Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Хочется изменить схему подключения электрокотла.

Re:

Xanalieno » 03 май 2019, 17:51

wasermen писал(а):[quote="Aндрей";p="15686807"]Хорошая тема!
У меня вопрос по РУСНИТу

И на сколько ампер нужен контактор для котла 18кВт?
НА 32а; Я бы контактор поменял вместе с котлом (приобрел что-то более путное)[/quote]

А сколько сейчас нормальный контактор стоить будет ?

yao » 22 янв 2009, 18:04

[quote="wasermen";p="15686820"]
Я бы контактор поменял вместе с котлом (приобрел что-то более путное)[/quote]

wasermen, Яспи Теховатти к путному относится? Кто-нибудь имел дело с этим "холодильничком"?

pww2000 » 18 ноя 2008, 14:56

[quote="Grga";p="15687108"]На сколько я понимаю меньший гистерсис бывает только на эллектронных термостатах, а на бимиталических меньше градуса его сделать проблемотично. Пластине нужно оказать хоть какое-то усилие на переключатель, а для этого должна изменится её температура.
А вот про перевесить датчик - похоже это и есть верное решение! Я дня три назад его повесил в 50 см от стояка обратки. Вместо 3-х часов между включениями стало минут 40. Теперь не так сильно чувствуется включён котёл или выключен.[/quote]

Перевесить датчик поможет, но снизится точность стабилизации. Может поискать электронный? Биметалл - это больше для утюгов :-)

Grga » 18 ноя 2008, 14:46

На сколько я понимаю меньший гистерсис бывает только на эллектронных термостатах, а на бимиталических меньше градуса его сделать проблемотично. Пластине нужно оказать хоть какое-то усилие на переключатель, а для этого должна изменится её температура.
А вот про перевесить датчик - похоже это и есть верное решение! Я дня три назад его повесил в 50 см от стояка обратки. Вместо 3-х часов между включениями стало минут 40. Теперь не так сильно чувствуется включён котёл или выключен.

Re: Хочется изменить схему подключения электрокотла.

pww2000 » 18 ноя 2008, 14:02

[quote="Grga";p="15686302"]Есть 12 киловатный котёл. Подключён через трёхфазный контактор с двумя датчиками. Один на 87 градусов на котле от перегрева, другой - комнатный термостат с биметаллической пластиной. В котле 3 тэна каждый на свою фазу. Можно включать один, два или все.
Неудобство заключается в том, между выключением и включением котла проходит часа 3 за которые температура в доме опускается на 1 - 1,5 градуса необходимые что б термостат включился. За это время радиаторы остывают и в доме становится зябко, а когда они разогреты слишком тепло. Хотя температура воздуха практически одинакова.
Возникла мысль: переделать подключение таким образом чтобы выключался и включался только один тэн, а другой бы продолжал греть?
Существуют ли датчики которые это позволяют?[/quote]

Я думаю Вам надо уменьшить гистерезис температуры в помещении. Подключение/отключение части тэнов тут не поможет, это растянет перепады по времени, но не уменьшит по величине. Т. е получите 6 вместо 3-х часов. Вам надо подыскать автоматику с меньшим гистерезисом. (Или повинуть термостат ближе к батарее, как кто-то уже подсказывал, только не сильно близко). Еще вариант - термостические регуляторы на радиаторы, а автоматика задает температуру носителя. У меня такая схема год работает.

xxx6515 » 17 ноя 2008, 06:17

[quote="wasermen";p="15686869"][quote="Aндрей";p="15686844"][
Кстати, в Русните В чем подвох?[/quote]

В качестве комплектующих и в качестве сборки.[/quote]

Ладно, про Руснит я понял :) , так на что его поменять?
А про подвох, я спрашивал о контакторе ABB, который стоит сопоставимо с Телемекаником, а меньше в два раза:
http://www.electro-mpo.ru/card4790.html

wasermen » 16 ноя 2008, 20:52

[quote="Aндрей";p="15686844"][
Кстати, в Русните В чем подвох?[/quote]

В качестве комплектующих и в качестве сборки.

aseskip » 16 ноя 2008, 19:41

Пускатель надо было почистить.У них болезнь смазка на сердечнике и грязь на смазку налипает и он гудит как угорелый. Руснит кстати нагрузку по фазам равномерно распределяет.Да еще проверьте как обжаты клеммы на проводах к ТЕНам и на проводах к платам симисторов.

xxx6515 » 16 ноя 2008, 17:54

[quote="wasermen";p="15686820"]
Я бы контактор поменял вместе с котлом (приобрел что-то более путное)[/quote]

А на что?
Как раз собираюсь следующим летом переделывать всю систему.

Кстати, сегодня отключил в Русните половину тенов (всего было 6), и поставил модульный контактор ABB серии ESB24
Маленький тихий контактор... И стоит недорого. В чем подвох?

Re: Хочется изменить схему подключения электрокотла.

alexvp » 16 ноя 2008, 15:16

[quote="Code";p="15686369"] Поставьте обычный автомат параллельно контактам контактора в одну фазу. Температура упадет - две фазы отключатся, а третья будет подключена.
Конечно, датчик лучше. Наружный. Стало минус 5 - всегда греет одна фаза. Стало минус 15 - всегда греет две фазы.
[/quote]
Если питающая сеть трехфазная, то такое подключение не эффективно. Лучшим вариантом будет котел, в котором ТЭНы равномерно распределены по фазам, т.е. даже при отключении части ТЭНов фазы продолжают быть нагруженными равномерно. Эта вещь называется балансировка по фазам, Кстати, и счетчик будет медленнее вращаться :lol:

wasermen » 16 ноя 2008, 12:08

[quote="Aндрей";p="15686807"]Хорошая тема!
У меня вопрос по РУСНИТу

И на сколько ампер нужен контактор для котла 18кВт?[/quote]

НА 32а; Я бы контактор поменял вместе с котлом (приобрел что-то более путное)

xxx6515 » 16 ноя 2008, 05:59

Хорошая тема!
У меня вопрос по РУСНИТу и вообще про трехфазное напряжение.
Как правильно подключить теплофоны?
Постоянно горит контактор, наверное из-за перекоса фаз...
И на сколько ампер нужен контактор для котла 18кВт?

Grga » 12 ноя 2008, 20:42

Жучёк на контактор - идея вполне здравая. Единственное смущает вдруг что-то с циркуляцией случится, например жена вытирая пыль с крана на подаче перекроет его.
А наружный датчик это та самая так часто поминаемая погодозависимая автоматика? Сколько не читал про неё ни разу не попадалость толкового описания. Может поделитесь ссылочкой если есть под рукой? Всё какие-то выдержки из рекламных буклетов, а толкового описания не попадается. Такого чтоб понятно стало как подключать и как работать потом будет.

Re: Хочется изменить схему подключения электрокотла.

Code » 11 ноя 2008, 20:46

[quote="Grga";p="15686302"]Возникла мысль: переделать подключение таким образом чтобы выключался и включался только один тэн, а другой бы продолжал греть?
Существуют ли датчики которые это позволяют?[/quote]
А зачем датчик? Поставьте обычный автомат параллельно контактам контактора в одну фазу. Температура упадет - две фазы отключатся, а третья будет подключена.
Конечно, датчик лучше. Наружный. Стало минус 5 - всегда греет одна фаза. Стало минус 15 - всегда греет две фазы.
Погодозависимое регулирование называется, однако.

Пятницa » 11 ноя 2008, 19:39

Это не мне...

den.mgn » 11 ноя 2008, 17:16

[quote="Пятницa";p="15686319"]наверное не найдете "три в одном"...
[/quote]
Посмотри ТРМ138

Пятницa » 11 ноя 2008, 16:51

А смысл?
проще регулировку поменять - просто поставьте поменьше, чем хотели бы...
У Вас сколько в системе залито?

Grga » 11 ноя 2008, 15:47

Может датчик поближе к радиатору повесить?

Пятницa » 11 ноя 2008, 15:24

наверное не найдете "три в одном"...
Можно 3 поместить в 1 коробочку...
Можно их поставить в разные помещения...
Можно попробовать еще уменьшить регулировку температуры на котловом термовыключателе.

Grga » 11 ноя 2008, 15:10

2wasermen
Я так понял что сказать по теме вам нечего.

Вернуться к началу