VIF » 15 мар 2007, 17:45
Подскажите как определится в чем проблема.
По порядку:
2-х контурный (с ГВС) котел Junkers Euroline ZW23KE, не турбо, отапливаемая площадь 85 кв.м. 4-к квартира на 3-м этаже в 4х этажном доме с поквартирным отоплением.
Система отопления: коллекторная разводка на 6 радиаторов плюс 2 контура ТП. До коллекторов 32 армированный полипропилен, от коллекторов 16 м\п на алюминивые радиаторы NOVA Florida.
Теплоноситель водопроводная вода, в меру жесткая.
1 год отработал нормально, вопросов не было, практически, вся система отопления функционировала нормально, примерно на 30-60% мощности, обычно около 30%, у нас не север (проценты исходя из положения регулятора отопления на котле
). Через, примерно 10 месяцев, начались проблемы. Котёл периодически стал уходить в ошибку по датчику тяги, после перезапуска работает нормально. Со временем частота сбоев стала увеличиваться, причем статистически было замечено, что ошибка часто проявлялась при пользовании ГВС, в конце концов полностью заблокировался. Поменяли плату по гарантии, выяснилось, что это серийный дефект. Пару месяцев проработал нормально, теперь опять начались проблемы. Падает давление в отопительной системе, причем процесс падения давления происходит скачками, и не всегда. Иногда очень резко и значительно, практически до «0». Протечек не обнаружено. Подозреваю, что падение происходит в моменты пользования ГВС, похоже, особенно значительно падает, по моему мнению, если случалась такая ситуация, что отключали водоснабжение. Пока что все это догадки, т.к. реально отследить, в какой момент происходит падение давления - не получается. Пробовал на пару дней отключать ГВС, падения давления - не проявлялось. Как только начинаем пользоваться ГВС (семья то большая
), через некоторое время обнаруживаю факт значительного снижения давления. Краник подпитки в котле, ес-но открываю только для заполнения системы, до необходимого давления, примерно 2 атм. - по штатному манометру. Советовали разобраться с расширительным бачком, поднимал давление в нем до 1,2атм затем вернул как было примерно 0,8. Есть подозрения на трехходовый вентиль, но мне не понятно, куда девается вода из системы отопления? Насколько я понял из конструкции в котле этого типа нет прямой связи теплоносителя и воды для ГВС, только через вентиль подпитки, а нагрев ГВС происходит через пластинчатый теплообменник.
Разъясните, куда же девается моя вода из системы отопления?
Кран (там же аварийный клапан сброса давления) для слива воды из системы отопления сух.
Спровоцировать дефект принудительно у меня не получается, после заполнения, до необходимых 2х атм., котел может проработать несколько дней нормально.
Вызывать специалиста Junkers сервиса, когда упало давление?
Но по заявке сразу не приедут, а жить то надо как-то.
Ногами не пинать за излишнюю инициативу, но я сам связан со сферой сервиса правда в слегка другой области, всю кухню понимаю.
Хотелось бы вникнуть в суть проблемы своим умишком, гарантия на исходе
.
Подскажите как определится в чем проблема.
По порядку:
2-х контурный (с ГВС) котел Junkers Euroline ZW23KE, не турбо, отапливаемая площадь 85 кв.м. 4-к квартира на 3-м этаже в 4х этажном доме с поквартирным отоплением.
Система отопления: коллекторная разводка на 6 радиаторов плюс 2 контура ТП. До коллекторов 32 армированный полипропилен, от коллекторов 16 м\п на алюминивые радиаторы NOVA Florida.
Теплоноситель водопроводная вода, в меру жесткая.
1 год отработал нормально, вопросов не было, практически, вся система отопления функционировала нормально, примерно на 30-60% мощности, обычно около 30%, у нас не север (проценты исходя из положения регулятора отопления на котле :)). Через, примерно 10 месяцев, начались проблемы. Котёл периодически стал уходить в ошибку по датчику тяги, после перезапуска работает нормально. Со временем частота сбоев стала увеличиваться, причем статистически было замечено, что ошибка часто проявлялась при пользовании ГВС, в конце концов полностью заблокировался. Поменяли плату по гарантии, выяснилось, что это серийный дефект. Пару месяцев проработал нормально, теперь опять начались проблемы. Падает давление в отопительной системе, причем процесс падения давления происходит скачками, и не всегда. Иногда очень резко и значительно, практически до «0». Протечек не обнаружено. Подозреваю, что падение происходит в моменты пользования ГВС, похоже, особенно значительно падает, по моему мнению, если случалась такая ситуация, что отключали водоснабжение. Пока что все это догадки, т.к. реально отследить, в какой момент происходит падение давления - не получается. Пробовал на пару дней отключать ГВС, падения давления - не проявлялось. Как только начинаем пользоваться ГВС (семья то большая :)), через некоторое время обнаруживаю факт значительного снижения давления. Краник подпитки в котле, ес-но открываю только для заполнения системы, до необходимого давления, примерно 2 атм. - по штатному манометру. Советовали разобраться с расширительным бачком, поднимал давление в нем до 1,2атм затем вернул как было примерно 0,8. Есть подозрения на трехходовый вентиль, но мне не понятно, куда девается вода из системы отопления? Насколько я понял из конструкции в котле этого типа нет прямой связи теплоносителя и воды для ГВС, только через вентиль подпитки, а нагрев ГВС происходит через пластинчатый теплообменник.
Разъясните, куда же девается моя вода из системы отопления?
Кран (там же аварийный клапан сброса давления) для слива воды из системы отопления сух.
Спровоцировать дефект принудительно у меня не получается, после заполнения, до необходимых 2х атм., котел может проработать несколько дней нормально.
Вызывать специалиста Junkers сервиса, когда упало давление?
Но по заявке сразу не приедут, а жить то надо как-то.
Ногами не пинать за излишнюю инициативу, но я сам связан со сферой сервиса правда в слегка другой области, всю кухню понимаю.
Хотелось бы вникнуть в суть проблемы своим умишком, гарантия на исходе :).