Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: приготовление гвс

Щастье » 07 ноя 2008, 08:13

тут всегда так?????
предлагают оборудование которое
уставали ремонтировать из-за перегрева катушек
и некачественной сборки

аристошка » 06 ноя 2008, 22:54

есть такие котлы я думаю можно по инету найти наше производство
сталкивался в глубокой молодости на производстве
подогрев теплообменика тепловой обработки молока
конструкция простая как таберетка КПД не знаю
3 фазы табун катушек на трубах
магнитное поле которое заставляет нервничать молекулы воды и трепыхаться в результате нагрев до состояния пара
простейшая автоматика по температуре и воде
насос поршневой для воды большая гадость

можно самим собрать если есть желание
мы их уставали ремонтировать из-за перегрева катушек
и некачественной сборки

Щастье » 06 ноя 2008, 22:24

а поподробнее можно??

аристошка » 06 ноя 2008, 22:20

перегретую воду можно приготовить индукционными эл.котлами

Щастье » 06 ноя 2008, 22:12

надумали как резерв подкинуть котел
при этом есть требования:чтобы твердотопливный но при этом что бы можно было топить солярой и нав перспективу -газом может кто чего подсоветует
:?:

Добавлено спустя 49 секунд:

а ещё до 100 киловатт

транзит » 31 окт 2008, 05:56

За 80 дней можно и проект заказать, и котельную исполнить.
Срок поставки теплообменников-месяц;
эл. котлы едут (отечественные)- 7-10 дней;
насосы, как правило в таких котельных не шипко навороченные, т.е. на месте.
Удачи. :D

Щастье » 31 окт 2008, 00:18

народ а вот интересно есть ли что то производимое для этих целей и то что реально купить за деньги в России при этом что бы ожидание было меньше 80 дней

labuh » 30 окт 2008, 23:27

путаницы добавилось: "требуется 1,2 т воды в час - 30мин работа -30 мин перерыв" - получается что 1,2 т используется за полчаса, а еще 1.2 т котел греет "про запас " на следующий цикл. Так?
коли так -то требуемая мощность котла 290 КВт , плюс аккумулирующая емкость объемом 1,7м3 (температура ХВ=5*С)

транзит » 30 окт 2008, 23:01

0.645 м3.час ему не хватит, но если он будет использовать "технологический" перерыв для накопления гор. воды, тогда закроется.

Кузнецов Д А » 30 окт 2008, 22:56

че тут гадать, написал же формулу
0,86*60кВт/90-10=0,645 м3/ч, т.е. в час будет греться 0,645 тонны (размерность как у автора) воды
90 и 10 это конечная и начальная температура воды

транзит » 30 окт 2008, 22:02

60 кВт может и не хватить, а сотней-легко. Для этого необходимо знать чёткий график водоразбора. В принципе необходима схема с приготовлением горячей воды с Т=50 в количестве 5-и тонн (в ночное время 60 кВт) с последующим догревом до Т=90(днём-40кВт, вот здесь 40кВт будет маловато, вопрос с теплопотерямиа пока не рассматривается) и отправкой потребителю. Встаёт вопрос, что б довести теплоноситель к последнему потребуется перегретая вода , а на электорокотле, боюсь, такого результата не достичь. И почему именно 90*C :?:

гpязнуля » 30 окт 2008, 21:23

Это типа за 12 часов можно и успеть 12 тон нагреть до 90? Чуток не хватает 60 кВт. этак кВт 40/час. или 4 кВт/ч в течении 12 часов.
Или снова в цифрах (буквах) я запутался.

Кузнецов Д А » 30 окт 2008, 20:52

м3/ч = 0,86*кВт/dt
кто-нить ченить понял?

Щастье » 30 окт 2008, 20:11

в сутки

Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:

водоразбор идёт по 1,2 тонны в час воды с температурой 90 градусов и 0,5 т -50 градусов

Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:

в прощессе работы технический перерыв в районе 50%времени то есть 30 мин -работа 30 мин -перерыв
а ещё забыл сказать на перспективу -100 киловатт

Вячеслав Дрейдин » 30 окт 2008, 20:00

этот объём воды вам нужен сразу? в периоде?

Re: приготовление гвс

labuh » 30 окт 2008, 19:28

[quote="Щастье";p="15685116"] получить 12 тонн горячей воды с температурой 90 градусов и 5тонн с температурой 50градусов
[/quote]
в час???

приготовление гвс

Щастье » 30 окт 2008, 19:12

народ у меня тут проблемка образовалась может кто из продавцов посещающих этот форум подскажет или просто знающие люди посоветуют
суть проблемы :
имеется необходимость получить 12 тонн горячей воды с температурой 90 градусов и 5тонн с температурой 50градусов
в наличии 60 киловатт электрической энергии при этом можно использовать 60 киловатт всю ночь и 40 киловатт днём во время технологического перерыва (50%времени)ещё в наличии имеется 5 кубовая ёмкость

Вернуться к началу