Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Вопрос по гидросопротивлению

labuh » 14 ноя 2008, 21:20

хватит конечно при насосе на 12 м напора при расходе=0, я про экономичное решение...

rlf » 14 ноя 2008, 17:36

[quote="labuh";p="15686618"]5,8 л/м.п.
при такой мощности и протяженности похоже на правду -у меня даже 90 КПа получилось. Внутренний диаметр 25 трубы всего 16,6 -маловат.[/quote]
со всем уважением , но диаметра хватит

labuh » 13 ноя 2008, 23:35

5,8 л/м.п.
при такой мощности и протяженности похоже на правду -у меня даже 90 КПа получилось. Внутренний диаметр 25 трубы всего 16,6 -маловат.

KlimChugunkin » 13 ноя 2008, 22:57

Радиаторы 2212 Вт
Трубопроводная сеть содержит: расчетные направления: 12
Участки : 35
Сантехприборы : 143

Максимальная потеря давления: 82683 Па
- Напор для сравнения для гидравлической увязки: 12

Общая протяженность трубопроводной сети: 162.67 м
Объем воды в сети: 153.4 л
подскажите где взять на корадо литраж, ато она у меня пишет 9.28 л, размер 600Х1600Х66

labuh » 13 ноя 2008, 22:29

если радиаторы по 1 КВт, dT=20 то потери должны быть порядка 50КПа

Вопрос по гидросопротивлению

KlimChugunkin » 13 ноя 2008, 20:16

Здравствуйте, подскажите пожалуйста у меня 12 радиаторов 21 класса По периметру 120м, тип разводки -попутка, раукад мне выдаёт дикие диаметры и большие потери на давление, подскажите, по опыту я знаю , что продавит аж легко, прошу, выскажите пожалуйста своё мнение, нужно чтобы труба была 25, ППР, подводка 20-я. Всем заранее спасибочки.