Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Настройка терморегулятора комнатной температуры?

Lavrishin » 25 фев 2009, 14:05

IgorIgorev
Официальный представитель хот и здесь еще, но молчит, как рыба об лед... Вот что декларировано изготовителем по этому регулятору.

Вячеслав Дрейдин » 25 окт 2008, 20:47

Проверял на срабатывание - разброс не менее 3 градусов не более 7 градусов - в зависимости от образца....хотя нет не в зависимости от образца... т.е. сложно сказать у трёх срабатывание было +- 3 градуса, у двух +- 6 градусов у одного в 7 градусов - от сюда и разброс... - лежали все рядом....

IgorIgorev » 25 окт 2008, 19:50

[quote="Lavrishin";p="15684591"][quote="IgorIgorev";p="15684587"]
Вадяныч
....Одним словом , гуно "
Скорее всего так оно и есть[/quote]
Скорее всего - как раз не совсем так. Из вредности - могу порыться и найти параметры от производителя. Укажи только модель регулятора.[/quote]
Не внушает он мне доверия этот регулятор.
Так как на мой взгляд он сильно приторможенный.
Что бы добиться его выключения пришлось(для эксперемента)положить его на стул не в далеке от радиатора, где температура была 28 градусов(хотя указатель на регуляторе был установлен на 23.
Название его действительно IMIT TA3 (производитель не известен)

Вадяныч » 25 окт 2008, 19:18

А в большинстве европейских регуляторов термостат стоит как раз IMIT,как, собственно , и предельники , регулировочные и т.п. в котлах. Может , я и загнул слегка , но точность их с электронными рядом не стояла. В описаниях , наверное , стоит что -нибудь типа +-1градус, но это лукавство

Lavrishin » 24 окт 2008, 22:22

[quote="IgorIgorev";p="15684587"]
Вадяныч
....Одним словом , гуно "
Скорее всего так оно и есть[/quote]
Скорее всего - как раз не совсем так. Из вредности - могу порыться и найти параметры от производителя. Укажи только модель регулятора.

IgorIgorev » 24 окт 2008, 19:49

[quote="Lavrishin";p="15684400"]IgorIgorev,
Инструкцию котла читать не пробовал? Там указано, что при применении терморегулятора температуру теплоносителя следует применять не ниже 73 градусов. Трехминутная задержка между розжигами никакого отношения к применению терморегулятора не имеет и отключается на плате управления для систем с применение воздушных конвекторов. Правда, я бы перестроил работу газового клапана - на том и делу конец.[/quote]
Как то мне в голову не пришло, что нужно прочитать инструкцию кола.
P.S. НЕТ там ни чего по этому поводу.
Это мой первый опыт с котлами, до этого я их видел только в магазине.
Поэтому и спрашиваю здесь, у более опытных людей.

Добавлено спустя 29 минут 21 секунду:

Из выше сказанного понял, что три минуты простоя это норма для этих котлов. (через три минуты он делает запрос на проверку температуры)
Без терморегулятора через три минуты он проверяет температуру воды в системе.
А с терморегулятором проверяет температуру воздуха.
Котел будет работать в этом режиме пока не достигнет установленной на терморегуляторе значения температуры. т.е. в конкретном месте.
Для этого нужно
1-установить на котле регулятор на 70 градусов для более быстрого достижения необходимой комнатной температуры.
2-Выбрать удачное место для терморегулятора(этим я и займусь)

a-x-e-l-1
"Можа в доме, в смысле в месте установки термостата, нет 25 градусьев.?"

Вадяныч
"У механических термостатов есть такая проблема-разброс в 4 градуса. При заданных 25 включается при 23. а отключится , как только 27 наберет. Одним словом , гуно "
Скорее всего так оно и есть

Lavrishin » 22 окт 2008, 21:56

IgorIgorev,
Инструкцию котла читать не пробовал? Там указано, что при применении терморегулятора температуру теплоносителя следует применять не ниже 73 градусов. Трехминутная задержка между розжигами никакого отношения к применению терморегулятора не имеет и отключается на плате управления для систем с применение воздушных конвекторов. Правда, я бы перестроил работу газового клапана - на том и делу конец.

OCA » 22 окт 2008, 21:34

коллеги у больного частые позывы, мне кажется это камни виноваты :wiseman:

Святослав » 22 окт 2008, 21:18

Значит если у Вас теперь комнатный термостат просит еще тепла, а теплоноситель ограниченн температурой на котле, то получается нестыковочка, надо понять что теперь у Вас двойной контроль первый, главный -температура теплоносителя на котле, второй -комнатная температура.Разрешение на котле теперь должно соответствовать низкотемпературному режиму (примерно 60гр.), дальше-больше, зависит от места нахождения(в смысле географии).

Вадяныч » 22 окт 2008, 20:24

У механических термостатов есть такая проблема-разброс в 4 градуса. При заданных 25 включается при 23. а отключится , как только 27 наберет. Одним словом , гуно :cool:

Кузнецов Д А » 22 окт 2008, 19:52

истинно нету

a-x-e-l-1 » 22 окт 2008, 19:04

Можа в доме, в смысле в месте установки термостата, нет 25 градусьев.? :D

OCA » 22 окт 2008, 17:58

выложите исполнительную схему подключения. искать описания на ваше оборудование ломает.
можете в паинте нарисовать.

Настройка терморегулятора комнатной температуры?

IgorIgorev » 22 окт 2008, 17:07

Котел WESTEN QUASAR, к нему преобрел терморегулятор IMIT.
Без дисплея, одна ручка регулятора и все. В нутри сильфон.
Подключил его согласно монтажной схемы.
До подключения котел работал в режиме 1\3 (1 минута работы 3 минуты простоя)
Надеялся, что с регулятором изменится этот режим.
Установил на регуляторе температуру 25 градусов (на котле настройки не менял), но ни каких изменений в режиме работы котла не заметил.
Что я не так сделал?
Может и на котле нужно изменить настройку?
Подскажите пожалуйста.

Вернуться к началу