Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Проблемы с котлом Беретта

Styx » 09 фев 2009, 16:22

Как это связано с понижением температуры?? :shock:

К.П.Д. » 03 фев 2009, 17:19

Заглушки две, слева и справа от коаксиального дымоходы.

К.П.Д. » 02 фев 2009, 17:31

Быстрый вариант временного решения проблемы, снять заглушку для разделённого дымоудаления.

Styx » 02 фев 2009, 15:13

Проблема может быть в прессостате дымоудаления - он может "примерзать". Переодически посматривайте на силиконовую трубочку, которая идет идет к вентилятору, на предмет обнаружения закупорки льдом или еще чем-то.
Существует комплект выноса прессостата на верхнюю крышку котла, для избежания таких явлений. И котлы CIAO Nord c вынесенным прессостатом и утепленной камерой сгорания.