Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: срабатывание защиты котла Vaillant

Вит » 08 янв 2009, 19:14

основные причины-заземление,дымоход(раньше тоже думал-а с какой это стати тут дымоход при делах?)и давление газа.

jvolfss » 07 янв 2009, 16:49

Insomnia Спасибо много, пиво в самый раз!

Insomnia » 07 янв 2009, 16:20

Спасибо большое спец!!! все отрегулировал

jvolfss » 07 янв 2009, 15:57

Поиском по форуму воспользуйтесь http://forum.c-o-k.ru/search.php
В строке поиска наберите "Давление в системе отопления".
Подобные темы обсуждаются раз в неделю!

Insomnia » 07 янв 2009, 15:31

Господа, подскажите что с котлом?! показывает большое давление воды (в красной зоне) и ошибку S.41. При выключенном котле давление падает, но как только запускаю отопление на полнуюю, давление из средней зоны уходит в красную.

jvolfss » 06 янв 2009, 20:28

Удалено jvolfss

den.mgn » 06 янв 2009, 20:16

[quote="a-x-e-l-1";p="15691360"]Завидую я Вам, электронщикам. Сами платы починяете, а у нас пипец полный с этим. Ни один телемастер не берется, как только узнает, где плата стоять будет. Самому бы научиться, да научить некому. :cry:
Так и будем тупо менять платы. :cry: :cry: :cry:[/quote]
Плохо ищешь: 20-29-26 – спроси Крюкова. Чинит почти все, что пайки поддается (сам видел).

Denik » 06 янв 2009, 14:30

Скажу сразу. Плохие телемастеры.

a-x-e-l-1 » 06 янв 2009, 09:17

Завидую я Вам, электронщикам. Сами платы починяете, а у нас пипец полный с этим. Ни один телемастер не берется, как только узнает, где плата стоять будет. Самому бы научиться, да научить некому. :cry:
Так и будем тупо менять платы. :cry: :cry: :cry:

vobla07 » 05 янв 2009, 22:17

... я сегодня видел нечто похожее-одна фаза 116 , другая 106, межфазное 220- котел не видит пламени. Но чтоб две фазы по 200 и межфазное 220-это вообще шиза...
Это не шиза - так работает включение 3-х фаз " треугольником " без заземленного нуля ( вообще без нуля как такового ) - индикатор с неонкой светится на двух проводах - кто работал только со звездой 0.4 кВ не в состоянии это понять.Я неоднократно видел "спецов по электрике " но именно 3х380 В,которые просто не знали что им и как делать в старой части города.
Котел я запустил - сменой кондюка С 4 ,без всяких трансов,заземления и прочего.

Как работающий в этой системе еще раз могу утверждать - ни один
стандартный дом совка не имеет заземления, даже с электроплитами при том что на плиту приходит 3 провода со щитка на лестн.клетке.
Только сейчас при выдаче новых тех.условий на 3-х фазку абоникам, в жилом секторе ,забивают прокладку заземления.Без этого + протокол измерений сопротивления контура в жилом доме подключение не производят.
Про мелкие фирмы я молчу,там это требование уже давно действует.

Вопрос решен ,тема закрыта.

Denik » 05 янв 2009, 20:46

[quote="Вадяныч";p="15691252"]Если каждая фаза относительно газовой или водопроводной трубы равна 127 вольт-тогда проблема в котле, а если каких -нибудь 140 на 80-работать не будет[/quote]
вы советуете проверить? С вами все нормально? Во первых запрещено, во вторых трубы НЕ ЗАЗЕМЛЕНЫ. Не утайте системы уравнивания потенциалов и заземление. Читайте матчасть.

Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:

[quote="Алексей-сервис";p="15691258"]но от человека, который продаёт всякие электрогенераторы, слышал, что этот способ помогает. Только говорит, что такие трансы найти непросто.[/quote]
Найти такие трансформаторы очень просто Они называются разделительные трансформаторы. И соответственно имеют К=1 Но в том то и дело, что выводы их не заземляют. специально для того что бы небыло потенциала при непосредственном контакте с токоведущей частью проводки. Тоесть если заземлить защитного эфекта не будет, но вы достигнете своей цели.

Вадяныч » 05 янв 2009, 20:19

[quote="vobla07";p="15691291"]между трубой и фазами 180-190 В[/quote]
я сегодня видел нечто похожее-одна фаза 116 , другая 106, межфазное 220- котел не видит пламени. Но чтоб две фазы по 200 и межфазное 220-это вообще шиза. Тогда одной фазы должно хватать :shock:

alll » 05 янв 2009, 14:31

http://www.teplocom.bast.ru/price.htm
попробуй здесь проблему свою рассказать

vobla07 » 04 янв 2009, 19:13

между трубой и фазами 180-190 В

jvolfss » 04 янв 2009, 19:07

[quote="jvolfss";p="15691284"]
Проверьте напряжение между фазами и корпусом котла , и в студию! Только потом будем делать предположения ,
[/quote]

[quote="vobla07";p="15691287"]так нормальное напряжение -между фазами 220 В
.[/quote]

Напряжение интересует не между фазами А МЕЖДУ ЗЕМЛЁЙ И ФАЗАМИ !
ЗЫ. Читайте внимательно посты!

Даже желание давать советы отпадает!

vobla07 » 04 янв 2009, 18:53

плату снял на стол - буду рисовать разводку

Lavrishin » 04 янв 2009, 18:42

vobla07
Этот транс как раз "к чему". Зря такое пишешь не вычерчивая схему.

vobla07 » 04 янв 2009, 18:17

так нормальное напряжение -между фазами 220 В
Не понижающий ,а розделительный тр-р! 220/220
Разделительный транс даст эфект при импульсном блоке питания , а при питании 220\220 - 220\16 это ни к чему.

Вадяныч » 04 янв 2009, 18:00

прошло четыре дня , но мы так и не услыщали , какое напряжение пофазно :D будем лета ждать или с котлом разбираться :?: :D

Lavrishin » 04 янв 2009, 17:59

vobla07
Зависимость в гальванической развязке и исполнении цепи опроса пламени, извините. Видимо, ты действительно еще чего-то не знаешь, родимый.

Вернуться к началу