vovich » 05 фев 2009, 16:49
Мое мнение IMHO - здесь только конвекторы подойдут. С трубами, насосами налетал самолично, я топил 2,5 года электричеством – ладно дорого, афигеть как хлопотно с жидкостной(водяной) системой.
Грабли №1. Автоматики отключающей электричество при потере фазы не было,
к котлу подведено 3 фазы, 15кВт, насос котловой на одной. Две упало. Одна осталась. Угадал по закону МЕРФИ какая? Вот. Котел закипел. Сработала предохранительная арматура. Звонит мне жена, а я на лыжах катаюсь за 1400км, грит: «…пришла с работы, страшна мне, чегой-то все бульакатит в трубах и батареях, а взрывной клапан шипит». Прикинул – ситуевина 3,14-Ц, но не полный, на улице -3, в доме +22, за три дня доеду, до минуса не остынет. «Атключай усе, заткни вентиляцию полотенцами и поживите пока у мамы». Успел, но чуток поседел.
Грабли №2 не мои, моего знакомого. Тоже ждал газ, тоже топил электричеством, но он побаХАче, залил антифриз какой-то(марка мне не известна). Наивный, думал можно уехать в гости и отключить, чего зря электричество жечь! У него дом остыл сильно и антифриз превратился в такой кисель. Батареи не лопнули. Это плюс, но котел прогревается, а в трубах и батареях неА! КИСЕЛЬ. Грели всем, что попалось: паяльными лампами, пропановым резаком, тепловыми пушками – закоптили весь дом. Запустили. Теперь он заливает только дождевую воду и систему не остужает- следит.
И напоследок, здесь на форуме уже туда отправляли, по вопросу «чем регулировать и автоматизировать»: см. сайт
http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=355
(фото 5 - приблизительно такая "коробочка" и понадобится)
И еще, тоже мое мнение- наблюдение. Лучше поддерживать постоянно небольшой + в доме. Прогревается быстро, влажность не откладывается нигде. Все-таки все здания рассчитаны на проживание постоянное, а колебания температуры-влажности возле нуля градусов приводят к росту грибка и разрушениям.
Если газа нет, не форсируйте события. «Если хочешь убедиться в том, что сволочи и жлобы составляют большую часть человечества – проведи себе в избушку ГАЗ» Личный опыт, газ подвел в прошлом году
Мое мнение IMHO - здесь только конвекторы подойдут. С трубами, насосами налетал самолично, я топил 2,5 года электричеством – ладно дорого, афигеть как хлопотно с жидкостной(водяной) системой.
Грабли №1. Автоматики отключающей электричество при потере фазы не было,
к котлу подведено 3 фазы, 15кВт, насос котловой на одной. Две упало. Одна осталась. Угадал по закону МЕРФИ какая? Вот. Котел закипел. Сработала предохранительная арматура. Звонит мне жена, а я на лыжах катаюсь за 1400км, грит: «…пришла с работы, страшна мне, чегой-то все бульакатит в трубах и батареях, а взрывной клапан шипит». Прикинул – ситуевина 3,14-Ц, но не полный, на улице -3, в доме +22, за три дня доеду, до минуса не остынет. «Атключай усе, заткни вентиляцию полотенцами и поживите пока у мамы». Успел, но чуток поседел.
Грабли №2 не мои, моего знакомого. Тоже ждал газ, тоже топил электричеством, но он побаХАче, залил антифриз какой-то(марка мне не известна). Наивный, думал можно уехать в гости и отключить, чего зря электричество жечь! У него дом остыл сильно и антифриз превратился в такой кисель. Батареи не лопнули. Это плюс, но котел прогревается, а в трубах и батареях неА! КИСЕЛЬ. Грели всем, что попалось: паяльными лампами, пропановым резаком, тепловыми пушками – закоптили весь дом. Запустили. Теперь он заливает только дождевую воду и систему не остужает- следит.
И напоследок, здесь на форуме уже туда отправляли, по вопросу «чем регулировать и автоматизировать»: см. сайт http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=355
(фото 5 - приблизительно такая "коробочка" и понадобится)
И еще, тоже мое мнение- наблюдение. Лучше поддерживать постоянно небольшой + в доме. Прогревается быстро, влажность не откладывается нигде. Все-таки все здания рассчитаны на проживание постоянное, а колебания температуры-влажности возле нуля градусов приводят к росту грибка и разрушениям.
Если газа нет, не форсируйте события. «Если хочешь убедиться в том, что сволочи и жлобы составляют большую часть человечества – проведи себе в избушку ГАЗ» Личный опыт, газ подвел в прошлом году