Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: схема отопления частного дома

a-x-e-l-1 » 20 янв 2009, 22:52

Через шаровый кран расход теплоносителя очень большой. У Вас может просто не хватить производительности насоса, чтоб прокачать все радиаторы. Ставьте нормальные терморегулирующие краны. Они и регулировку позволяют сделать и видок у них симпатичный, и стоять они будут на месте. Шаровые поставьте в начале и конце веток, на коллекторах.

Re: схема отопления

adstern » 20 янв 2009, 07:46

[quote="Idor D";p="15692611"]Т.е., открывая или закрывая шаровый кран на 1/4-2/4-3/4-4/4 на самом радиаторе подачу и возврат регулировать нельзя?[/quote]
У идеального регулирующего клапана зависимость между положением щтока (рукоятки) и расходом близка к линейной. У запорной арматуры - это ярко выраженная парабола. Т.е. при закрывании на 1/4 расход еще практически не изменится, при закрывании на 2/4 расход уменьшится на очень незначительный процент. Основная область регулирования будет лежать в интервале 3/4-4/4. "Поймать" стабильный результат нереально.

sterroid » 19 янв 2009, 20:33

Idor D

Нерегламентное использование запорной арматуры, ведет к её быстрому износу и выходу из строя.

Когда нужно быдет закрыть при аварийной ситуации, вашь вентиль будет сифонить как решито.

Re: схема отопления

Code » 19 янв 2009, 17:56

[quote="Idor D";p="15692611"] открывая или закрывая шаровый кран подачу и возврат регулировать нельзя?[/quote]
Вы шаровой кран то видели? Посмотрите сами в торец, поворачивая ручку. Очень резкое изменение отверстия, открывается практически мгновенно. И как Вы будете регулировать, не глядя внутрь? :)

схема отопления

Idor D » 19 янв 2009, 17:46

Т.е., открывая или закрывая шаровый кран на 1/4-2/4-3/4-4/4 на самом радиаторе подачу и возврат регулировать нельзя?

Re: отопление

Code » 19 янв 2009, 15:44

[quote="Igor D";p="15692602"]Возможна ли регулировка подачи теплоносителя не термоголовкой, а обычным шаровым краном? [/quote]
Очень нежелательно.
[quote="Igor D";p="15692602"]Что дает термоголовка по сравнению с шаровым краном?[/quote]
Автоматику (стабилизацию температуры без участия человека), следовательно экономию.
Не хотите автоматику - поставьте обычные клапана, но не шаровые краны.

Idor D » 19 янв 2009, 14:25

трубы металлопластик, почему подачу и обратку делать 26трубой?

Sonic » 19 янв 2009, 13:39

К коллектору лучше подойти ф26

схема отопления частного дома

Idor D » 19 янв 2009, 13:28

просьба прокомментировать схему отопления частного дома