клапан сброса давления

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: клапан сброса давления

Пятницa » 31 окт 2008, 21:36

[quote="Пятницa";p="15683397"]
Кстати, про расширительный- у меня насосная станция Джилекс, как то вдруг начала постоянно быстро вкл и выкл, вода рывками. Сунулся проверять на нем давление - а штуцера машинного насоса не хватает почему то на сосок- манометр не показывает.... ну прижал, дунул он выдавил чуть воды из смесителя. Хрюкнул пару раз обратным клапаном, собрал взад, вроде заработало, но перепады чаще стали, чем были до...тоже наверное расширительный накрывается?
[/quote]
Все неправда! штуцера хватает, а не показывает давление потому, что его там просто не было...
Заменил нипель, слил- прокачал- накачал( как учили товарисчи на форуме), и заработало. :oops:

Пятницa » 19 окт 2008, 11:07

Электрокотел, какая разница, какие там ТЭНы...
Я ж написал - по словам соседа, пробка у него была воздушная в радиаторе, открыл до конца вентиль и все заработало(????)
больше не звонил, и как дальше будет пока не знаю.

PSN » 18 окт 2008, 20:43

Что за котел?
Всё сказано выше, а так:
1. Расширительный бак
2. Неисправный предохранительный клапан
3. Неисправный рабочий и аварийный датчик электрокотла
4. Неисправный циркуляционный насос отопления + (3)
Всё определяется достаточно просто!
Других вариантов нет!

Пятницa » 18 окт 2008, 19:59

Как мне было сказано соседом - на 2-ь этаже в радиаторе был не до конца открыт вентиль, завоздушило якобы... Открыли, прогнал насос и вроде все работает...

aseskip » 13 окт 2008, 16:19

Надавите на ниппель если пойдет вода то мембране кердык Если воздух надо проверить давление и подкачать примерно на 0.9 от нижней рабочей границы.Если мембрана порвана при замене проверте внутреннюю полость бака там по шву бывают заусенки наждачной бумагой все уберите.

Добавлено спустя 31 минуту 57 секунд:

Скорее всего термовыключатель залип коли он постоянно Вкл и выкл

Пятницa » 13 окт 2008, 12:58

[quote="Mr.Smith";p="15683392"]Как вариант- "Расширитель-капут"... (порвался, сдулся, .)[/quote]
Закрадывалась и такая мысль...
Кстати, про расширительный- у меня насосная станция Джилекс, как то вдруг начала постоянно быстро вкл и выкл, вода рывками. Сунулся проверять на нем давление - а штуцера машинного насоса не хватает почему то на сосок, манометр не показывает.... ну прижал, дунул он выдавил чуть воды из смесителя. Хрюкнул пару раз обратным клапаном, собрал взад, вроде заработало, но перепады чаще стали, чем были до...тоже наверное расширительный накрывается?

Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:

[quote="Konst";p="15683396"]Вариант 2 - насос - поломался, заклинило, вырубился автомат, забыли включить.[/quote]
Очень м.б. Они только купили дом и как я понял не очень в любой технике

Konst » 13 окт 2008, 12:55

Вариант 2 - насос - поломался, заклинило, вырубился автомат, забыли включить.

Mr.Smith » 13 окт 2008, 12:43

Как вариант- "Расширитель-капут"... (порвался, сдулся, был пустой изначально, неправильно подобран, неправильно накачен.. ну и т.п.)

клапан сброса давления

Пятницa » 13 окт 2008, 12:20

Товарисчи, подскажите...
Электроотопление, замкнутая система, расширитель внизу, там же манометр и клапан сброса. Термоотключатель только на температуру жидкости в системе - почти постоянно вкл и выкл.
В субботу сработал клапан и набрызгал на стены...Как я понимаю своим хилым умишком, повысилось давление.
На маномере, как мне сказали - 2.
Чую, что перетопили, в связи с нехолодной погодой, где то закипело, давление и подскочило...
Как вариант - отдал концы термоотключатель эл.котла
Какие могут быть еще симптомы?

Вернуться к началу