Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Junkers Euroline ZS 23 AE. Логика и алгоритм работы. Часть 2

MegaMozg169 » 12 янв 2009, 09:34

[quote="Святослав";p="15691657"]
TR12 это биметаллический переключатель, который подключается к серенькому проводу, обрывок которого выходит из платы, но лучше подключать прямо к плате управления. На логику котла по модуляции ему относительно наплевать, он будет отслеживать уже заданную температуру в помещении и в случае если такая будет соответствовать запросу отключит котёл. [/quote]

Верно ли я понял, что:
- ТР12 - это дискретный датчик, (т.е., грубо говоря, "да" или "нет"), который "сообщает" котлу о достижении в комнате окружающим воздухом определённой температуры; после этого котёл отключает горелку, даже если и температура теплоносителя в подающей трубе не достигла той, которая выставлена регулятором на панели управления котла;
- ТР12 работает, так сказать, в одну сторону, - он дает команду котлу отключить горелку по достижении желаемой температуры в комнате, но в обратной ситуации, когда температура на выходе из котла достигла границы отключения, а в комнате всё равно ещё "прохладно", - дать команду котолу продолжать протапливать он не сможет?

Святослав » 11 янв 2009, 15:21

Похоже так более верно:
[quote="MegaMozg169";p="15691640"]

т.е. котел ориентируется не только на положение ручки, но и на то, как быстро прогревается теплоноситель, и старается, убавляя пламя, подобрать такой режим горения, при котором бы количество энергии (теплоты), отдаваемое в теплоноситель при горении газа приблизительно равнялось бы количеству энергии, которое теплоноситель отдаёт в СО (в радиаторах, в трубах); и тем самым, котёл работал бы равномерно, не отключаясь и включаясь периодически (не тактовал бы).[/code][/size]

Это был Вопрос 1 :) теперь связанный с ним Вопрос 2, точнее группа вопросов.

Как на всю эту логику, которую я пытался описать в первом вопросе, повлияет установка Регулятора температуры помещения TR12 (самый первый в списке в прилагаемом файле)?
Что представляет из себя электрически этот регулятор - это терморезистор? Подключается он случайно не контакной колодке, от корой идут 2 синих провода к котлу, и на которых - напряжение около 5 вольт? (при этом, разумеется, нужно снять перемычку на плате)

Задаю эти вопросы, потому что сама СО - оказалось мягко говоря не очень сбалансированной. Системы двухтрубная, с параллельным включением ал.радиаторов. Но есть одна дальняя комната, температура в которой всегда ниже, чем в остальных. И как бы я не придавливал ближние к котлу радиаторы, температура воды в радиаторах той комнаты - всегда ниже.
Как мне кажется, вода может возвращаться через ближние радиаторы в обратку и тем самым как бы вводит котёл в заблуждение, завышая температуру, которую измеряет датчик NTC в котле.
Хотелось бы узнать, мог бы Регулятор температуры помещения TR12 внести какие-то поправки в сторону улучшения режима работы котла и всей СО.
[/quote]
TR12 это биметаллический переключатель, который подключается к серенькому проводу, обрывок которого выходит из платы, но лучше подключать прямо к плате управления. На логику котла по модуляции ему относительно наплевать, он будет отслеживать уже заданную температуру в помещении и в случае если такая будет соответствовать запросу отключит котёл. Сразу скажу что Ваш выбор не из лучших, так как у данного датчика существенная погрешность. Далее для балансировки системы стоит задуматься и установить термоголовки на радиаторы, те тоже отслеживают температуру и прикрывают проток теплоносителя через данный радиатор, но там где будет стоять датчик не должно ставить термоголовку.

Junkers Euroline ZS 23 AE. Логика и алгоритм работы. Часть 2

MegaMozg169 » 11 янв 2009, 09:06

Всем форумчанам привет!

В продолжение темы http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=13478 , которую я пока не решил, т.е. котёл продолжает работать ненормально (как решу - обязательно сообщу о результатах), - появился у меня еще один вопрос по режимам работы данного котла - о принципах модуляции пламени.

Степень интенсивности горения пламени в горелке котла (о ней я сужу косвенно - по текущему расходу газа) зависит только от положения ручки регулятора температуры

Код: Выделить всё

т.е. интенсивность пламени напрямую зависит от положения регулятора, и когда температура теплоносителя доходит до установленной, горелка отключается, и включается вновь, когда температура опустится до нижней границы установленного диапазона
[/size]

или же интенсивность пламени зависит и от положения ручки регулятора, и от скорости увеличения температуры теплоносителя, (насколько быстро прогревается вода в системе)

Код: Выделить всё

т.е. котел ориентируется не только на положение ручки, но и на то, как быстро прогревается теплоноситель, и старается, убавляя пламя, подобрать такой режим горения, при котором бы количество энергии (теплоты), отдаваемое в теплоноситель при горении газа приблизительно равнялось бы количеству энергии, которое теплоноситель отдаёт в СО (в радиаторах, в трубах); и тем самым, котёл работал бы равномерно, не отключаясь и включаясь периодически (не тактовал бы).
[/size]

Это был Вопрос 1 :) теперь связанный с ним Вопрос 2, точнее группа вопросов.

Как на всю эту логику, которую я пытался описать в первом вопросе, повлияет установка Регулятора температуры помещения TR12 (самый первый в списке в прилагаемом файле)?
Что представляет из себя электрически этот регулятор - это терморезистор? Подключается он случайно не контакной колодке, от корой идут 2 синих провода к котлу, и на которых - напряжение около 5 вольт? (при этом, разумеется, нужно снять перемычку на плате)

Задаю эти вопросы, потому что сама СО - оказалось мягко говоря не очень сбалансированной. Системы двухтрубная, с параллельным включением ал.радиаторов. Но есть одна дальняя комната, температура в которой всегда ниже, чем в остальных. И как бы я не придавливал ближние к котлу радиаторы, температура воды в радиаторах той комнаты - всегда ниже.
Как мне кажется, вода может возвращаться через ближние радиаторы в обратку и тем самым как бы вводит котёл в заблуждение, завышая температуру, которую измеряет датчик NTC в котле.
Хотелось бы узнать, мог бы Регулятор температуры помещения TR12 внести какие-то поправки в сторону улучшения режима работы котла и всей СО.