Нужен совет. Два котла,гидроразделитель,коллектор

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Нужен совет. Два котла,гидроразделитель,коллектор

Прохожий » 02 фев 2009, 17:01

[quote="Bars";p="15694329"]Как например обеспечить приоритет ГВС (какой насос выключать при включении загр. насоса бойлера?все? если все значит нужно собирать релейную схему ?)[/quote]
Прикладываю паспорт на контроллер, который управляет двумя контурами отопления и одним контуром ГВС. На каскадное включение котлов нужен еще один контроллер (там он есть на схеме ISC 648), для регулирования вентиляции и температуры бассейна - еще парочка.
Никакую релейную схему городить не надо, все переключения летний и прочие режимы можно настроить программно. Приоритета ГВС я там не нашел, но считаю, что оно и правильно, так как при наличии аккумулирующего бака перебрасывать всю котловую мощность на подогрев горячей воды нецелесообразно.

Code » 02 фев 2009, 16:00

[quote="Bars";p="15694338"] автоматика колорматик 630. ... Каким образом котлы включатся?[/quote]
Замутить искусственный запрос тепла (последовательно в цепь датчика резистор, который шунтировать контактами реле).

Alex_ » 02 фев 2009, 15:45

Все решаемо. Есть маленькие хитрости "автоматчиков" на уровне релейной логики.

Code » 02 фев 2009, 13:59

[quote="Bars";p="15694329"]Как например обеспечить приоритет ГВС (какой насос выключать при включении загр. насоса бойлера?все? если все значит нужно собирать релейную схему ?)[/quote]
Дык все взаимосвязано. Может, приоритет ГВС и не нужен, если мощности хватает.
Если все насосы будут включаться релейными схемами, то как будут включаться котлы? Автоматами? А трехходовые регулироваться? Мануально?

шидол » 02 фев 2009, 13:27

по факту-че за автоматика всем этим будет управлять?,какие котлы? только не надо говорить что белые и напольные :D

Прохожий » 02 фев 2009, 11:36

Вопрос слишком общий. Ответом на него может быть - выполлнить проект АТМ. Переформулируйте, в чем конкретная проблема. Задача в общем то типовая, просто в двух словах не расскажешь.

Вернуться к началу