Датчик тяги.

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Датчик тяги.

shuninm » 21 дек 2008, 22:13

Котел самопальный и понемногу пытаюсь довести до хорошего уровня продуманной безопасности. Дымосос тож самопальный и такой, что лучше не спрашивать. И труба тож труба. До лета так вот...
Спасибо за материал. Изучу.

"Лёлик" » 21 дек 2008, 21:35

А в дымососе не должно ли всё это уже быть в комплекте?
"Вы гараж-то откройте"(с)
Во: маностат :cool:

Otto Frija » 21 дек 2008, 21:26

Ежели котел с дымососом, о каком [*ЦЕНЗУРА*] термодатчике обратной тяги речь можно вести? Пито-Прандтля, как в истребителе, и с прессостатом.

shuninm » 21 дек 2008, 21:10

Уже ясней. Т.е. на атмосферных котлах анализ по температуре, когда горелка работает. Так?
А на наддувных как все это варится(прессостат не знаю чего делает, тока догадываюсь)?
180 это у хорошего ТТ котла. Других не нать. Котел, кстати, с дымососом. Автоматический реализовать на естественной тяге вряд ли получится. Заждешься когда он из стопа в старт перейдет. А так быстро.

A.L. » 21 дек 2008, 21:09

На газовом напольнике MORA S-30 датчик тяги сделан так (см. рисунок 1). Положение термостата на схеме показано зеленым кружком. Как я понимаю, при опрокидывании тяги дымовые газы прут в помещение и датчик срабатывает по прегреву. Внешний вид датчика почти такойИзображение. Он без самовозврата и может вернуться в разблокированное состояние только после нажатия маленькой кнопки с другой стороны от контактов.

Otto Frija » 21 дек 2008, 21:05

[quote="shuninm";p="15690417"]...И как работает? Скока t газов в обычном газовом?[/quote]
Меряет температуру в карманах стабилизатора, или (и) в дымоходе, или (и) на горелке. В зависимости от режима работы и по показаниям 1-2 датчиков отрубает горелку.
Температура дымовых газов на газово технике на максимуме около 180-120-65 градусов +- ведро соответствено для колонок, классических и конденсационных котлов. У ТТ может куда поболе быть.
ЗЫ: колоночный контактный около 130 град.

"Лёлик" » 21 дек 2008, 21:00

Если точнее - я бы сказал "опрокидывания тяги". Дымоход имеет подсос воздуха из помещения, и если газы попёрли против хода, при Т ок. 70-ти горелка гаснет. Датчик-то и систему управления смастерить наверно можно, а вот дымоход разрывать я бы не стал...
На наддувной системе попроще - там прессостат. Только вряд ли он будет работать от естественной тяги, только от вентилятора. Если есть дымосос с карлсоном - то это вариант :idea:
Только где он, дымосос?[quote="shuninm";p="15690349"]Не понял...есть тяга от дымососа или нет. На входе в котел. [/quote]

shuninm » 21 дек 2008, 20:43

Уже лучше, но еще не понятно. Он ставится на выхлопе? А если на вхлопе? И как работает? Скока t газов в обычном газовом?

a-x-e-l-1 » 21 дек 2008, 19:59

Датчик тяги от газового котелка на ТТ котел не пойдет. Слишком разные температуры отходящих газов.

shuninm » 21 дек 2008, 13:22

Тщательно не искал, но попадаются приборы КИПа явно дорогие и не к месту. В котлах такие вряд ли используют.
Меня и интересует, что ставят на котлы бытовые в качестве датчика тяги. И принцип работы.

Прохожий » 20 дек 2008, 21:52

наберите в любом поисковике - тягонапоромер

shuninm » 20 дек 2008, 21:34

Не понял. Что анализируется и каким законом.

Газоанализатор не нужен. Нужно просто знать есть тяга от дымососа или нет. На входе в котел. Как в газовых реализован контроль тяги?

Slayer » 20 дек 2008, 21:14

По сути это термостат в магистрали вторичного подсоса воздуха...Думаю для угля надо газоанализатор...

Датчик тяги.

shuninm » 20 дек 2008, 20:31

Уважаемые, не представляю как устроен датчик тяги в газовых котлах. Желательно с картинками и описанием инфу подсуропьте. Ну, и сами поясните.
Думаю над системой безопасности автоматического угольного. И как себя поведет датчик от газового на угольном. Не умрет?

Вернуться к началу