Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Предохранительный клапан давления подтекает

leonm » 28 окт 2008, 11:25

[quote="аристошка";p="15684863"]замени и не мучася и не мучай других
стандартный пружинный клапан при попадании мусора пропускает
если на резиновой прокладке которое опирается на седло остаются следы от данного мусора то клапан будет сочиться и дальше даже после промывки и обработки разными средствами
не нравиться с пластиковыми деталями есть полностью металлические
по 240-710 деревянных за 1/2" железяку с регулировкой давления[/quote]
Вот ответ, сразу видно, человек разбирается в вопросе и готов помочь. Сердечно благодарю, что рассеяли мои сомнения.
а если сломался не клапан, а манометр?
благодарю за вариант, но это не манометр точно.

Штейн » 27 окт 2008, 23:00

а если сломался не клапан, а манометр? тушка котла поболе стоит, качегар оплатит? :shock:

аристошка » 27 окт 2008, 22:57

замени и не мучася и не мучай других
стандартный пружинный клапан при попадании мусора пропускает
если на резиновой прокладке которое опирается на седло остаются следы от данного мусора то клапан будет сочиться и дальше даже после промывки и обработки разными средствами
не нравиться с пластиковыми деталями есть полностью металлические
по 240-710 деревянных за 1/2" железяку с регулировкой давления

Святослав » 27 окт 2008, 20:20

Выкрути его и положи в уксус, чтоб откис, потом промываешь в обратном режиме до полной чистоты под струей воды, устанавливай на место и незабудь про хороший одеколон.

Otto Frija » 27 окт 2008, 15:46

Такая методика нечасто дает эффект.
ИМХО, самый правильный ответ уже был озвучен - новый качественный сбросник. Или как вариант, народ разбирает и чистит этот, но это опытный народ, и при чистке еще минимум один новенький клапан лежит в комплекте запчастей на случай неудачи.
И на человека-кочегара я бы не стал надеяться - масштаб возможных неприятностей несоизмерим с финансовыми потерями от визита сервисника, который и правильно продиагностирует причину происходящего, и устранит ее.

leonm » 27 окт 2008, 15:14

[quote="Otto Frija";p="15684806"]Если в воде хватает грязи, кусочков накипи и т.д., то и одного срабатывания может быть более чем достаточно для протекания через неплотно севший клапан. Качество самого изделия обычно не при чем.
И Вы совершенно напрасно заглушили сбросник. Грязь на седле - только один из возможных вариантов причины утечки.
Сколько котлов было угроблено пользователями, забившими в них чопик из самых лучших побуждений... :evil:
И у всех та же святая простота: Но из него же капало! :?
ИМХО, убирайте немедленно свой чопик.[/quote]
Я первым делом попробовал промывать, сбрасывая воду. Предлагаете делать тоже, только до победы?
Там есть кочегар, так что котел будет в порядке. Котел ОРОР.

Otto Frija » 27 окт 2008, 15:03

Если в воде хватает грязи, кусочков накипи и т.д., то и одного срабатывания может быть более чем достаточно для протекания через неплотно севший клапан. Качество самого изделия обычно не при чем.
И Вы совершенно напрасно заглушили сбросник. Грязь на седле - только один из возможных вариантов причины утечки.
Сколько котлов было угроблено пользователями, забившими в них чопик из самых лучших побуждений... :evil:
И у всех та же святая простота: Но из него же капало! :?
ИМХО, убирайте немедленно свой чопик.

leonm » 27 окт 2008, 14:54

[quote="OCA";p="15684784"]Это слабое место сбросников, если он сработал, то потом обычно подтекает[/quote]
я вручную крутанул пару раз и это привело к протечке? да уж, качество. В этот раз я купил, за неимением ничего другого, латунный клапан с вкрученной в него пластиковой частью, на которой и крепится барашек принудительного сброса. Это мне сразу не понравилось, но ... Может там все такое и есть пластмассовое (читать ненадежное). Группа безопасности стоит около 2500р, а это чудо 130, вот, очевидно, причина. Запитал систему, а клапан заглушил пока, сливать так не хочется :cry:

OCA » 27 окт 2008, 13:08

Это слабое место сбросников, если он сработал, то потом обычно подтекает :evil:
попробуйте снять его и притереть вручную к седлу, или еще проще купите замену :roll:

ЗЫ правильный монтаж сбросника - это когда пружина клапана находится в вертикальном положении.

aseskip » 27 окт 2008, 12:11

Новый только дороже :lol:

Предохранительный клапан давления подтекает

leonm » 27 окт 2008, 12:04

Доброго здравия всем.
У меня в отопительной системе подтекает предохранительный клапан давления, т.е. как бы сбрасывает давление. Давление в системе меньше 3 бар, поэтому теоретически сбрасывать ему рано, но он установлен горизонтально, а не вертикально, как я обычно делал. Может ли э
то быть причиной? Пробовал промывать, сбрасывая воду через него - безрезультатно. Покупал его за 100 с лишним руб.
Кто что посоветует? Покупать новый подороже или ... ?
Заранее благодарю.