Ошибка F75 на котле Protherm 24 KTV Пантера

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Ошибка F75 на котле Protherm 24 KTV Пантера

_Валентин_ » 13 фев 2009, 19:40

Lavrihin если не удастся получить эту информацию то я постараюсь тебе её передать в течении 1 недели . Просто у меня не получается тебе её скинуть. Приедет сын и подскажет как это сделать. А вобще обратись на сайт протерм заполни свои данные и получишь презентационный диск по почте в течении 2недель.

Re: пантера

Ulrih_ » 13 фев 2009, 12:48

[quote="_Валентин_";p="15694866"]Версии бывают разные но F 75 бывает только у 18 версии.Информация с презентационного диска.[/quote]

Так же можно с сайта скачать

пантера

_Валентин_ » 07 фев 2009, 17:47

Версии бывают разные но F 75 бывает только у 18 версии.Информация с презентационного диска.

Lavrishin » 06 фев 2009, 23:06

_Валентин_
Это ты где такое прочел, извините? Дай почитать, если не жалко. Хоть бы спросил модель аппарата - V15, V17 или V18.
Пантеры бывают разные - жидкие, твердые и газообразные .... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

пантера

_Валентин_ » 06 фев 2009, 19:56

Ошибка F.75 - Тест датчика давления был выполнен не корректно. Датчик не определил коле-
бание давления воды на 50 мбар после запуска насоса. Данный тест проходит каж-
дый раз, когда происходит розжиг горелки. Проверьте всю арматуру на входе в котел
и выходе из котла, включение и работу насоса. Если насос в порядке, необходимо
проверить сам датчик давления и его проводку.

Вернуться к началу