу