Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Воет настенник HERMANN TIESY 23E..

Stroller » 05 ноя 2008, 22:43

технически 300мм не критическое значение как с точки зрения газового хозяйства, так и с точки зрения автоматики газового котла.
зы ну бывает, что газовая в них подвывает... :)

jvolfss » 04 ноя 2008, 22:15

Интересно какое максимальное давление газа было или есть на выходе из газового клапана.

aseskip » 04 ноя 2008, 07:59

Клапан наверное убили повышенным давлением как он бедный упирался наверное.А откуда у вас такое давление у вас че регулятор на ГРП у газовиков не работает? Поспрошай те ка их.

шидол » 04 ноя 2008, 06:11

Сервисники приехали, замерили давление газа - 300 мм вод. ст.. Решили что все дело в повышенном давлении газа, прикрыли газовый кран и велели жаловаться в горгаз.
поездатые сервисники :D :evil:
А че там с жесткостью воды??ивообще с протоком через котел.Было уже так ,сталкивались-котел убили за сутки работы на -нарзане :mrgreen:

jvolfss » 03 ноя 2008, 22:29

При таком давлении газа "Мы" не вводим оборудование в эксплуатацию.Чревато!
Установите газовый редуктор перед котлом .Колонки Вайллант комплектовались газовыми редукторами !

Vova S » 03 ноя 2008, 10:09

Я то не спец по котлам , внутрь только заглядываю, но не лезу, потомучто академиев пока не закончил :D
Хотелось бы совета - что требовать от сервисников при их следующем визите. Эти клапана - они, вообще-то разбираются?... или только менять? Поёт уж больно страшно - как соседская собака... еще на тупой резец на токарном станке похоже...

Разводку я сейчас как раз и привожу в порядок , т.е. меняю на двухтрубку, как уже писал - полдома сделал и подключил.
Насчет давления в р.баке и системе - на этом котле автоматическая подпитка и давление тоже , соответственно , всегда правильное.

Про монтаж , попозже, наверное в "Перлы.." выложу. Там еще приколы и с котлом, а главное с сушилками были

den.mgn » 03 ноя 2008, 09:23

Нужно смотреть давление газа после клапана на всем диапазоне регулирования. Могу предположить что, или какой-то мусор в газовом тракте остался после монтажа, или действительно клапан “поёт”.

Alekz » 03 ноя 2008, 09:15

Надо просто попробывать убавить максимальную мощность, проверить давление в расширительном баке, давление в системе и конечно же привести в порядок ВСЮ!!! разводку и подключение радиаторов. А за ТАКОЕ :shock: подключение, руки кое-кому оторвать, отобрать деньги за монтаж и унизить :D по полной программе!

Воет настенник HERMANN TIESY 23E..

Vova S » 03 ноя 2008, 08:25

Воет настенник HERMANN TIESY 23E(с открытой камерой).
Сейчас монтирую по новой отопление в коттедже.
Предыдущие "монтёры" устроили там "однотрубную систему с нижним подводом" - на 270 метров мeталлопласта d20 в одну нитку :shock: - 14 радиаторов по 8-12 секций.
Хозяйка пыталась прогреть это все поставив максимальную температуру на котле, что конечно не получилось.
После 3-х днейработы в таком жосском режиме котел начал выть, причем не насос, а скорее всего газовый клапан, т.к. :

1. Звук возникает при запуске горелки;
2. При возникновении звука начинает лязгать что-то внутри газового счечика.
3. Если газовый кран перед котлом придушить - звук проходит, но лиш до следующего пуска горелки.

Сейчас запустил пол дома уже с новой разводкой нормального диаметра и вызвали сервисников (котел на гарантии).
Сервисники приехали, замерили давление газа - 300 мм вод. ст.. Решили что все дело в повышенном давлении газа, прикрыли газовый кран и велели жаловаться в горгаз.
Теперь котел стал выть и при прикрытом кране . Если прикрывать его еще - пламя просто гаснет .
Кто нибудь сталкивался?
Газовый клапан лечится, или требовать его замены?
Или , если давление газа в линии прийдет в норму, то и котел заработает нормально?