Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Оцените монтаж котельной

knk » 27 янв 2009, 07:00

Vitotronic 200 KW2 нужен ,с него можно управлять рециркуляцией,теплообменником на гвс,контур на радиаторы и контур на т.п.Клапана обязательно после насосов на все контура.На подаче автоматический воздухоотводчик на каждый контур.Вместо фильтров можно было поставить один сепаратор шлама на обратке перед котлом.Кабель-канал проложи,кабеля будет много, будут висеть как кишки - не красиво.

Romik » 24 янв 2009, 22:59

60 квт. мозги КС4. Теплые полы пока не собрали, на них стоит трубка блестящая для температурного датчика и трехходовый смеситель.

knk » 22 янв 2009, 20:04

Уважаемый Romik! Скажите для начала какая мощность котельной.Какой контур низкотемпературный ,а какой контур высокотемпературный +бойлер+бассейн.Какой мощности котелок Vitogass-овский.Ихватит ли мозгов котловых чтобы енто все обвязать?Так как я не вижу ни одного датчика ,ни одного ограничителя максимальной температуры для теплых полов,ни одного смесителя. иЕЩЕ КАКОЙ Vitotronic? А бассейн рано или поздно все равно придется обвязывать.Закладные уже нужны.

Добавлено спустя 2 минуты:

Яимел в виду мозгов котловых.

Kass » 22 янв 2009, 02:09

[quote="Хоттабыч";p="15692610"]Зато красиво смонтированно, но работать не будет.[/quote]

+1 :wink:

Кузнецов Д А » 21 янв 2009, 21:49

[quote="Romik";p="15692794"]Посмотрел доку по болеру написано 3 куба теплоносителя в час. Производительность насоса на трех скоростях — 2-3-3,5 м3/час. Почему не хватит насоса?[/quote] Вы сопротивление контура посчитайте. 2, 3 и 3,5 - это максимальные значения при нулевом сопротивлении. А у Вас будет 1,5 ну 2 м3\ч максимум, а при паботающем насосе отопления - расхода вообще не будет

marsoviy » 21 янв 2009, 13:23

Здравствуйте, на фото всё сделано красиво хорошо но только неправильно.
Уже всё сказано.
Лучше переделать до пуска, легче перепаять без воды

Romik » 20 янв 2009, 23:38

Посмотрел доку по болеру написано 3 куба теплоносителя в час. Производительность насоса на трех скоростях — 2-3-3,5 м3/час. Почему не хватит насоса?

Кузнецов Д А » 20 янв 2009, 01:46

[quote="Romik";p="15692640"]Какой нужно было коллектор закладывать?
[/quote] Ду65 минимум
[quote="Алекc";p="15692646"]Сам обвязал таким макаром не одну кательную.Прошёл не один год всё работает люди благодарны сам обслуживаю.Если такие профи скинте фото своих работ,касяков найду закачаетесь[/quote] http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=2 ... &start=560

[/quote]

Добавлено спустя 13 минут 18 секунд:

При работе насоса отопления циркуляции в контурах ГВС и ТП не будет, или будет очень слабая и точно не расчетная, если конечно там чета считалось :mrgreen:
Насос на бойлер подбирается исходя из мощности теплообменника бойлера, 25-40 явно не достаточно (прочентов на 90 в этом уверен)
Мы ставим в основном АСV, там у 200 литрового бойлера 68 квт мощность ТО, те около 3,5 м3\ч , а у 25-40 1,5 м3\ч.
Все цифры по памяти, да еще и давней. Так что может наврал чутка.

sterroid » 19 янв 2009, 23:22

Алек

Какой у вас там "косяк", с грязевиками, да для промывки-обслуживания, неудобно, ну а в целом роль его выполнена.

Вот дались вам эти грязевики!

sterroid » 19 янв 2009, 23:14

Сан-техник

Грязевики свою функцию выполняют, а вот как стоят, пусть останеться на совести монтажников!

Алекc

А вот скажите, а как можно регулировать температуру теплоносителя, для системы отопления, без смесительного узла?

Сан-техник » 19 янв 2009, 23:10

трубы конечно красивые, но утеплить их надобно, теплопотери немеренные)))) И насчёт фильтров согласен, в таком положении грош им цена!

Romik » 19 янв 2009, 22:57

Котельная реально работает, пока только отопление стояк 32 выходит и идет на 3 лучевых коллектора. Затопили без проблем- радиаторы мгновенно нагрелись. ГВС пока не собрали и теплый пол.

В постоянном режиме будут работать контура (говорю как пользователь котельной)
1 вариант - контур теплого пола 25 труба и 32 отопление. в этом варианте сечение исходящих контуров на 3% больше коллектора. Какой нужно было коллектор закладывать?
2 вариант - контур теплого пола 25 труба и 25 бойлер - тут понятно все нормально (мне так кажется).
На крайние левые заглушенные 25 трубы внимания не обращайте это перспективы на нагрев уличного бассейна, который не известно будет ли, и не планируется подогрев во время отопительного сезона.

Зачем нужны обратные клапана?
Что такое смесители на контурах отопления? на ТП стоит смеситель (пока не полностью) который будет подмешивать обратку.
На бойлер стоит насос ups 25-40. А какой нужен? По моим обывательским понятиям он рядом стоит, зачем более мощный? необходима скорость теплоносителя определенная?

Хоттабыч » 19 янв 2009, 17:34

Зато красиво смонтированно, но работать не будет.

Кузнецов Д А » 19 янв 2009, 09:56

Работать будет плохо, надо как минимум увеличить диаметр коллектора. Обратных клапанов нет. Насос на бойлер маленький, бойлер будет плохо нагреваться.

Расширительному имхо без разницы в каком положении стоять.
Не увидел смесителей на контурах отопления и ТП

Code » 19 янв 2009, 09:42

Гламурненько. Чем трубу терли? :mrgreen:

adstern » 19 янв 2009, 09:31

Насосики не того цвета :(

labuh » 19 янв 2009, 08:59

1. Группу сразу после котла надо перенести.
2. Фильтры в таких позах бесмысленны
3. ОК после насосиков желательны
4. Спускники на каждый контур не плохо бы
5. ну и по большому счету площадь сечения коллектора желательно иметь не меньше чем сумма площадей всех присоединенных контуров.
6. а так приятно смотреть...

GuTherm » 19 янв 2009, 06:21

Группу безопасности котла следует устанавливать до запорной арматуры :idea:
Петельки трубные завоздушатся обязательно и в лучщем случае воздух не пропустит расчётный расход.
Где канализация? как бойлер-то на обслуживание сливать?

Прохожий » 19 янв 2009, 01:48

Фильтры стоят не на месте.
Расширительный бак лежит на боку. Не уверен, что это допускается, надо посмотреть его паспорт.

razzan » 19 янв 2009, 01:40

Окуратненько.Нехватает обратных клапанов и воздухоотводчиков после насов.

Зачем группу на бойлер поставили справа?Труба лишняя?