Так нужно ли зачищать пп трубу с внутренней армирацией?

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Так нужно ли зачищать пп трубу с внутренней армирацией?

NTC » 17 ноя 2008, 18:37

[quote="rlf";p="15686679"]торцевать надо.[/quote]

А торцевать легче, нежели зачищать, если нет или не намного, как я понял, тогда зачем вообще [*ЦЕНЗУРА*] нужна эта внутренняя армирация, алюминия там по-любому маньше, значит труба менее упругая, в принципе...должно сильней её вести... (я имею ввиду именно со слоем алюминия) про стекловолокно ещё интересно узнать... её вроде вообще не зачищают, а как там с кислородопроницаемостью...?

homut48 » 16 ноя 2008, 21:45

labuh имел ввиду трубу Dizayn oxy plus
попробуйте зачистить трубу с внутренней армировкой и вопросов не будет[/quote]

я в курсе что пилсы не существует с внутренней армировкой, хотел сказать что не соблюдение технологии пайки dizainа приведет к тем же проблемам.

rlf » 15 ноя 2008, 15:05

[quote="homut48";p="15686750"][quote="labuh";p="15686743"]если слово "армирация" подразумевает наличие слоя алюминия, то зависит от марки трубы -например у трубы Dizayn -не надо -см. учебный ролик про нее http://www.vesta-trading.ru/movies2.html[/quote]

на скоко я знаю- зачищать надо, иначе под слой армировки будет попадать вода и все теже проблемы как и со вздутием на пилсе и т.д. и т.п.
и воще на дизайновском диске даже мультик про это есть.[/quote]
на сколько я знаю , Pilsa не выпускает трубу с внутренней армировкой , а labuh имел ввиду трубу Dizayn oxy plus
попробуйте зачистить трубу с внутренней армировкой и вопросов не будет

homut48 » 15 ноя 2008, 13:56

[quote="labuh";p="15686743"]если слово "армирация" подразумевает наличие слоя алюминия, то зависит от марки трубы -например у трубы Dizayn -не надо -см. учебный ролик про нее http://www.vesta-trading.ru/movies2.html[/quote]

на скоко я знаю- зачищать надо, иначе под слой армировки будет попадать вода и все теже проблемы как и со вздутием на пилсе и т.д. и т.п.
и воще на дизайновском диске даже мультик про это есть.

labuh » 15 ноя 2008, 13:04

если слово "армирация" подразумевает наличие слоя алюминия, то зависит от марки трубы -например у трубы Dizayn -не надо -см. учебный ролик про нее http://www.vesta-trading.ru/movies2.html

rlf » 14 ноя 2008, 17:29

а чего там зачищать ? чтоб до слоя алюминия добраться надо пол трубы счистьть . торцевать надо.

Так нужно ли зачищать пп трубу с внутренней армирацией?

NTC » 14 ноя 2008, 15:37

Есть мнение, что по-хорошему, надо... Монтажники, поделитесь опытом.

Вернуться к началу