Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Использование петлеобразных компенсаторов на стояках отоплен

Angelski » 14 фев 2009, 10:00

Если лень читать или искать СП (ну мало-ли у Вас на компе яндекс сломался) возьмите инструкцию по монтажу любого производителя пп и почитайте( а потом и посчитайте :mrgreen: ) про линейное удлиннение пп и расчёт компенсаторов. Всё элементарно.

-=Romic=- » 13 фев 2009, 22:46

>для пп свой сп
Буду бескрайне благодарен за ссылку на подобный документ, в котором описывается технология мотажа отопления трубами ПП, ибо совершенно не могу подобный найти...
Только отопления, а не водопровода..

Anzor » 13 фев 2009, 00:19

А не проще поставить композит или штаби ???

labuh » 12 фев 2009, 21:20

для пп свой сп

-=Romic=- » 12 фев 2009, 18:19

>Кто про что, а я всё про СП 41-102-98
данные Сп по металлопластику, применим ли он для полипропилена?...

Angelski » 04 фев 2009, 14:23

Ну даже если случится такая беда(грязь) взял компрессор и дунул :D .Попутно заработал зелёных на обслуживании :mrgreen:

-=Romic=- » 03 фев 2009, 22:47

Как я понял - допустимо использование,так??
меня просто как раз и озадачивает остающаяся вода и возможное скопление грязи...

транзит » 03 фев 2009, 20:42

Кто про что, а я всё про СП 41-102-98

Щастье » 03 фев 2009, 20:24

как меня обучал на курсах профессор МИСИ на горизонтальном участке компенсатор ставится при водоснабжении -кольцом вверх,что бы грязь не скапливалась а при отоплении-кольцом вниз -чтобы воздушная пробка не образовывалась
ни вертикальной прокладке -вполне достаточно -через каждые два этажа -делать перекидку трубы по коробу(от одной стенки к другой)
и этих 20-30 см вполне достаточно для того что бы компенсировать линейное расширение на PPR трубе

labuh » 03 фев 2009, 19:32

уходящая вода создает разрежение, которому ваша петелька -фигня...

Angelski » 03 фев 2009, 19:31

Чревато это может быть только замерзанием воды при отрицательных t. и может быть накоплением грязи. Ставил, три года всё работает, розлив нижний

Использование петлеобразных компенсаторов на стояках отоплен

-=Romic=- » 03 фев 2009, 19:01

Господа- товарищи, будьте добры - проявятите на тему...
Можно ли использовать петлеобразные компенсаторы на ПП стояки отопления, Розлив сверху здания..3 этажа по 4 метра...ПП32 Пн25
Смущает вопрос.. по остающейся в нижней части кольца воде при сливе.... и наполнении с обратки.
Чем это может быть чревато...
Заранее Спасибо