Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: оцените систему отопления

Code » 20 дек 2008, 22:49

[quote="добрый";p="15690363"]гравитационкой будет работать только первое кольцо ...[/quote]
Не будет так работать. Врезки вторичных колец будут влиять на слабую циркуляцию в этом кольце. А если даже и не будут, то врезки и само кольцо должны быть правильно расположены (уклоны и проч).
Забудьте вообще про кольцо, далось оно Вам? Стрелку поставьте, которой Вы мастеров проверяли, и то больше смысла.

Про отклик вообще бред.
Извините.

добрый » 20 дек 2008, 22:34

гравитационкой будет работать только первое кольцо .а остальное будет работать по принципу колекторной системы .высота от котельной до пола мансарды порядка 7 метров плюс по полу метров 6 если я поставлю коллектор в котельной у меня будет очень большое время отклика всей системы,конечно неудобство втом что надо ставить +2 насоса .никто не ответил будетли нормальная циркуляция со втрого на первый этаж?

Babar » 18 дек 2008, 20:54

а мне кажыца что господин добрый перемудрил. двухтрубку или коллекторную лучевую схему - вот верный путь на такие площади. особливо интересно из каких соображений система предложенная автором будет работать как гравитационка?

Прохожий » 18 дек 2008, 13:37

[quote="добрый";p="15690050"] Ув прохожий , если я не буду ставить смесительный клапан ,а климатические датчики просто будут отключать насосы на контурах чем это чревато ? [/quote]
Да в общем то делают и так в колхозах. :cool:
Чревато большими температурными перепадами воздуха. При совсем неблагоприятных условиях можете разморозить систему в какой нибудь ветке. Это крупные неприятности. Мелкие тоже есть - это возможность завоздушивания отдельных веток, уменьшение ресурса циркуляционных насосов, возможность его заклинивания при очередном запуске. Если еще минут десять подумаю, можно по мелочи еще чего нибудь набросать. Только оно мне надо? Мы так не делаем и никогда делать не будем, несмотря ни на какой кризис.

Code » 18 дек 2008, 12:52

[quote="добрый";p="15690053"] в принципе обладает теми же недостатками что и однотрубная система [/quote]
Какими?

добрый » 18 дек 2008, 12:42

Насчет двухтрубной системы изучив материалы вашего форума пришел к выводу в принципе обладает теми же недостатками что и однотрубная система + более сложна в регулировке (балансировке).КРВ-кофицент рабочего времени, обьясните пожалуйста наиболее благоприятный режим работы котла .

Щастье » 18 дек 2008, 12:41

добрый
ну и как вы представляете себе гравитационку по данному чертежу??

добрый » 18 дек 2008, 12:30

Я не в Москве живу ,данный сервис у нас развит очень слабо .обращался я в фирму присылают мастеров ни о каких расчетах речи не ведут говорят что по опыту все сделают- однотрубную систему в народе ленинградка .недавно был у свего товарища ему сделали однотрубку зашел посмотреть котельную, котел протерм , молотил как ракета минут 20 пока я смотрел и ни разу не отключился товарищ очень много платит за газ жаловался мне . Ув прохожий , если я не буду ставить смесительный клапан ,а климатические датчики просто будут отключать насосы на контурах чем это чревато ? кольцо которое идет от котла я сбелаю так что оно может в приципе работать и без насоса как гравитационная система .

Babar » 17 дек 2008, 22:10

[quote="Code";p="15689871"]Почему не классическая двухтрубная система?[/quote]
[quote="добрый";p="15689874"] однотрубную систему я делать не хочу она мне слабо подходит по конфигурации дома .[/quote] логику рассуждений не выложите?

Прохожий » 17 дек 2008, 12:29

[quote="Code";p="15689922"] Ответы специалистов законспектируйте и здесь напишите.
[/quote]
Представляю этот цитатник :mrgreen:
1. Брату Вазгену вот так делал, уже третью зиму живет, тепло как в Африке, слушай да
2. Да мы отопление коттеджного поселка на 300 домов делали, уже два года прошло - ни одного вызова оттуда.
3. Сделаю как себе. (Преданно смотрит а глаза)
4. Хозяин, покупай металл, сварим систему за выходные, будешь доволен. 10 тысяч рублей

Code » 17 дек 2008, 11:43

[quote="добрый";p="15689874"] приходили мастера я у них первым делом спрашивал как устроен смесительный коллектор (гидрострелка )одни или вообще не знают ...[/quote]
Это можно по разному трактовать. Значит, в городе вашем все дома с отоплением без стрелок. И живут же там люди! Большинство довольно, я думаю.

Подумайте еще раз - вот Вы долго строите дом, зачем Вам продлять строительство еще на время, требующее изучения проектирования систем отопления и управления ими? Исходите из реалий. Напишите пользовательские требования к специалистам :
- хочу, чтобы было одинаково тепло во всех комнатах
- хочу, чтобы труб здесь не было.
Ответы специалистов законспектируйте и здесь напишите.
И окажется, что все гораздо проще.

Прохожий » 17 дек 2008, 01:03

[quote="добрый";p="15689867"]растолкуйте пожалуйста зачем ставить мне перепускной клапан или смесителный ?[/quote]
перепускной уже сказали зачем. Это если Вы регулировали бы температуру с помощью автоматических термовентилей на радиаторах.
Cмесительные трехходовые краны Вам нужны, чтобы они регулировали температуру, получая сигналы от [quote="добрый";p="15689874"]
2климатических датчика для северной и южной зон [/quote]

labuh » 16 дек 2008, 22:05

если под КРВ подразумевается коэффициент избытка воздуха -то 1,2-1,4

добрый » 16 дек 2008, 21:34

хотелось бы еще получить ответ, какое КРВ считается оптимальным для котла ?

labuh » 16 дек 2008, 21:30

два совета:
1. между врезками прямой и обратной -не более 30см
2. на первом ответвлении насос переставьте на параллельную трубу
работать будет.

добрый » 16 дек 2008, 21:00

однотрубную систему я делать не хочу она мне слабо подходит по конфигурации дома .разузнать в городе не укого приходили мастера я у них первым делом спрашивал как устроен смесительный коллектор (гидрострелка )одни или вообще не знают ,а один сказал что там перегородка .системы отопления в доме нет вообще дом новый строим давно пока не знаю что выбрать хотел в начале сделать подача - обратка +колллетора распределители но почитал в вашем форуме что котел будет работать очень тяжело изза болшой разницы в температурах

Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:

термоголвки на батареи я ставить не собираюсь если у меня будет 2климатических датчика для северной и южной зон зачем ставить терморегуляторы на батареи ?

Code » 16 дек 2008, 20:37

[quote="добрый";p="15689867"]растолкуйте пожалуйста зачем ставить мне перепускной клапан или смесителный ?[/quote]

Это странно, но кольцевая схема - это первое, на что обычно натыкаются люди в интернете. На самом то деле это некий не особенно популярный в реальности изыск, требующий большого количества насосов. Почему не классическая двухтрубная система?

В настоящий момент ведь есть система отопления? Может, доработать ее, чтобы работала хорошо (термоголовки поставить, разобраться, почему такая большая разница в разных комнатах), а не переделывать все с нуля?

Да, перепускной клапан нужен, чтобы насос не работал на закрытые термоголовками клапана.

добрый » 16 дек 2008, 19:59

дом у меня один, почему так сделано ?отвечу расположение дома таково что зимой одна из сторон постоянно находится в тени ,а другая после обеда на солнце .в данный момент когда переходишь из одной комнаты вдругую чувствуется существенная разниа температур .поэтому поделил систему не по этажам ,а по сторонам света .я читал ваши темы не сомневаюсь что здесь собрались специалисты ,растолкуйте пожалуйста зачем ставить мне перепускной клапан или смесителный ?

Прохожий » 15 дек 2008, 23:59

Коллектора должны быть на каждый этаж свои. Я не понял - это два дома у Вас? При кольцевой схеме обратка всегда врезается за прямой по ходу движения. На схеме нет трехходовых кранов для регулирования температуры теплоносителя. Если холите сделать количественное регулирование, тогда в схеме не хватает перепускных кранов.

Giedi Prime » 15 дек 2008, 23:50

Лично я не вижу смысла в большом количестве насосов, 1 на всю ситему + резерв вполне хватит.
А планчика с кольцевой нету?

Вернуться к началу