Вот собрал все это (кроме теплых полов пока), вторую зиму работает без претензий.
1. Гидрострелку мне сварили местные умельцы по моим чертежам (взял из инструкции дитрих) причем из нержавейки и почти даром
(диаметр стрелки 100мм - на три отопительных контура и два котловых, взяли 4000 руб. тока не зашлифовали швы и не отполировали до блеска трубу

)
2. Обвязку котельной сделал все-таки полипропиленом - сварил сначала коллекторы, потом еще немного. Главное не надо торопится и делать все по инструкции. Дальше показал как варить местному мальчику - и он аккуратно доделал остатки. В момент пуска потекли тока 3 соединения на фумке, с остальным проблем не было (сварка и лен)
3. Установил автоматическую подпитку FAR - и деаэратор сразу себя оправдал (зимой для строительных нужд брали горячую воду из системы отопления), подпидка - из скважины, через гидроаккумулятор фильтр и реле давления, спировент частенко фыркает при подпитке, когда остальные воздухоотводчики молчат (на гидрострелке и на коллекторах).
3. Ошибся в местах установки термоманометров - установил в тупике, перед воздухоотводчиком - врут на 10 градусов в обычном режиме, и на 20-30, когда загрязняются фильтры и не хватает давления насосов.
4. При небольшом загрязнении фильтра перед насосом, не хватает напора и система греет только один этаж. Насос пока менять не стал, но раз в месяц чищу все фильтры перед насосами. У меня сейчас вило 30-6 на радиаторах, а нужен видимо 30-10
5. С учетом пуска системы в прошлом холодном декабре - не удалось использовать подготовленную воду - пришлось закачать прямо из скважины, хоть и через фильтр, и вода на вид чистая - при нагреве - выпадает пескообразный ржавый осадок, который и забивает все фильтра в системе.
6. Только этой зимой установил погодный датчик и комнатный термостат с таймером - сразу ощутил свободу при изменении погоды - не надо вообще ходить в котельную и чего-то там крутить. Да и к таймерцу лучше не лезть.
7. В этом году подключаю теплые полы - раскидал уже пластик по нескольким комнатам.
8. В следующем году планирую к 3 контуру на гидрострелке подключить систему снеготаяния через теплообменник.
Вот собрал все это (кроме теплых полов пока), вторую зиму работает без претензий.
1. Гидрострелку мне сварили местные умельцы по моим чертежам (взял из инструкции дитрих) причем из нержавейки и почти даром
(диаметр стрелки 100мм - на три отопительных контура и два котловых, взяли 4000 руб. тока не зашлифовали швы и не отполировали до блеска трубу :lol: )
2. Обвязку котельной сделал все-таки полипропиленом - сварил сначала коллекторы, потом еще немного. Главное не надо торопится и делать все по инструкции. Дальше показал как варить местному мальчику - и он аккуратно доделал остатки. В момент пуска потекли тока 3 соединения на фумке, с остальным проблем не было (сварка и лен)
3. Установил автоматическую подпитку FAR - и деаэратор сразу себя оправдал (зимой для строительных нужд брали горячую воду из системы отопления), подпидка - из скважины, через гидроаккумулятор фильтр и реле давления, спировент частенко фыркает при подпитке, когда остальные воздухоотводчики молчат (на гидрострелке и на коллекторах).
3. Ошибся в местах установки термоманометров - установил в тупике, перед воздухоотводчиком - врут на 10 градусов в обычном режиме, и на 20-30, когда загрязняются фильтры и не хватает давления насосов.
4. При небольшом загрязнении фильтра перед насосом, не хватает напора и система греет только один этаж. Насос пока менять не стал, но раз в месяц чищу все фильтры перед насосами. У меня сейчас вило 30-6 на радиаторах, а нужен видимо 30-10
5. С учетом пуска системы в прошлом холодном декабре - не удалось использовать подготовленную воду - пришлось закачать прямо из скважины, хоть и через фильтр, и вода на вид чистая - при нагреве - выпадает пескообразный ржавый осадок, который и забивает все фильтра в системе.
6. Только этой зимой установил погодный датчик и комнатный термостат с таймером - сразу ощутил свободу при изменении погоды - не надо вообще ходить в котельную и чего-то там крутить. Да и к таймерцу лучше не лезть.
7. В этом году подключаю теплые полы - раскидал уже пластик по нескольким комнатам.
8. В следующем году планирую к 3 контуру на гидрострелке подключить систему снеготаяния через теплообменник.