Горелка Weishaupt WG10N/1-D -проблемы

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Горелка Weishaupt WG10N/1-D -проблемы

a-x-e-l-1 » 18 янв 2009, 21:52

На котловых мозгах показывает, что отдана команда на розжиг горелки. Ни каких сигналов, кроме аварийного, с горелки на котел не идет.
Я писал про предохранитель в мозгах горелки. F7 он в паспорте обозначен на схеме.В паспорте горелки.

knk » 18 янв 2009, 21:27

Все предохранители целые. термостаты и ограничитель максимальной температуры на котловых мозгах звонятся т.е они замкнуты Все вроде бы с мозгами котловыми нормально.Ошибка-то :Неисправность горелки! И если проследить последовательность запуска горелки то сначала дают команду котловые мозги потом идет сервопривод.потом включение вентилятора .а потом пресостат вентилятора

Добавлено спустя 7 минут 4 секунды:

ЕЩе одна деталь:на котловых мозгах показывает что две ступени работают и наличее пламени на горелке

a-x-e-l-1 » 18 янв 2009, 20:47

А предохранитель на контроллере целый?
Попробуй на разъеме горелки замкнуть Т1-Т2. Просто,со стороны, подай напругу на горелку и замкни Т1-Т2.
У тебя паспорт есть на горелку?
Там еще внутренний предохранитель есть-F7. Его посмотри.
С момента возникновения неисправности выждать
прибл. 5 сек. - время, необходимое для анализа
неисправности, потом удерживать нажатой кнопку
разблокировки до тех пор, пока сигнальная лампа
не загорится оранжевым светом (около 5 сек.),
определить мигающий код, затем удерживать
кнопку разблокировки нажатой прибл. 1 сек.
мигает 10 раз невозможно однозначно
определить неисправность
Это из пачпорта.
Но я все таки склоняюсь к перегоревшему предохранителю F7.

Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:

Re: Горелка Weishaupt WG10N/1-D -проблемы

[quote="tiptop";p="15692489"][
электродвигатель не работает-постоянно замкнут контакт реле давления воздуха-[/quote]
Да не, он бы выдал этот косяк.

"Лёлик" » 18 янв 2009, 20:38

Или порегулировать его. В крайнем случае перемычку поставить (ненадолго :!: )...

Re: Горелка Weishaupt WG10N/1-D -проблемы

tiptop » 18 янв 2009, 20:35

[quote="knk";p="15692478"]нет напряжения на вентилятор.[/quote]
Вот одна из возможных причин:
Weishaupt WG10.../1-D Руководство по монтажу и эксплуатации
Наблюдение-Причина-Устранение неисправности
электродвигатель не работает-постоянно замкнут контакт реле давления воздуха-заменить реле давления воздуха

knk » 18 янв 2009, 20:07

Сейчас праздники не до нас

Хоттабыч » 18 янв 2009, 19:56

Эх вот - знал бы помог, даж. не знаю, а помочь хочется. А с сервисменами от производителя связывался? На завод звонил?

Горелка Weishaupt WG10N/1-D -проблемы

knk » 18 янв 2009, 19:51

Уважаемые форумчане!Обьясню в кратце:Котельная -котел Wiessmann Vitorond-200 c Vitotronic 200 KW 5 и вентиляторная горелка Weishaupt WG10N/1-D Неожиданно встала горелка -код ошибки 1d при разблокировки горелки выдает 10 миганий красной лампочки при этом нет напряжения на вентилятор.Проверяем релюшки,а их 3 на менеджере горенния-все нормально Кто сталкивался помогите ,клиент мерзнет