Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Теплоотдача радиатора

labuh » 15 окт 2008, 21:01

70 -нормативный температурный напор по российским нормам -все остальные цифры -вольные комбинации распоясавшихся менеджеров

Alex_ » 14 окт 2008, 23:36

[quote="labuh";p="15683581"]
dTнорм=70[/quote]
Это требует уточнения. Если мощность указана для режима 90/70/20, то dTнорм=60.

labuh » 14 окт 2008, 21:39

Qфакт=Qнорм((dTфакт/dTнорм)^1,3)
dTфакт=0,5(Твх+Твых)-Т возд
dTнорм=70

Теплоотдача радиатора

S.Raven » 14 окт 2008, 13:41

Подскажите, пожалуйста, как меняется теплоотдача алюминиевого радиатора от изменения температуры воды.

Вернуться к началу