Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Domiproject 24F

narcosa » 17 ноя 2008, 22:41

Квартира 62 кв.м. В режиме тэстированния от 35 до 85 .Спасибо всем.

aseskip » 17 ноя 2008, 09:43

Уважаемый Lavrishin если не секрет подскажите что за "Закидон" в режиме ECO

Lavrishin » 17 ноя 2008, 09:04

Режим ECO никакого отношения к температуре теплоносителя не имеет. "Закидон" в этом режиме действительно имеется.

Alekz » 17 ноя 2008, 09:00

Точно не помню, но там еще и режим ЕСО бывает с "закидонами" :roll: .

Lavrishin » 17 ноя 2008, 08:38

Полагаю, что режим "ТЕСТ" проблему не вылечит. Встречалось, что в этих котлах изначально была неверно запрограммирована температура теплоносителя. Лечилось - изменением параметра 5 в меню "А" сервисных параметров платы DBM01.

Re: Domiproject 24F

den.mgn » 17 ноя 2008, 04:40

[quote="narcosa";p="15686883"]как настроить Domiproject 24F ,температуру в СО подымает только до 45 С ?Помогите пожалустаю.[/quote]
Для начала, чтобы диалог не был беспредметным, скачайте инструкцию на свой котел с www.ferroli.ru. Кроме этого нужно знать температуру до котла и теплопотребление СО. Попробуйте ввести котел в тестовый режим и посмотрите, поднимется ли температура выше.

Lavrishin » 16 ноя 2008, 23:18

narcosa
Подсказать - могу. Но у меня есть правило - я с БОМЖами не общаюсь, особенно с бесполыми, извините. Обозначься в профиле как все нормальные люди - поговорим.

Domiproject 24F

narcosa » 16 ноя 2008, 21:33

как настроить Domiproject 24F ,температуру в СО подымает только до 45 С ?Помогите пожалустаю.