Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Подскажите по котлам

Al » 11 фев 2005, 15:05

С ТУ и газом там было всё в хорошо, если нужно всё бы выполнили. А есть ещё причины? Экономически целесообразные.

Малой » 11 фев 2005, 14:27

Также в слечае - меньше 100 кВт

Легче получить ТУ на газ и разрешения на строительство такой котельной.

Не надо проходить межведомственную коммисию

Alex_ » 11 фев 2005, 14:23

Почитайте пресловутые правила бесопасности газовщиков ПБ...... на первой странице. (ну не умею я запоминать номера, в других ветках форума они есть). Помещения с теплогенераторами суммарной мощностью менее 100 кВт под эти правила на попадают. Отсюда выводы.

Малой » 11 фев 2005, 14:18

что непонятного

до 100 кВт - топочная

более 100 кВт - котельная

имеется ввиду мощность 1-го котла.


Топочную проще сдать и соглосовать.

Лицензии нужны и в том и другом случае

Al » 11 фев 2005, 14:08

Что по полной программе?
Сдавать всё равно нужно. Всё официально. У всех лицензии. Клиент мой рад- смету освоил.
Но всё же чем руководствовался проектировщик?

Малой » 11 фев 2005, 14:01

Все просто.

Сделали так чтобы не сдавать котельную по "полной программе".

Поставили 4 по 100 кВт а не 2 по 200.

и в итоге получили топочные и менше ГЕМОРОЯ :lol: с разрешительными органами.

Подскажите по котлам

Al » 11 фев 2005, 13:49

Отопление большого здания сделано поэтажно: 4 котла по 100 кВт, к каждому насос и дальше... И это всё на каждом этаже.
Подскажите- а почему не один котёл на этаж. В чём смысл. Если в экономии (котлы включаются поочереди), то на обслуживание всего оборудования больше уйдёт.
Вобщем 20 котлов, насосов... Почему? :(

Вернуться к началу