Ну для начала:
Ув.
lvv - задавая такой вопрос, вы на какой ответ расчитывайте? Хотите нормального - выкладывайте хотя бы чертеж помещений. Пусть он будет простым, но, зато, всё расставит на свои места. А так - без вариантов.
Здесь
Щастье
а где стыкуются контура нужно сделать температурный шов
имеет ввиду, что требуется сделать разделение контуров по дверным проемам, а не по превышению максимальной площади для одной греющей панели.
Это
Трубы у вас и так маловато на всю площадь (если диаметр ее порядка 16 , а не 20мм )
, не имеет значения. Диаметры в вашем случае почти никак не повлияют на греющую способность вашей системы. Увеличение диаметра трубы приводит лишь к возможности увеличения длины трубы в одном контуре, т.е. снижаются гидравлические потери (если говорить условно), греющая же способность практически не меняется. Например, для футбольных полей больше подходит 25 диаметр, т.к. делать из 16мм слишком затруднительно - будет много контуров длиной до 100 метров.
Для примера: шаг укладки 100мм, площадь 1 кв.м. - получим:
труба 16мм - 78,7 Вт
труба 20мм - 79,5 Вт
труба 25мм - 81,0 Вт
Прирост мощности около 3%
размер кухни 4*4.5. Обязательно нужен температруный шов?
- нет, не нужен. Только в дверном проеме или при неправильной форме помещения. Или если у вас колонна по центру кухни
Демпферная лента по периметру будет.
- это правильно.
труба 16 мм, расстояние между трубами будет 20 см - 5 мп*м2
- для прихожей еще может и пойдет. А вот для ванной комнаты - делайте шаг 100мм. Это позволит повысить температуру пола до комфортной в ванной, порядка 30-35 град.Ц.
В кухне - делайте шаг 150 мм, и делите на два контура, как и хотели.
Пол для комфорта, будет жарко - прижму радиаторы.
- по идее, этого быть не должно. А температуру полов регулируйте или серваками на коллекторе (если найдете на это удовольствие деньги

) или смесительным клапаном. Перегрева полов быть не должно.
А то получится так: - "теплые полы мне делали хорошие ребята, а вот сами теплые полы, как система - гавно! Слишком от них жарко!". Это мне так один клиент сказал (не мой клиент

)... А то, что полы были кем-то спроектированы неверно, и в трубы он качает 65 град. воду - это ничего, нормально! Но полы - гавно! Так-то...
при расстоянии между трубами 20 см - тепло будет полосами.
- ну и здесь, конечно, не обошлось без заблуждения.
Такое непременно случится, если толщина стяжки
над верхним краем трубы будет очень маленьким, примерно 15-25мм. Но если сделаете по технологии - порядка 45-60мм, то этого эффекта
не будет.
Для подсчета метража трубы на площади пола используйте простую формулу: 1/Шукл*1000*S, где Шукл - шаг укладки трубы.
Ну и напоследок, изучите матчасть:
Caleffi Handbooks - язык англ.
Воспользовавшись поиском, здесь же на форуме найдете ссылку на техописание (на русском) по технике укладки полов rehau. В поиске введите "rautherm" и выберите тему "Система напольного отопления" от ув.
Mike08. Там все и найдете.
Удачи.