Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Расширительный бак

Хоттабыч » 18 янв 2009, 20:06

По большому счету Андрик прав.
Про воздухоудалитель автоматический в месте где раньше бак стоял (в верхней точке) не забудте.

АНДРИК 551 » 18 янв 2009, 19:46

Расширительный бак закрытого типа можно подсоединить в любом месте системы отопления!А переделать открытую в закрытую можно совершенно безболезненно путем замены бака,как и наоборот.

razzan » 18 янв 2009, 19:41

VikT » 18 янв 2009, 19:18

В любом случае мембранный расширительный бак ставится в нижней точке СО-это для того что-бы он работал как следует. Ставить его вверху-техническая глупость. А переделывать открытую систему( и по-видимому гравитационную) на закрытую, просто путем замены открытого расширительного бака на мембранный-некомпетентное решение.

АНДРИК 551 » 18 янв 2009, 17:35

Расширительный бак мембранного типа можно поставить около котла-на чердаке может замерзнуть,а на самой верхней точке(в Вашем случае это трубка соединяющая сгнивший бак с системой отопления) надо поставить автоматический сбросник воздуха.При закрытой системе обязательна установка аварийного сбросного клапана(он не должен превышать максимальное рабочее давление котла) и манометра-чтобы следить за давлением в системе-диапазон 0--6 ат.

Babar » 18 янв 2009, 12:45

Можно. Но возможно не на долго.

Re: Расширительный бак

a-x-e-l-1 » 18 янв 2009, 09:34

[quote="Димс";p="15692409"] В нижней точке СО есть сливной кран. Его открутите, накрутите вместо него тройник. В тройник- два крана. Один будет сливом. Ко второму присоедените бак. На выходе из котла надо врезать предохранительный клапан 3 атм с монометром. Примерно так. [/quote]
Все,что правильно написал, убрал, а вот эти позиции вызывают сомнение. Не стал бы я бак и сливник на одну врезку вешать. С давлением тож, индивидуально.

razzan » 18 янв 2009, 02:10

Практика,большое дело.Но системку предётся опресовать.В моей практике разное было.Не вижу смысла этого эксперемента.

Димс » 18 янв 2009, 02:01

Что касается 3 атм для котла- абсолютно согласен, погорячился. А вот про сгнивший бак скажу: он, от попеременного воздействия воды и воздуха, гниёт и ржавеет в первую очередь. Очень часто- при мёртвом баке, вполне бодрая система(из практики).

sterroid » 18 янв 2009, 01:17

Неговоря уже о системе, в которой баки гниют!

razzan » 18 янв 2009, 01:15

Уважаемый Димс.Вы не поверете,но не каждый котелок выдержит 3bar.

sterroid » 18 янв 2009, 01:14

Димс

Очень познавательная информация.
Пойдет под заголовком: !Как смастерить бомбу замедленного деиствия, в своем доме!

Расширительный бак

Димс » 18 янв 2009, 01:10

Срежте старый бак. Вместо него- накрутите автовоздушник. Посчитайте объём Вашей СО. Объём мембранного расширительного бака = 10%(не меньше) от объёма СО. Ставьте перед котлом - бак придётся обслуживать(не на чердак же лазить :)) В нижней точке СО есть сливной кран. Его открутите, накрутите вместо него тройник. В тройник- два крана. Один будет сливом. Ко второму присоедените бак. Перед баком - ещё тройник с краном. На выходе из котла надо врезать предохранительный клапан 3 атм с монометром. Примерно так. Давление воздуха в баке индивидуально для кахдой СО.

sterroid » 18 янв 2009, 00:13

razzan
автор другого мнения! :lol:

razzan » 18 янв 2009, 00:12

Перейти на закрытую систему,не просто "пробку" заткнуть.

sterroid » 18 янв 2009, 00:10

Loud

Какого диаметра система?

sterroid » 18 янв 2009, 00:00

нет нельзя, только такойже, как и был.

Если поставите мембранник, получите закрытую, если судить по згнившему старому бачку, то состояние системы желает лучшего, поэтому сделав закрытую систему, ваша система невыдержит давления, и потечет.

razzan » 17 янв 2009, 23:56

Если отопление со старым баком устраевало,то поставь такойже новый и не парься.

sterroid » 17 янв 2009, 23:54

Хорошо если вы непонимаете, я сам спрошу.

Какой тип системы, открытая или закрытая?
Старый бак был открытым с переливной трубкой или герметичным?

Если расширительный бак установлен на высоте 3 метра и вообще возможно ли это?

От какой точки? :lol:

sterroid » 17 янв 2009, 23:40

Ставте!Если получится :lol:

Вы хотите дельный совет, или тупой ответ на тупой вопрос? :evil:

Я вас про систему спрашивал, а не про место установки.

Поясните, что за система, какое оборудование входит в её состав?
Чем вызвано ваше решение, чего хотите добиться?